- Zunächst sicherstellen, das alle benötigten Komponenten eingetroffen, funktionsfähig und korrekt verkabelt sind (z. B. LAN-Gateway für den Wired-Bus wenn benötigt)
- Prüfen, ob alle auf der CCU1 installierten Addons auch bereits für die CCU2 verfügbar sind (CUxD und Mail-Addon sind verfügbar, Telnet, SSH und busybox werden nicht mehr benötigt), zum Beispiel bei http://www.homematic-inside.de und diese herunterladen
- Netzteile der CCUs eindeutig markieren (das Netzteil der CCU1 darf auf keinen Fall in die CCU2 gesteckt werden, da es 7,5V liefert - die CCU2 wird sonst gebraten Von den Maßen passt es leider
- Sicherheitsschlüssel der CCU1 suchen, wenn einer vergeben war
- CCU2 anschließen, WebUI aufrufen (http://homematic-ccu2) und ein Firmwareupdate durchführen. Das Update ist obligatorisch, d. h. es muss ein funktionsfähiger Internetanschluss vorhanden sein.
- Backup der CCU1 erstellen (das letzte Mal langes Warten )
- Abmelden vom CCU1 WebUI UND CCU1 ABSCHALTEN (Netzteil ab und Batterien raus), da andernfalls der Funk gestört wird
- Das von der CCU1 erstellte Backup unter Angabe des Sicherheitsschlüssels auf die CCU2 einspielen
- Wenn vorhanden, Wired-Gateway anmelden
- benötigte Addons nachinstallieren: http://www.homematic-inside.de/software ... /tag/CCU-2
Vorgehensweise bei der Migration CCU1 -> CCU2
Moderator: Co-Administratoren
- anli
- Beiträge: 4326
- Registriert: 10.06.2009, 14:01
- Wohnort: 20 Min. nördlich von Hannover und bei Bremen
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
- Kontaktdaten:
Vorgehensweise bei der Migration CCU1 -> CCU2
Da die ersten CCU2 jetzt ausgeliefert werden, versuche ich hier einmal, eine mögliche Vorgehensweise bei der Migration von CCU1 auf CCU2 aufzuschreiben
Zuletzt geändert von anli am 20.06.2013, 19:25, insgesamt 2-mal geändert.
Herzliche Grüße, anli
Alle Angaben ohne Gewähr und Haftung meinerseits. Verwendung der von mir zur Verfügung gestellten Downloads auf eigene Gefahr. Ich bitte um Verständnis, dass ich aus zeitlichen Gründen keine unaufgeforderte Hilfestellung per PN/Mail geben kann. Bitte allgemeine Fragen ins Forum stellen, hier können viele fähige User viel schneller helfen.
Homematic-Manager v2: einfaches Tool zum Erstellen von Direktverknüpfungen und Bearbeiten von Gerätenamen, -parametern etc. für Homematic und HomematicIP (Alternative diesbzgl. zur WebUI)
Einsteiger-Hilfe • erweiterter Skript-Parser
Alle Angaben ohne Gewähr und Haftung meinerseits. Verwendung der von mir zur Verfügung gestellten Downloads auf eigene Gefahr. Ich bitte um Verständnis, dass ich aus zeitlichen Gründen keine unaufgeforderte Hilfestellung per PN/Mail geben kann. Bitte allgemeine Fragen ins Forum stellen, hier können viele fähige User viel schneller helfen.
Homematic-Manager v2: einfaches Tool zum Erstellen von Direktverknüpfungen und Bearbeiten von Gerätenamen, -parametern etc. für Homematic und HomematicIP (Alternative diesbzgl. zur WebUI)
Einsteiger-Hilfe • erweiterter Skript-Parser
Re: Vorgehensweise bei der Migration CCU1 -> CCU2
Hallo in die Runde,
Juhu - Sie ist da die neue ...
Jedoch vorher hätte ich da noch ein paar Fragen zu den Addons.
(falsche aussage ... deshalb gelöscht ... )
Und (momentan) als zweites? Wie lautet den das Standard PW um mit Putty auf die Console zu kommen.
Gruß
dzvo
Juhu - Sie ist da die neue ...
Jedoch vorher hätte ich da noch ein paar Fragen zu den Addons.
(falsche aussage ... deshalb gelöscht ... )
Und (momentan) als zweites? Wie lautet den das Standard PW um mit Putty auf die Console zu kommen.
