HmIP-PCBS mit Zeitverzögerung schalten

Beitrag von Oakman » 26.02.2024, 15:03

Hallo,

gegeben ist eine PV-Anlage und eine Wärmepumpe, die abhängig vom Stromangebot geschaltet werden soll. Die Daten aus der PV-Anlage werden in die Homematic übertragen, die Homematic ist "lediglich" für die logische Signalbildung zuständig.

Das folgende Programm soll ein HmIP-PCBS Relais einschalten, wenn der Batterieladestatus > 99 und die Einspeisung (ins öffentliche Netz) größer 2500 W ist. Die Abfrage erfolgt 1x pro Minute. Soweit so gut, dieser Teil ist sehr geradeheraus. Mein Problem ist, dass das Signal "Stromüberschuss", wenn es einmal aktiviert wurde, min. 30 Minuten lang anstehen soll.
WP-HM.PNG
Wird das so funktionieren oder kommen sich die 30 Minuten Verzögerung mit dem 1x pro Minuten Programmablauf in die Quere.

Ein Praxistest muss leider wetterbedingt warten.

Vielen Dank!

Silverstar
Beiträge: 372
Registriert: 11.02.2020, 12:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 96 Mal
Danksagung erhalten: 68 Mal

Re: HmIP-PCBS mit Zeitverzögerung schalten

Beitrag von Silverstar » 29.02.2024, 13:49

Warum wird das Programm zyklisch getriggert? Warum reicht es nicht, auf Änderung des Ladezustandes und der Einspeiseleistung zu triggern?

Was hält dich davon ab, das Programm mit kleineren Werten zu testen?

Zusätzlich müsstest du Bedenken, dass die Einspeiseleistung sinkt, wenn die Wärmepumpe eingeschaltet wird. Das müsste man wohl noch mit abfangen.

Was bezwecken die 30 Minuten Einschaltdauer?

Im Moment würde das Programm die Wärmepumpe 30 Minuten nachdem das letzte Mal die Bedingungen zum Einschalten erfüllt waren, ausgeschaltet.