Ich verstehe die Welt nicht mehr. Das Ding hat jahrelang (gehört zur CCU1) einwandfrei funktioniert - bis heute morgen.
Der Thermostat zeigt 22,1°C an, die Soll-Temperatur habe ich inzwischen auf 6°C runter gestellt, aber das Ventil bleibt beharrlich auf 25% stehen.
Ich habe auch schon die Batterien aus dem Ventilantrieb entfernt und wieder eingesetzt - er fährt erst auf 0% und dann wieder hoch auf 25%.
Was kann ich noch versuchen?
Ventilantrieb wird falsch gesteuert [erledigt]
Moderator: Co-Administratoren
Ventilantrieb wird falsch gesteuert [erledigt]
Zuletzt geändert von Plenz am 14.11.2023, 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
HM-CCU-1 / HM-RC-4-B / HM-PB-2-WM / 2x HM-LC-Sw2-FM / HM-LC-Sw1-PL / HM-LC-Sw2-PB-FM / HM-LC-Dim1L-Pl / 3x HM-CC-TC / 3x HM-CC-VD / Selbstgebautes
Re: Ventilantrieb wird falsch gesteuert
Update: ca. 15 Minuten nach dem obigen Posting steht der Antrieb plötzlich auf 0%, wie es sein soll.
Hat jemand eine Hypothese, warum das nicht schon früher geschehen ist? Meldungen wegen gestörter Kommunikation gab es jedenfalls nicht.
Hat jemand eine Hypothese, warum das nicht schon früher geschehen ist? Meldungen wegen gestörter Kommunikation gab es jedenfalls nicht.
HM-CCU-1 / HM-RC-4-B / HM-PB-2-WM / 2x HM-LC-Sw2-FM / HM-LC-Sw1-PL / HM-LC-Sw2-PB-FM / HM-LC-Dim1L-Pl / 3x HM-CC-TC / 3x HM-CC-VD / Selbstgebautes
-
- Beiträge: 9764
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 707 Mal
- Danksagung erhalten: 1646 Mal
Re: Ventilantrieb wird falsch gesteuert
wahrscheinlich nicht, da vollkommen unklar ist wovon du redest. Gibt es eine Vorgeschichte, die wir kennen sollten?
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 4158
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 352 Mal
- Danksagung erhalten: 285 Mal
Re: Ventilantrieb wird falsch gesteuert
Heizung ist träge, da regelt das Teil nicht ständig wild nach. Braucht halt ein paar Datenpunkte um die Entscheidung zu treffen. Wie immer: Geduld.
- robbi77
- Beiträge: 13885
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 746 Mal
Re: Ventilantrieb wird falsch gesteuert
25% als „Störungsposition“ eingestellt …
Geräte -> Ventilantrieb -> Einstellungen
Nach einem Batteriewechsel braucht der ein paar Minuten um sich wieder mit dem Wandthermostat zu verbinden.
Wenn die Verbindung Wandthermostat und Ventilantrieb gestört ist, gibt es keine Meldung in der CCU.
Im Wandthermostat hat vermutlich dann ein kleines V geblinkt, oben in der Mitte.
Alles unter Annahme der Geräte in deiner Signatur. Normal wird die Gerätebezeichnung bei der Fragestellung mit genannt!!!
Geräte -> Ventilantrieb -> Einstellungen
Nach einem Batteriewechsel braucht der ein paar Minuten um sich wieder mit dem Wandthermostat zu verbinden.
Wenn die Verbindung Wandthermostat und Ventilantrieb gestört ist, gibt es keine Meldung in der CCU.
Im Wandthermostat hat vermutlich dann ein kleines V geblinkt, oben in der Mitte.
Alles unter Annahme der Geräte in deiner Signatur. Normal wird die Gerätebezeichnung bei der Fragestellung mit genannt!!!
Re: Ventilantrieb wird falsch gesteuert
Danke für die Antworten.
1.) Nein, es gibt keine Vorgeschichte außer was ich im ersten Beitrag geschrieben hatte.
2.) Nein, es geht nicht um ein paar Minuten Geduld. Es ging um bis zu ca. 2 Stunden. In der Web-Oberfläche wird ja angezeigt, um wieviel Uhr die letzte Kommunikation stattfand.
3.) Danke für den HInweis mit der Störposition, das klingt plausibel. Danke auch für den Hinweis mit dem kleinen "V", da muss ich mal drauf achten, falls so etwas wieder passiert.
1.) Nein, es gibt keine Vorgeschichte außer was ich im ersten Beitrag geschrieben hatte.
2.) Nein, es geht nicht um ein paar Minuten Geduld. Es ging um bis zu ca. 2 Stunden. In der Web-Oberfläche wird ja angezeigt, um wieviel Uhr die letzte Kommunikation stattfand.
3.) Danke für den HInweis mit der Störposition, das klingt plausibel. Danke auch für den Hinweis mit dem kleinen "V", da muss ich mal drauf achten, falls so etwas wieder passiert.
HM-CCU-1 / HM-RC-4-B / HM-PB-2-WM / 2x HM-LC-Sw2-FM / HM-LC-Sw1-PL / HM-LC-Sw2-PB-FM / HM-LC-Dim1L-Pl / 3x HM-CC-TC / 3x HM-CC-VD / Selbstgebautes