Gruß
dzvo
--------------------------------------------
168 Kanäle in 77 Geräten:
5x HM-CC-TC, 6x HM-LC-Dim1PWM-CV, 5x HM-CC-VD, 2x HM-PB-2-WM55, 1x HM-PB-4Dis-WM, 2x HM-SCI-3-FM, 1x HM-Sen-RD-O, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 1x HM-WDS100-C6-O, 1x HM-Sen-MDIR-SM, 10x HM-ES-PMSw1-Pl, 6x HM-Sec-RHS, 1x HM-Sec-Sir-WM, 1x HM-Sen-MDIR-O, 1x HM-OU-LED16, 1x HM-Sec-SC, 1x HM-Sec-Key-S, 1x HM-Sen-DB-PCB, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 1x HM-LC-Sw4-WM, 1x HM-Sen-MDIR-WM55, 1x HM-RC-Key4-2, 2x HM-RC-Key3-B, 1x HM-Sec-MDIR, 1x HM-Sec-WDS-2, 1x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-PB-6-WM55, 2x HM-PB-2-WM, 1x HM-CC-SCD, 2x HM-LC-Dim1T-Pl-2, 5x HM-LC-Dim1T-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-RC-19-B, 1x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-Sec-Win
--------------------------------------------
168 Kanäle in 77 Geräten:
5x HM-CC-TC, 6x HM-LC-Dim1PWM-CV, 5x HM-CC-VD, 2x HM-PB-2-WM55, 1x HM-PB-4Dis-WM, 2x HM-SCI-3-FM, 1x HM-Sen-RD-O, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 1x HM-WDS100-C6-O, 1x HM-Sen-MDIR-SM, 10x HM-ES-PMSw1-Pl, 6x HM-Sec-RHS, 1x HM-Sec-Sir-WM, 1x HM-Sen-MDIR-O, 1x HM-OU-LED16, 1x HM-Sec-SC, 1x HM-Sec-Key-S, 1x HM-Sen-DB-PCB, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 1x HM-LC-Sw4-WM, 1x HM-Sen-MDIR-WM55, 1x HM-RC-Key4-2, 2x HM-RC-Key3-B, 1x HM-Sec-MDIR, 1x HM-Sec-WDS-2, 1x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-PB-6-WM55, 2x HM-PB-2-WM, 1x HM-CC-SCD, 2x HM-LC-Dim1T-Pl-2, 5x HM-LC-Dim1T-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-RC-19-B, 1x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-Sec-Win
--------------------------------------------
- anli
- Beiträge: 4326
- Registriert: 10.06.2009, 14:01
- Wohnort: 20 Min. nördlich von Hannover und bei Bremen
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Vorgehensweise bei der Migration CCU1 -> CCU2
dzvo hat geschrieben:Und (momentan) als zweites? Wie lautet den das Standard PW um mit Putty auf die Console zu kommen.
Code: Alles auswählen
MuZhlo9n%8!G
Herzliche Grüße, anli
Alle Angaben ohne Gewähr und Haftung meinerseits. Verwendung der von mir zur Verfügung gestellten Downloads auf eigene Gefahr. Ich bitte um Verständnis, dass ich aus zeitlichen Gründen keine unaufgeforderte Hilfestellung per PN/Mail geben kann. Bitte allgemeine Fragen ins Forum stellen, hier können viele fähige User viel schneller helfen.
Homematic-Manager v2: einfaches Tool zum Erstellen von Direktverknüpfungen und Bearbeiten von Gerätenamen, -parametern etc. für Homematic und HomematicIP (Alternative diesbzgl. zur WebUI)
Einsteiger-Hilfe • erweiterter Skript-Parser
Alle Angaben ohne Gewähr und Haftung meinerseits. Verwendung der von mir zur Verfügung gestellten Downloads auf eigene Gefahr. Ich bitte um Verständnis, dass ich aus zeitlichen Gründen keine unaufgeforderte Hilfestellung per PN/Mail geben kann. Bitte allgemeine Fragen ins Forum stellen, hier können viele fähige User viel schneller helfen.
Homematic-Manager v2: einfaches Tool zum Erstellen von Direktverknüpfungen und Bearbeiten von Gerätenamen, -parametern etc. für Homematic und HomematicIP (Alternative diesbzgl. zur WebUI)
Einsteiger-Hilfe • erweiterter Skript-Parser
Re: Vorgehensweise bei der Migration CCU1 -> CCU2
Danke Anli,
Mal schauen wann die anderen Addons für die CCU2 umgesetzt werden.
Php, wetterscript usw...
Gruß
Dzvo
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Mal schauen wann die anderen Addons für die CCU2 umgesetzt werden.
