Die Suche ergab 20 Treffer
- 05.12.2023, 09:06
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: RWE/Innogy/Livisi Unterputz-Lichtschalter ISS2 - Homematic/AskSinPP Firmware
- Antworten: 69
- Zugriffe: 10656
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputz-Lichtschalter ISS2 - Homematic/AskSinPP Firmware
Wieso erstellen? Der Sketch ist doch schon da. :wink: Ich habe genau diesen mit angepasster Device ID und Seriennummer auf meinen ISS2 geflasht. Die Pins sind identisch. Gruß hotroot Hallo allerseits, ich habe entsprechend diesem Forenbeitrag die alternative Firmware von @jp112sdl https://github.co...
- 23.11.2023, 19:46
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
- Antworten: 112
- Zugriffe: 9488
Re: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
@Jerome: Ja, so was in der Art hatte ich mir schon gedacht. Aber momentan keine Zeit weiter zu graben… @Sunti: Das Verhalten des Helligkeitssensors wird im Datenblatt als Gerade im logarithmischen Koordinatensystem dargestellt. Dies wurde als mathematische Funktion nachgebildet. Die allgemeine Gerad...
- 22.11.2023, 20:17
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
- Antworten: 112
- Zugriffe: 9488
Re: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
Hallo in die Runde, ja, tatsächlich ist es in den letzte Wochen und Monaten etwas ruhig um das Thema geworden. Ich hatte mich anfangs recht intensiv mit demThema beschäftigt, komme aber wegen anderer Projekte seither nicht mehr so recht dazu. Wie ich deinem Sketch entnehmen kann, hast du den min und...
- 24.04.2023, 20:09
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
- Antworten: 112
- Zugriffe: 9488
Re: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
Ja, ein ähnliches Problem hatte ich auch schon. Ich hatte ja den Plan, die Dauer des PIR- Impulses zu messen. Dazu habe ich den Interrupt von Raising auf Change gestellt und wollte von der positiven bis zur negativen Flanke die Zeit messen. Aber obwohl ich den Aufruf nur bei der positiven Flanke an ...
- 21.04.2023, 18:31
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
- Antworten: 112
- Zugriffe: 9488
Re: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
Hallo Jerome,
bin am Wochenende wieder nicht zu Hause. Werde ich gleich am Montag testen..
bin am Wochenende wieder nicht zu Hause. Werde ich gleich am Montag testen..
- 21.04.2023, 13:31
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
- Antworten: 112
- Zugriffe: 9488
Re: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
Hallo, nochmal zu meinem Timing- Problem: Ich habe drei WMDs. Auf allen dreien habe ich das selbe Sketch mit den selben Bibliotheken installiert. Nur Seriennummer und ID jeweils angepasst. Zwei davon laufen zu schnell (Helligkeitsmessung alle ca.19s statt 5min) während der dritte es richtig macht. B...
- 20.04.2023, 14:24
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
- Antworten: 112
- Zugriffe: 9488
Re: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
Hi, habe nochmal überprüft. Der LIGHTCYCLE steht in der Motion.h auf 5*60. Nachdem ich auch nicht mehr wusste, was ich im Rahmen meiner Tests an den Header- Files alles verdreht habe, habe ich die komplette Bibliothek gelöscht und das AskSinPP von der Website neu installiert. Das hat keine Änderung ...
- 20.04.2023, 12:31
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
- Antworten: 112
- Zugriffe: 9488
Re: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
Hallo allerseits, und vielen Dank an Jerome für die vorgestellte Lösung. Ich hatte auch daran weitergearbeitet und vor gehabt, die Länge der PIR- Impulse zu messen und dann zu entscheiden, ob sie gültig sind. Bin aber so schnell nicht fertig geworden. Aber nun gibt es ja schon eine Lösung und ich we...
- 14.04.2023, 20:57
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
- Antworten: 112
- Zugriffe: 9488
Re: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
Hallo Jerome, ja, das war der Plan. Und es hilft auch, aber wohl doch noch nicht ganz endgültig. Wohl etwas zu früh gefreut. Ich habe drei WMDs parallel im Test. Einer war ganz empfindlich auf Störungen und hat regelmäßig alle 5 Min. Beim Senden des Lichtwertes eine Fehlbewegung gemeldet. Das ist mi...
- 14.04.2023, 20:06
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
- Antworten: 112
- Zugriffe: 9488
Re: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
Hallo Peter, könntest du dir vorstellen, deine LMSS.h als Pullrequest dem AskSin++ Projekt zur Verfügung zu stellen? Deine Motion.h ist ja eigentlich nur um das "750ms-Blocking" erweitert worden... das könnte eigentlich auch "für alle" mit ins AskSin++ Den finalen Sketch mit der Pin-Prüfung würde i...