habe ich jetzt eingeschaltet...
Ich habe im script den Wert vom Analogeingang durch 10 geteilt und dann an das Thermostat übergeben.(von hinten durch die kalte Küche) Wie kann ich aber das Transform Device so einstellen, dass ich aus zum Beispiel 390 eine 39 bekomme??
Danke nochmal...
Gruß Jan
Heizung Mischerscript
Moderator: Co-Administratoren
Re: Heizung Mischerscript
Wenn die Kennlinie linear ist, z.B. 0-100°C = 0-10 V, dannjan_xx hat geschrieben: Wie kann ich aber das Transform Device so einstellen, dass ich aus zum Beispiel 390 eine 39 bekomme??
WRAPPER|BASEPT01: 0 0
WRAPPER|BASEPT02: 1000 100
Das bedeutet nichts anderes, als 0 V = 0°C (Anfangswert) und 10 V (VALUE 1000) = 100°C (Endwert).
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)
Re: Heizung Mischerscript
hallo paul,
alles läuft, ich muss mich hier nochmal bedanken für den super support!!!
Gruß Jan
alles läuft, ich muss mich hier nochmal bedanken für den super support!!!
Gruß Jan
-
- Beiträge: 287
- Registriert: 19.10.2018, 16:07
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
Re: Heizung Mischerscript
Hallo Miteinander.
Kann mir jemand sagen was hier Falsch läuft? Ich bekomme den Wert des Transform Device nicht in den Sollwert des Thermostat Device.
Danke schonmal.
Kann mir jemand sagen was hier Falsch läuft? Ich bekomme den Wert des Transform Device nicht in den Sollwert des Thermostat Device.
Danke schonmal.
- Baxxy
- Beiträge: 11026
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 631 Mal
- Danksagung erhalten: 2282 Mal
Re: Heizung Mischerscript
Naja, doppelte Screenshots, Script als Bild und nicht in CodeTags und die Einstellungen des "Mischer-Gerätes" fehlen.
Dein Fehler ist trotzdem zu erkennen, der Datenpunkt für den Sollwert sitzt im Kanal 2 und heißt "SETPOINT"
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 287
- Registriert: 19.10.2018, 16:07
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
Re: Heizung Mischerscript
Danke jetzt läuft es.
Code: Alles auswählen
! Temperatur aus Transform Device auslesen
real t = (dom.GetObject("CUxD.CUX9000001:1.TEMPERATURE").Value());
! Temperatur an Thermostat Device übergeben
dom.GetObject("CUxD.CUX9002001:2.SETPOINT").State(t);
dom.GetObject("CUxD.CUX9002002:2.SETPOINT").State(t);
Re: Heizung Mischerscript
Hallo zusammen,
leider komme ich hier nicht mehr weiter.
Hab das Device angelegt, bekomme bei Geräte auch die aktuelle Temperatur angezeigt.
Aber ich komme nicht drauf und finde auch nichts, wie ich den Setpoint an den Rollladenaktor übergeben kann.
Rollladenaktor ist ein HmIP-FROLL verbaut.
Bitte um Hilfe mit dem Skript.
Beste Grüße
Flo
leider komme ich hier nicht mehr weiter.
Hab das Device angelegt, bekomme bei Geräte auch die aktuelle Temperatur angezeigt.
Aber ich komme nicht drauf und finde auch nichts, wie ich den Setpoint an den Rollladenaktor übergeben kann.
Rollladenaktor ist ein HmIP-FROLL verbaut.
Bitte um Hilfe mit dem Skript.
Beste Grüße
Flo