Php, wetterscript usw...
Gruß
Dzvo
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
--------------------------------------------
168 Kanäle in 77 Geräten:
5x HM-CC-TC, 6x HM-LC-Dim1PWM-CV, 5x HM-CC-VD, 2x HM-PB-2-WM55, 1x HM-PB-4Dis-WM, 2x HM-SCI-3-FM, 1x HM-Sen-RD-O, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 1x HM-WDS100-C6-O, 1x HM-Sen-MDIR-SM, 10x HM-ES-PMSw1-Pl, 6x HM-Sec-RHS, 1x HM-Sec-Sir-WM, 1x HM-Sen-MDIR-O, 1x HM-OU-LED16, 1x HM-Sec-SC, 1x HM-Sec-Key-S, 1x HM-Sen-DB-PCB, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 1x HM-LC-Sw4-WM, 1x HM-Sen-MDIR-WM55, 1x HM-RC-Key4-2, 2x HM-RC-Key3-B, 1x HM-Sec-MDIR, 1x HM-Sec-WDS-2, 1x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-PB-6-WM55, 2x HM-PB-2-WM, 1x HM-CC-SCD, 2x HM-LC-Dim1T-Pl-2, 5x HM-LC-Dim1T-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-RC-19-B, 1x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-Sec-Win
--------------------------------------------
168 Kanäle in 77 Geräten:
5x HM-CC-TC, 6x HM-LC-Dim1PWM-CV, 5x HM-CC-VD, 2x HM-PB-2-WM55, 1x HM-PB-4Dis-WM, 2x HM-SCI-3-FM, 1x HM-Sen-RD-O, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 1x HM-WDS100-C6-O, 1x HM-Sen-MDIR-SM, 10x HM-ES-PMSw1-Pl, 6x HM-Sec-RHS, 1x HM-Sec-Sir-WM, 1x HM-Sen-MDIR-O, 1x HM-OU-LED16, 1x HM-Sec-SC, 1x HM-Sec-Key-S, 1x HM-Sen-DB-PCB, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 1x HM-LC-Sw4-WM, 1x HM-Sen-MDIR-WM55, 1x HM-RC-Key4-2, 2x HM-RC-Key3-B, 1x HM-Sec-MDIR, 1x HM-Sec-WDS-2, 1x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-PB-6-WM55, 2x HM-PB-2-WM, 1x HM-CC-SCD, 2x HM-LC-Dim1T-Pl-2, 5x HM-LC-Dim1T-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-RC-19-B, 1x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-Sec-Win
--------------------------------------------
Re: Vorgehensweise bei der Migration CCU1 -> CCU2
Halo anli,
wie lange dauert ungefähr ein Sicherheits-Backup auf der CCU1? Ich habe 167 HomeMatic Funk-Komponenten an der CCU1.
BTW: Ein Ablernen von Komponenten ist gar nicht mehr möglich bzw. nach ca. 30 Minuten breche ich es ab .
Nachdem ich auf "System-Backup erstellen" geklickt habe, sind mittlerweile auch schon 5 Minuten vergangen und seitdem ist das WebUI weiß eingefärbt und der Browser-Balken "hängt"... Wie viel Geduld sollte ich mitbringen, bis ich die CCU1 mit einem Hammer zerkloppe?
wie lange dauert ungefähr ein Sicherheits-Backup auf der CCU1? Ich habe 167 HomeMatic Funk-Komponenten an der CCU1.
BTW: Ein Ablernen von Komponenten ist gar nicht mehr möglich bzw. nach ca. 30 Minuten breche ich es ab .
Nachdem ich auf "System-Backup erstellen" geklickt habe, sind mittlerweile auch schon 5 Minuten vergangen und seitdem ist das WebUI weiß eingefärbt und der Browser-Balken "hängt"... Wie viel Geduld sollte ich mitbringen, bis ich die CCU1 mit einem Hammer zerkloppe?
Gruß
Sven
(aktuell ca. 200 HomeMatic Funk Aktoren und Sensoren und einigen Hundert Kanälen mit steigender Tendenz)
Sven
(aktuell ca. 200 HomeMatic Funk Aktoren und Sensoren und einigen Hundert Kanälen mit steigender Tendenz)
Re: Vorgehensweise bei der Migration CCU1 -> CCU2
Gib der CCU mal ne Stunde Zeit um das Backup zu erstellen
250 Kanäle in 117 Geräten und 29 CUxD-Kanäle in 3 CUxD-Geräten
-
- Beiträge: 1295
- Registriert: 16.05.2010, 12:39
- Wohnort: Südwestlich von Graz
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Vorgehensweise bei der Migration CCU1 -> CCU2
...eine Stunde hätte ich auch vorgeschlagen. Dafür geht es bei der 2er ja wieder um einiges flotter.
