HM-PB-2-WM55 Blinkfolgen?

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9855
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 255 Mal
Danksagung erhalten: 1403 Mal

HM-PB-2-WM55 Blinkfolgen?

Beitrag von Roland M. » 28.08.2023, 14:36

Hallo!

Ich habe einen Wandtaster HM-PB-2-WM55, der Probleme macht.
Vor einiger Zeit konnte man den direktverknüpften Badezimmerlüfter (1 DV, keine Programme) nicht mehr einschalten, nach diversen Tests von mir ging alles wieder. Vor wenigen Tagen wieder das gleiche. Mein Anfangsverdacht war ein hängender bzw. nicht schaltender Microtaster.
Gestern ließ sich der Lüfter nicht einschalten, die LED am Taster blieb aber dauerhaft gelb, was auch wieder auf "langen Tastendruck" deuten würde.
Batterie raus/rein, Bedienung wieder ok.
Lüfter über WebUI ausgeschaltet (Zeitstempel ok), Lüfter schaltet sich nach Sekunden bis Minuten wieder selbstständig ein! Kein Zeitstempel des Tasters in der WebUI!
Auch Dauer-Rot habe ich geschafft.
Irgendwann hab ich dann das Handtuch geworfen und einen anderen Taster installiert.
Den fehlerhaften hab ich aus der WebUI mit Werksreset abgelernt (korrekte Blinkfolgen dabei).

Heute bemerke ich, dass der Taster rot blinkt, Blinkfolge lang-kurz-kurz-kurz.
In der BA wird das nicht angeführt.

Kennt jemand zufällig diesen Blinkcode?
Microtaster defekt oder Elektronik defekt?


Roland


PS: neue Batterien hab ich natürlich auch ausprobiert.
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
gnom
Beiträge: 332
Registriert: 23.06.2022, 05:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Brühl
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

Re: HM-PB-2-WM55 Blinkfolgen?

Beitrag von gnom » 10.09.2023, 10:07

etwas spekulativ, aber https://forum.fhem.de/index.php?topic=79446.0
evtl Kriechstrom als Ursache
Gruss, Chris

don't fear dying, fear not living (Marc Aurel)
strebst Du nach Respekt, handle selber danach (unbekannt)

2 Systeme:
- Home: Debmatic & IOBroker unter Debian 12 auf Laptop, HM-IP, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), Zigbee, Tasmota/Shelly
- WE-Shed: Debmatic & IOBroker unter Debian 11 auf Laptop, HM classic, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), RF, Tasmota/Shelly

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“