Die Suche ergab 26 Treffer
- 16.05.2011, 21:50
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: Brauchbarer Helligkeitssensor
- Antworten: 73
- Zugriffe: 40470
Re: Brauchbarer Helligkeitssensor
Hallo Sascha, die SMD-Bauteule "musst" Du nicht umbauen. Die Beschaltung ist in erster Linie von den Werten des verwendeten Fotowiderstands und dem zu erfassenden Helligkeitsbereich abhängig. Die gewählte Bauteiledimensionierung ergibt bei diesem Typ Fotowiderstand einen relativ großen Helligkeitsbe...
- 19.11.2010, 19:29
- Forum: HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
- Thema: Widerstandsmessung mit dem Außen-Temperatursensor
- Antworten: 3
- Zugriffe: 4521
Re: Widerstandsmessung mit dem Außen-Temperatursensor
Weitere Infos und Schaltungsdetails unter http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... =27&t=5059 und http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... =27&t=5503
- 13.11.2010, 19:58
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: Spannungsmessung mit Temperatursensor ?
- Antworten: 11
- Zugriffe: 4846
Re: Spannungsmessung mit Temperatursensor ?
Die Innen- bzw. Aussensensoren für Temperatur und Feuchte sind zum Basteln nicht gut geeignet. Temperatur und Feuchte werden darin mit einem Kombisensor (FS1) gemessen und über ein serielles Protokoll an den Prozessor übertragen. Dies hat den Vorteil, daß die Messwerte bereits im Sensor linearisiert...
- 12.11.2010, 18:57
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: Spannungsmessung mit Temperatursensor ?
- Antworten: 11
- Zugriffe: 4846
Re: Spannungsmessung mit Temperatursensor ?
Hallo zusammen, ich verwende zur Füllstandsmessung der Zisterne seit einiger Zeit ein HM-WDS30-T-O. Das funktioniert recht gut, es sind aber einige Punkte zu beachten. 1. Die Referenzspannung des A/D-Wandlers ist VCC, also die Batteriespannung. Die Wandlung der Eingangsspannung erfolgt daher ratiome...
- 13.09.2010, 10:18
- Forum: homeputer CL - Bugs & Updatewünsche
- Thema: HMW-Sensor 12 fach Problem
- Antworten: 12
- Zugriffe: 2539
Re: HMW-Sensor 12 fach Problem
Hallo zusammen, mit dem gleichen Problem schlage ich mich auch schon ein paar Tage herum. Es betrifft anscheinend nur neu angelegte Abfragen bzw. Makros des HMW-Sen-SC-12-DR. Die "alten" Abfragen und Makros funktionieren problemlos. Wenn ein Objekt gelöscht wird, das alte Makros hat und das Objekt w...
- 11.09.2010, 20:06
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: Brauchbarer Helligkeitssensor
- Antworten: 73
- Zugriffe: 40470
Re: Brauchbarer Helligkeitssensor
Hallo, je nachdem, ob eine größere Auflösung bei geringen Lichtstärken oder bei großen Lichtstärken benötigt wird, muss ein wenig mit den Widerstandswerten gespielt werden. Die angegebenen Werte geben einen guten Kompromiss für eine relativ große Spanne. Da die Auflösung des Temperatursensors 0,1°C ...
- 11.09.2010, 20:06
- Forum: HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
- Thema: Funk-Außentemperatursensor in Helligkeitssensor umbauen
- Antworten: 11
- Zugriffe: 5334
Re: Brauchbarer Helligkeitssensor
Hallo, je nachdem, ob eine größere Auflösung bei geringen Lichtstärken oder bei großen Lichtstärken benötigt wird, muss ein wenig mit den Widerstandswerten gespielt werden. Die angegebenen Werte geben einen guten Kompromiss für eine relativ große Spanne. Da die Auflösung des Temperatursensors 0,1°C ...
- 09.09.2010, 09:41
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: Brauchbarer Helligkeitssensor
- Antworten: 73
- Zugriffe: 40470
Re: Brauchbarer Helligkeitssensor
Bei der "abgeschnittenen Glühbirne" handelt es sich um Conrad 181581 und dem Edelstahlröhrchen um 156557
Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, es sollte nur irgentein Diffusor/Streuscheibe benutzt werden.
Es sei denn, eine definierte Richtungsabhängigkeit des Sensors ist gewollt.
Gruß
Frank
Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, es sollte nur irgentein Diffusor/Streuscheibe benutzt werden.
Es sei denn, eine definierte Richtungsabhängigkeit des Sensors ist gewollt.
Gruß
Frank
- 09.09.2010, 09:41
- Forum: HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
- Thema: Funk-Außentemperatursensor in Helligkeitssensor umbauen
- Antworten: 11
- Zugriffe: 5334
Re: Brauchbarer Helligkeitssensor
Bei der "abgeschnittenen Glühbirne" handelt es sich um Conrad 181581 und dem Edelstahlröhrchen um 156557
Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, es sollte nur irgentein Diffusor/Streuscheibe benutzt werden.
Es sei denn, eine definierte Richtungsabhängigkeit des Sensors ist gewollt.
Gruß
Frank
Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, es sollte nur irgentein Diffusor/Streuscheibe benutzt werden.
Es sei denn, eine definierte Richtungsabhängigkeit des Sensors ist gewollt.
Gruß
Frank
- 09.09.2010, 09:27
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: Brauchbarer Helligkeitssensor
- Antworten: 73
- Zugriffe: 40470
Re: Brauchbarer Helligkeitssensor
Hallo zusammen, ich habe momentan -25°C als Dämmerungswert definiert und ab +75°C volle Sonne. Eine auffällige Drift ist mir dabei bisher noch nicht aufgefallen. Es könnte sich aber im Laufe der Zeit eine Drift durch Alterung der Bauteile bzw. durch die Umgebungstemperatur ergeben. Dies werde ich im...