Beitrag von jp112sdl » 27.12.2023, 11:48

Wofür sind die Klammern um ("PV-Strom") ?

Code: Alles auswählen

dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.LOGIT").State(("PV-Strom")#";"#pv.Value());
und wofür das #";" dahinter?

Warum nicht

Code: Alles auswählen

dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.LOGIT").State("PV-Strom;"#pv.Value().ToString(0));
:?:

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

rosti
Beiträge: 8
Registriert: 26.10.2018, 14:12
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: ScriptRuntimeError seit Update auf 3.73.9.20231130

Beitrag von rosti » 27.12.2023, 12:14

Danke @All ich hab den Fehler gefunden.....

Ich hab beim Update auch den HM-ES-TX-WM auf die aktuelle Firmware gehoben, dabei hat sich die Abfrage geändert von "BidCos-RF.UEQ1258558:1.POWER" auf "BidCos-RF.UEQ1258558:1.IEC_POWER"

Es hatte also weder mit dem CCU Update noch mit CUxD zu tun.....

Ab und zu muss man einfach drüber schreiben :D

@jp112sdl: Keine Ahnung, hat so funktioniert, aber mit deiner Abfrage sind endlich die ganzen Komma Stellen weg. Vielen Dank.

Gruß Roman