Guten Tag,
die Variablen Temperatur, Temperatur-Vorgabe und Modus lassen sich in der CL-Software aus dem HmIP-WTH2 problemlos auslesen. Die Variable BOOST lässt sich laut Handbuch zwar aus der Software heraus setzen; ich habe jedoch nicht gefunden, wie ich diese auslesen kann. Wenn der Boost-Modus am Thermostaten gesetzt wird, möchte ich dies in der Software feststellen können, um damit auch andere Aktionen auslösen zu können. Habe ich da etwas übersehen?
Viele Grüße
Charley
WTH2-Variable auslesen
Moderator: Co-Administratoren
WTH2-Variable auslesen
CCU3 mit Homeputer CL, 1 LAN-Adaper, 3 HmIP-PSM als IP-Router, 79 HM-Geräte, 17 HmIP-Geräte
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 754 Mal
Re: WTH2-Variable auslesen
Kanal 1: Boost_MODE geht auf TRUE und BOOTS_TIME bekommt die Restlaufzeit.
Re: WTH2-Variable auslesen
Soweit war ich auch schon. Ich kann diese Variablen im Kanal 1 im Homematic Manager sehen. Ich kann sie aber in der CL Software nicht ansprechen, da sie nicht erkannt werden.
CCU3 mit Homeputer CL, 1 LAN-Adaper, 3 HmIP-PSM als IP-Router, 79 HM-Geräte, 17 HmIP-Geräte
-
- Beiträge: 7151
- Registriert: 31.12.2006, 15:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Rhein-Main
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: WTH2-Variable auslesen
Hi,
für die HmIP-Teile habe ich es mangels Gerät nicht probiert, aber bei den HM-TC-IT-WM-W-EU funktioniert folgendes:
Und mit dem Modus als Zahl klappt es bei mir...
Der Familienvater
für die HmIP-Teile habe ich es mangels Gerät nicht probiert, aber bei den HM-TC-IT-WM-W-EU funktioniert folgendes:
Code: Alles auswählen
// WT_Bad_OG
// WT_Bad_OG.Batteriestatus
// WT_Bad_OG.TCTemperatur
// WT_Bad_OG.Modus - Welche Modi gibt es: 0 - Automatik/Zeitsteuerung, 1 - Manuell, 2 - PARTY-MODE, 3 - Boost
// WT_Bad_OG.Temperatur - IST-Temperatur Raum
// WT_Bad_OG.Luftfeuchtigkeit - IST-Luftfeuchtigkeit Raum
Der Familienvater