Seite 2 von 8

Re: Brauchbarer Helligkeitssensor

Verfasst: 11.09.2010, 20:06
von rav156
Hallo,

je nachdem, ob eine größere Auflösung bei geringen Lichtstärken oder bei großen Lichtstärken benötigt wird, muss ein wenig mit den Widerstandswerten gespielt werden.
Die angegebenen Werte geben einen guten Kompromiss für eine relativ große Spanne.
Da die Auflösung des Temperatursensors 0,1°C beträgt, lassen sich die gewünschten Schwellen recht gut einstellen.

Gruß
Frank

Re: Brauchbarer Helligkeitssensor

Verfasst: 11.09.2010, 20:21
von chris4934
Hab mich noch mit dem Ry gespielt, und die Schwelle genau auf die 80 gestellt.
Der Werte-Verlauf bei der Dämmerung hat perfekt funktioniert, hier ist durch die Nicht-Linearität ein sehr genauer "Lichtstärke-Zeitpunkt" für das Herunterfahren der Rollläden gegeben.

Mit den Schatten-Sonne Werten muß ich mich noch beschäftigen.

Re: Brauchbarer Helligkeitssensor

Verfasst: 01.05.2011, 15:14
von micf
Sehr interessant!

Ich habe meinen Sensor geschrottet, indem ich ihn zu nah an der Heizung platziert hatte.
Man konnte in dann ganz einfach "zerbröseln".

Da ich gerade auch eine Helligkeitskontroll suche, bin ich af diesen Thread gestoßen.

Ich bin mir nicht sicher, ob mein WDS nun defekt ist.
Der Funk scheint zu gehen, er liefer regelmäßig 80 Grad.
Dies sowohl beim Verbinden der Kabel, als auch beim öffnen.

Was müsste er denn zeigen, denn die de Sensor abgeschnitten ist und was, wenn er kurzgeschlossen ist.

Re: Brauchbarer Helligkeitssensor

Verfasst: 01.05.2011, 18:55
von Basic

Re: Brauchbarer Helligkeitssensor

Verfasst: 01.05.2011, 23:00
von Schizokid
Wie wär's denn mit einem Dämmerungsschalter mit potentialfreien Kontakt? Ich nutze den von EsyLux.

Re: Brauchbarer Helligkeitssensor

Verfasst: 02.05.2011, 21:54
von micf
Basic hat geschrieben:Hilft Dir das hier? http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... =31&t=5565
Dann ist er wohl echt kaputt, denn er zeigt konstant 80C an.

Re: Brauchbarer Helligkeitssensor

Verfasst: 04.05.2011, 20:12
von Basic
Aus den Resten eines Bewegungsmelders gebaut.
Via einfachen WebUI Programm reagiert die Systemvariable hell/dunkel nur auf langsame Helligkeitsänderungen. Also früh wenns langsam hell wird, abends wenns langsam dunkel wird oder auch wenn langsam dunkle Regenwolken aufziehen.

Re: Brauchbarer Helligkeitssensor

Verfasst: 06.05.2011, 14:12
von Mediaman2000
Moin,

wollte nur mal meinen Sonnensensor zeigen - Kein Helligkeitssensor im eigentlichen Sinne, dient dazu nur die Jalousien bei direkter Sonneneinstrahlung zur Verschattung herunterzufahren...
Besteht aus dem Homematic HM-SCI-3-FM einem Optokoppler und einem Poti zur Justage...
5.jpg
5.jpg (18.6 KiB) 4135 mal betrachtet
3.jpg
3.jpg (14.62 KiB) 4135 mal betrachtet
Weiteres in einem Video: http://www.youtube.com/watch?v=6acWQYkBL9Q

Re: Brauchbarer Helligkeitssensor

Verfasst: 06.05.2011, 18:01
von WAdler 68
ich nehme den vom fs 20 system. den kann man eichen auf den schwellwert und bietet 2 schaltlichtzustände in einem gerät. (ist aber nur ein reines ein und aus! ausserdem benötigt man cux .... (doch dann kann man auch gleich den schnellen regensensor mit benutzen ;) )

Re: Brauchbarer Helligkeitssensor

Verfasst: 14.05.2011, 18:40
von sadrie
Hallo Frank,

klasse Anleitung zum Umbau!!

Kurz eine Frage zum Tausch der SMD-Bauteile.
Ist dieser zwingend notwendig?
Oder reicht es den Spannungsteiler von außen entsprechend deiner Beschreibung zu beschalten?

Danke,
Sascha