Gruß
Robert
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Gruß
Robert
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Re: Vorgehensweise bei der Migration CCU1 -> CCU2
Es sind jetzt ca. 1 1/4 Stunden um und das System-Backup scheint nicht weiter gekommen zu sein. Macht es Sinn, noch eine weitere Stunde darauf zu warten??
Gruß
Sven
(aktuell ca. 200 HomeMatic Funk Aktoren und Sensoren und einigen Hundert Kanälen mit steigender Tendenz)
Sven
(aktuell ca. 200 HomeMatic Funk Aktoren und Sensoren und einigen Hundert Kanälen mit steigender Tendenz)
- JPS
- Beiträge: 1093
- Registriert: 07.08.2010, 22:51
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Vorgehensweise bei der Migration CCU1 -> CCU2
Telnet über Putty geht nicht.
SSH über Putty geht mit dem o.a. Passwort.
CURL (http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... t=8#p35326) lässt sich installieren, läuft aber nicht
Wie komme ich den per FTP auf die CCU? Das FTP-Add-On ist ja anscheinend nur für die CCU1
SSH über Putty geht mit dem o.a. Passwort.
CURL (http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... t=8#p35326) lässt sich installieren, läuft aber nicht
Wie komme ich den per FTP auf die CCU? Das FTP-Add-On ist ja anscheinend nur für die CCU1
Verwendung meiner Hinweise und Skripte auf eigenes Risiko | Ich übernehme hierfür keinerlei Gewährleistung bzw. Haftung
- anli
- Beiträge: 4326
- Registriert: 10.06.2009, 14:01
- Wohnort: 20 Min. nördlich von Hannover und bei Bremen
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Vorgehensweise bei der Migration CCU1 -> CCU2
167 Geräte sind schon eine große Menge. Es kommt darauf an, welche Addons Du installiert hast - bei mir mit relativ wenig installierten Addons reichte zum Schluss der Platz auf der CCU1 nicht mehr für das Backup. Da half nur alte fehlgeschlagene Backups löschen (/usr/local/etc/config/homematic.regadom.err) und Addons runterschmeißen. Das äußert sich genauso wie von Dir beschrieben, die CCU bleibt einfach stehen. Normalerweise sollte sie nach einem Neustart wieder laufen.
Du kannst Dir den Fortschritt des CCU-Backups ansehen, indem Du Dir die Größe der Datei homematic.regadom.new in /usr/local/etc/config ansiehst. Mit df kannst Du per SSH Dir den gesamten noch zur Verfügung stehenden Speicher auf der CCU ansehen.
Du kannst Dir den Fortschritt des CCU-Backups ansehen, indem Du Dir die Größe der Datei homematic.regadom.new in /usr/local/etc/config ansiehst. Mit df kannst Du per SSH Dir den gesamten noch zur Verfügung stehenden Speicher auf der CCU ansehen.
Herzliche Grüße, anli
Alle Angaben ohne Gewähr und Haftung meinerseits. Verwendung der von mir zur Verfügung gestellten Downloads auf eigene Gefahr. Ich bitte um Verständnis, dass ich aus zeitlichen Gründen keine unaufgeforderte Hilfestellung per PN/Mail geben kann. Bitte allgemeine Fragen ins Forum stellen, hier können viele fähige User viel schneller helfen.
Homematic-Manager v2: einfaches Tool zum Erstellen von Direktverknüpfungen und Bearbeiten von Gerätenamen, -parametern etc. für Homematic und HomematicIP (Alternative diesbzgl. zur WebUI)
Einsteiger-Hilfe • erweiterter Skript-Parser
Alle Angaben ohne Gewähr und Haftung meinerseits. Verwendung der von mir zur Verfügung gestellten Downloads auf eigene Gefahr. Ich bitte um Verständnis, dass ich aus zeitlichen Gründen keine unaufgeforderte Hilfestellung per PN/Mail geben kann. Bitte allgemeine Fragen ins Forum stellen, hier können viele fähige User viel schneller helfen.
Homematic-Manager v2: einfaches Tool zum Erstellen von Direktverknüpfungen und Bearbeiten von Gerätenamen, -parametern etc. für Homematic und HomematicIP (Alternative diesbzgl. zur WebUI)
Einsteiger-Hilfe • erweiterter Skript-Parser