Die Suche ergab 32 Treffer
- 06.04.2024, 14:46
- Forum: Neubau - Renovierung - Planung
- Thema: Planung einer smarten Kreuzschaltung
- Antworten: 6
- Zugriffe: 319
Re: Planung einer smarten Kreuzschaltung
Nimm zwei Funktaster, z.B. HmIP-WRC2 und einen Aktor, z.B. HmIP-FSM16 , den Du damit schaltest. Die Taster montierst Du einfach über die (dann leeren) Unterputzdosen. Den Aktor musst Du ggf. in die Lampe einbauen. Ich habe so die Kreuzschaltung im Flur in meiner Wohnung ersetzt. Die beiden Schalter ...
- 10.03.2024, 11:58
- Forum: HomeMatic IP mit CCU
- Thema: BSM fehlt nach Update in CCU 3
- Antworten: 1
- Zugriffe: 218
Re: BSM fehlt nach Update in CCU 3
Hast den Reset auch genau so gemacht, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, also 2 x 4s? Wiederherstellung der Werkseinstellungen Die Werkseinstellungen des Gerätes können wiederhergestellt werden. Dabei gehen alle Einstellungen verloren. Um die Werkseinstellungen des Schalt-Mess-Aktors wieder...
- 03.03.2024, 13:02
- Forum: RaspberryMatic
- Thema: CCU 3 mit Rasperry 5B
- Antworten: 4
- Zugriffe: 561
- 10.02.2024, 12:10
- Forum: RaspberryMatic
- Thema: Kein Funkmodul beim Boot via SSD und Integration - Homeassistant\RaspberryMatic
- Antworten: 4
- Zugriffe: 488
Re: Kein Funkmodul beim Boot via SSD und Integration - Homeassistant\RaspberryMatic
Ich habe bei meinem Umzug auf HomeAssistant das HM-MOD-RPI-PCB in Rente geschickt und durch einen HmIP-RFUSB ersetzt. Vorteile: Das funktionierte auf Anhieb Bietet auch einen Carrier Sense Es ist sehr einfach das HmIP-RFUSB etwas abgesetzt von einem Pi4 zu betreiben, um aus dessen Funknebel zu komme...
- 10.02.2024, 11:59
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: MP3 Kombisignalgeber
- Antworten: 4
- Zugriffe: 356
Re: MP3 Kombisignalgeber
Ich harke mal beim Word "problemlos" ein: Der HmIP-MP3P Kombisignalgeber ist, meiner Meinung nach, komplexer als einfache Aktoren und daher schwieriger zu verwenden. Über die WebUI klappt das gut, aber "manuell" gilt es die Reihenfolge der Kommandos zu beachten (z.B. Datei(en), Lautstärke, Wiederhol...
- 02.02.2024, 11:40
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Kontakt-Schnittstelle HmIP-SCI steuert Kombisignalgeber HmIP-MP3P nicht korrekt an
- Antworten: 3
- Zugriffe: 324
Re: Kontakt-Schnittstelle HmIP-SCI steuert Kombisignalgeber HmIP-MP3P nicht korrekt an
So habe eine Klingelsignalerkennung HmIP-DSD-PCB per Direktverknüpfung mit dem MP3 Kombisignalgeber HmIP-MP3P per DV verknüpft:
Funktioniert bei mir problemlos.- 28.12.2023, 20:13
- Forum: RaspberryMatic
- Thema: Erster Test mit Raspberrymatic: Keine Quittierung bei 6-fach-Taster
- Antworten: 2
- Zugriffe: 246
Re: Erster Test mit Raspberrymatic: Keine Quittierung bei 6-fach-Taster
Schaue mal in der RaspberryMatic unter "Programme und Verknüpfungen", ob für den HmIP-WRC6 (bzw. für dessen Seriennummer) in "direkte Verknüpfungen" oder "Programm & Zentralenverknüpfungen" irgendwas eingetragen ist.
Das dann gegebenenfalls löschen.
Das dann gegebenenfalls löschen.
- 12.12.2023, 19:21
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Kirmes bei HmIP-SWDO-I Firmware Update auf 1.18.10
- Antworten: 16
- Zugriffe: 781
Re: Kirmes bei HmIP-SWDO-I Firmware Update auf 1.18.10
Ich habe meine 6 Stück abgedated: Nachdem die FW übertragen war und ich im WebUI das Update ausgelöst habe, haben die eine kleine Blinkorgie gestartet, ca. 20 bis 30s lang, endete mit grün. War die LED wieder dauerhaft dunkel, habe ich den Taster gedrückt und die Teile gaben wieder geblickt, diesmal...
- 01.12.2023, 16:10
- Forum: RaspberryMatic
- Thema: Probleme mit Heizkörperthermostat und WP
- Antworten: 7
- Zugriffe: 391
Re: Probleme mit Heizkörperthermostat und WP
Wenn Du nicht nur ein HKT hast: Hast Du auch das Gruppenprofil bearbeitet (und nicht nur das eines Gerätes der Gruppe) Stimmt die Uhrzeit und die Positionsdaten in der RaspberryMatic? (Einstellungen>Systemsteuerung>Zeit-/ Positionseinstellungen) Steht keine Servicemeldung an? (Wurde die Konfigurati...
- 21.11.2023, 18:54
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Heizungssteuerung erreicht Zieltemperatur nicht
- Antworten: 11
- Zugriffe: 610
Re: Heizungssteuerung erreicht Zieltemperatur nicht
Versuche es mal mit einem Temperatur-Offset, in den Einstellungen der Gruppe, im Channel 01.
Der Parameter ist vermutlich nur sichtbar, wenn unter Einstellungen>Benützerverwaltung beim verwendeten Benutzer die Option "Modus vereinfachte Verknüpfungskonfiguration aktivieren" abgewählt ist.
Der Parameter ist vermutlich nur sichtbar, wenn unter Einstellungen>Benützerverwaltung beim verwendeten Benutzer die Option "Modus vereinfachte Verknüpfungskonfiguration aktivieren" abgewählt ist.