Hallo Herr Krapoth,
ich habe ein Problem mit dem neuen Modul "FS20 16 - Fernbedienung mit 16 Tasten".
Ich benutze die einfache Kanalzahl. Studio-Version ist Rel. 81228.
Folgendes Verhalten zeigen alle den Kanälen zugeordneten "Schalter":
1. kurzer Druck auf die linke Taste der Fernbedienung
-> über USB kommt auch wirklich der richtige Befehl: 81 0b 04 xx 01 01 a0 01 hc hc yy 00 00 = AUS
-> das dem Kanal zugehörige Objet schaltet aus
-> RICHTIG
2. kurzer Druck auf die rechte Taste der Fernbedienung
-> über USB kommt auch wirklich der richtige Befehl: 81 0b 04 xx 01 01 a0 01 hc hc yy 00 11 = AN (alter Wert)
-> das dem Kanal zugehörige Objet schaltet ein
-> RICHTIG
3. langer Druck auf die linke Taste der Fernbedienung
-> über USB kommt auch wirklich der richtige Befehl: 81 0b 04 xx 01 01 a0 01 hc hc yy 00 14 = DIM down
-> das dem Kanal zugehörige Objet schaltet aus
-> RICHTIG
4. langer Druck auf die rechte Taste der Fernbedienung
-> über USB kommt auch wirklich der richtige Befehl: 81 0b 04 xx 01 01 a0 01 hc hc yy 00 13 = DIM UP
-> das dem Kanal zugehörige Objet schaltet AUS
-> FALSCH
Könnten Sie da bitte mal nachschauen, woran das liegt - ich kann die FB so nicht zum Einsatz bringen...
Vielen Dank
Thomas
PS: Wenn ich statt dem "FS20 16" zwei "FS20 S8" benutzen würde, ginge alles wie gewünscht.
Fehlerhaftes Verhalten des neuen Moduls für die 16-Tasten FB
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 954
- Registriert: 18.07.2006, 15:58
Re: Fehlerhaftes Verhalten des neuen Moduls für die 16-Tasten FB
Hallo,
danke für den Hinweis.
Für einige neue Module wurden die Zustände der Typen beim Anlegen der Module nicht gesetzt. Das kann berichtigt werden, indem der Typ "Schalter" in den Objektdefinitionen erneut ausgewählt wird (für jedes Tastenpaar). Dann werden die Zustände korrekt gesetzt und es sollte alles funktionieren. Im neusten Update ist der Fehler beseitigt.
danke für den Hinweis.
Für einige neue Module wurden die Zustände der Typen beim Anlegen der Module nicht gesetzt. Das kann berichtigt werden, indem der Typ "Schalter" in den Objektdefinitionen erneut ausgewählt wird (für jedes Tastenpaar). Dann werden die Zustände korrekt gesetzt und es sollte alles funktionieren. Im neusten Update ist der Fehler beseitigt.
Mit freundlichem Gruss
CL-control - Ralph Krapoth
http://www.cl-control.de
Bei Fragen bitte keine PMs, sondern mail an technik@cl-control.de
PMs werden nicht regelmässig kontrolliert und und können unbeantwortet bleiben.
CL-control - Ralph Krapoth
http://www.cl-control.de
Bei Fragen bitte keine PMs, sondern mail an technik@cl-control.de
PMs werden nicht regelmässig kontrolliert und und können unbeantwortet bleiben.