Plötzlicher Reset der Zentrale
Moderator: Co-Administratoren
Plötzlicher Reset der Zentrale
Hi,
hatte jemand schon einmal das Problem, dass die Zentrale sich plötzlich in der Uhrzeit verstellt hat? Ich schon zweimal! Sie stellt sich bei einem Reset auf den 09.01.2008 13:21 Uhr. Ein Stromausfall kann es nicht gewesen sein, da die Batterien 100% Kapazität haben und die CCU an einer USV hängt, die ebenfalls nachweislich funktioniert. Bin ratlos. Habe als Timeserver die Grundeinstellung mit 0.de.... belassen. Hat jemand eine Idee für einen anderen Timeserver oder für einen anderen Grund für das Problem. Das Problem ist aus meiner Sicht sehr ernst, da ich viele Programme laufen habe, die dann nicht mehr korrekt funktionieren, da sich die Uhrzeit komplett verstellt! Ausserdem löscht das Biest den Syslog und protokolliert ab Neustart (es muss wohl ein Neustart sein). Zumindest konnte ich schonmal herausfinden, dass es bei einem gewollten Reset der CCU auch passiert!
Hat jemand Rat????
hatte jemand schon einmal das Problem, dass die Zentrale sich plötzlich in der Uhrzeit verstellt hat? Ich schon zweimal! Sie stellt sich bei einem Reset auf den 09.01.2008 13:21 Uhr. Ein Stromausfall kann es nicht gewesen sein, da die Batterien 100% Kapazität haben und die CCU an einer USV hängt, die ebenfalls nachweislich funktioniert. Bin ratlos. Habe als Timeserver die Grundeinstellung mit 0.de.... belassen. Hat jemand eine Idee für einen anderen Timeserver oder für einen anderen Grund für das Problem. Das Problem ist aus meiner Sicht sehr ernst, da ich viele Programme laufen habe, die dann nicht mehr korrekt funktionieren, da sich die Uhrzeit komplett verstellt! Ausserdem löscht das Biest den Syslog und protokolliert ab Neustart (es muss wohl ein Neustart sein). Zumindest konnte ich schonmal herausfinden, dass es bei einem gewollten Reset der CCU auch passiert!
Hat jemand Rat????
- over.unity
- Beiträge: 348
- Registriert: 04.01.2007, 10:20
- Wohnort: Frankreich - Elsass
Re: Plötzlicher Reset der Zentrale
das ist mir auch schon mehrmals passiert, habe aber keine Ahnung warum. Ich denke aber dass es ein Bug ist.
-
over.unity
Gross denken, klein beginnen
over.unity
Gross denken, klein beginnen
Re: Plötzlicher Reset der Zentrale
ist denn bei Dir dann auch die Uhrzeit und das Datum verstellt? Kannst Du den Link "Uhrzeit vom PC übernehmen" entschlüsseln?
Re: Plötzlicher Reset der Zentrale
Das Problem ist bei mir noch nie aufgetreten. Insgesamt habe ich 45 Programme laufen.
Ich achte übrigens streng darauf, dass keine Bezeichnungen irgendwelche Umlaute haben, da ich mit Umlauten schon mehrfach seltsame Probleme hatte. Vielleicht hängt es damit zusammen....
- Christoph
Ich achte übrigens streng darauf, dass keine Bezeichnungen irgendwelche Umlaute haben, da ich mit Umlauten schon mehrfach seltsame Probleme hatte. Vielleicht hängt es damit zusammen....
- Christoph
Re: Plötzlicher Reset der Zentrale
Hallo,
meine Homematic spinnt auch inbesondere beim Datum und der Uhrzeit.. Teilweise verarbeitet sie keine Anforderungen mehr - der tägliche Reset ein muss
Ich habe vor rund 10 Tage eine Email an eq-3 geschickt und dieser auch noch nachtelefoniert...keine Reaktion
Grüsse Eisbärli
meine Homematic spinnt auch inbesondere beim Datum und der Uhrzeit.. Teilweise verarbeitet sie keine Anforderungen mehr - der tägliche Reset ein muss
Ich habe vor rund 10 Tage eine Email an eq-3 geschickt und dieser auch noch nachtelefoniert...keine Reaktion
Grüsse Eisbärli
Re: Plötzlicher Reset der Zentrale
... da hast du einen Leidensgenossen - kommt bei mir auch fast täglich vor. Irgend eine Uhrzeit / Datum (war am TAg zuvor noch korrekt) und CCU nimmt keine Befehle mehr an.
Das Komische ist, dass die Fernbedienung das korrekte Empfangen / Senden des Befehls mit grünem Licht quitiert - aber nix passiert.
Grüsse
Das Komische ist, dass die Fernbedienung das korrekte Empfangen / Senden des Befehls mit grünem Licht quitiert - aber nix passiert.
Grüsse
Re: Plötzlicher Reset der Zentrale
Auch bei mir resetet die CCU etwa alle zweiTage. Danach brennt die Serviceleuchte (meine drei Temperar-/Luftfeuchtetur Sensoren melden eine gestörte Verbindung). Zeit einstellen, Servicemeldungen bestätigen undgut ist.
Gruß Dietrich
Re: Plötzlicher Reset der Zentrale
Hi Diwa,
resettet denn auch Datum und Uhrzeit? Das ist aus meiner Sicht das grösste Problem. Ich habe - bezogen auf den Hinweis mit den Umlauten - alle Umlaute aus Bezeichnungen von Aktoren und Programmen entfernt. Bis dato gab es keinen erneuten Reset, obwohl ich eine Menge Aktoren in Betrieb habe.
resettet denn auch Datum und Uhrzeit? Das ist aus meiner Sicht das grösste Problem. Ich habe - bezogen auf den Hinweis mit den Umlauten - alle Umlaute aus Bezeichnungen von Aktoren und Programmen entfernt. Bis dato gab es keinen erneuten Reset, obwohl ich eine Menge Aktoren in Betrieb habe.
Re: Plötzlicher Reset der Zentrale
Ja, leider setzt er Uhrzeit und Datum willkürlich zurück (Reset), heute auf den 19.01.2008 - 00:00 Uhr.
Gruß Dietrich
Re: Plötzlicher Reset der Zentrale
... hast Du mit Umlauten gearbeitet? Ich denke, es ist ein Bug in der Software.