Die Suche ergab 6 Treffer
- 11.05.2020, 22:14
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: ModBus TCP Interface
- Antworten: 95
- Zugriffe: 27800
Re: ModBus TCP Interface
Hallo S_N und cityofsilence, ich habe das so gelöst (Der Code könnte noch schöner aussehen, aber er funktioniert): var tst1 !Berechne niedrigstes byte aus integer dom.GetObject("CUxD.CUX2801006:16.CMD_SETS").State("tclsh /usr/local/addons/modbus/modbus_interface.tcl 192.168.178.142 502 255 03 81 1")...
- 15.01.2020, 19:31
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: ModBus TCP Interface
- Antworten: 95
- Zugriffe: 27800
Re: ModBus TCP Interface
Hallo dako0815, ich habe das wie folgt gelöst: Der erste Teil ist das Auslesen mit system.Exec() und der zweite Teil wenn du CUxD verwenden willst. Ich schreibe mir die Werte von meinem Speicher in die Variablen (hier "E3DC_Haus"). ! **************** Lesen mit system.Exec **************** string lGe...
- 09.03.2019, 16:10
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: Vorgezogene Astrosteuerung
- Antworten: 3
- Zugriffe: 786
Re: Vorgezogene Astrosteuerung
Hallo Jörg,
ich verwende diese Skript aus diesem Forum. Funktioniert echt super. Damit kann ich vieles individuell einstellen.
viewtopic.php?f=31&t=29652&hilit=Berech ... +SA+und+SU
Gruss haengematte
ich verwende diese Skript aus diesem Forum. Funktioniert echt super. Damit kann ich vieles individuell einstellen.
viewtopic.php?f=31&t=29652&hilit=Berech ... +SA+und+SU
Gruss haengematte
- 27.02.2019, 20:09
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: Bewegungsmeldern außen - Helligkeitswerte für andere Aktionen verwenden?
- Antworten: 4
- Zugriffe: 1007
Re: Bewegungsmeldern außen - Helligkeitswerte für andere Aktionen verwenden?
Hallo Schaki, wie schon von Xel66 geschrieben brauchst du die Änderung der Helligkeit des Bewegungsmelder als Trigger. Ich frage vom Bewegungsmelder die Helligkeit ab und weiter Parameter und schließe dann entsprechend die Rolläden. Zusätzlich habe ich noch die Tageszeit (Systemvariable) mit eingebu...
- 05.01.2019, 16:52
- Forum: Projektvorstellungen
- Thema: Feinstaubwerte von Luftdaten.info
- Antworten: 30
- Zugriffe: 15400
Re: Feinstaubwerte von Luftdaten.info
Hallo netspider, ich habe dein Skript etwas erweitert. Die Abfrage habe ich über das CUxD realisiert, und dann die Abfrage auf die Länge. Zusätzlich merke ich mir die "alten" Werte, die dann verwendet werden wenn die Länge kleiner 100 ist. ! Die IP des lokalen Feinstaubsensors var url = "http://[IP-...
- 04.01.2019, 16:07
- Forum: Projektvorstellungen
- Thema: Feinstaubwerte von Luftdaten.info
- Antworten: 30
- Zugriffe: 15400
Re: Feinstaubwerte von Luftdaten.info
Hallo capitaen_z, da der Feinstaubsensor ab und an nicht erreichbar ist, hatte ich dieses Problem ebenfalls Ich habe es dann so gelöst, dass ich die Länge des eingelesenen Strings ermittle. integer Laenge = feinstaub_json.Length(); Ist der String größer als 100 zeichen, so lese ich die neuen Daten a...