Präsenzmelder - HmIP-SPI
Moderator: Co-Administratoren
Re: Präsenzmelder - HmIP-SPI
Danke für eure Rückmeldungen.
Ich habe verschiedene Optionen probiert, da anfänglich das Licht gar nicht anging; dann nicht mehr ausging. Daher hat sich dieses Programm ergeben.
In Herbert_Testmanns Variante würde das Licht dauerhaft auf 100% an bleiben. Daher brauche ich die Sonst wenn Bedingung, um nochmal eine Bewegung abzufragen.
Ziel ist dauerhaftes Anbleiben des Lichts, so lange Bewegung erkannt wird + Vorrangsteuerung des Wandtasters und tageszeitabhängige Änderung der Beleuchtungsstärke. Ein Fenster ist zwar in dem Raum, aber das Licht darf vorerst dennoch immer angehen, da der Duschbereich im Dunkeln steht.
Gerne hätte ich die Vorteile des schnelle Ansprechens der Beleuchtung durch den Bewegungsmelder mit Direktverknüpfungen ausgenutzt, aber dies ist zwischen CCU und HMIP nicht möglich.
Das Zeitmodul habe ich angehängt.
Eigentlich wollte ich oben auch kein Protokoll anhängen, sondern die Einstellungen des PM
Ich habe verschiedene Optionen probiert, da anfänglich das Licht gar nicht anging; dann nicht mehr ausging. Daher hat sich dieses Programm ergeben.
In Herbert_Testmanns Variante würde das Licht dauerhaft auf 100% an bleiben. Daher brauche ich die Sonst wenn Bedingung, um nochmal eine Bewegung abzufragen.
Ziel ist dauerhaftes Anbleiben des Lichts, so lange Bewegung erkannt wird + Vorrangsteuerung des Wandtasters und tageszeitabhängige Änderung der Beleuchtungsstärke. Ein Fenster ist zwar in dem Raum, aber das Licht darf vorerst dennoch immer angehen, da der Duschbereich im Dunkeln steht.
Gerne hätte ich die Vorteile des schnelle Ansprechens der Beleuchtung durch den Bewegungsmelder mit Direktverknüpfungen ausgenutzt, aber dies ist zwischen CCU und HMIP nicht möglich.
Das Zeitmodul habe ich angehängt.
Eigentlich wollte ich oben auch kein Protokoll anhängen, sondern die Einstellungen des PM
LED am Präsenzmelder - HmIP-SPI
Es scheint, dass bei jeder erkannten Bewegung die LED in der Taste kurz rot leuchtet.
Hat jemand einen Weg gefunden die LED abzuschalten?
Danke und viele Grüße
Frank
Hat jemand einen Weg gefunden die LED abzuschalten?
Danke und viele Grüße
Frank
100+ HomeMatic (HM/HMW/HMIP) / 2x RaspiMatic / 1xDebMatic / IP-Symcon Unlimited auf Win 10 / Alexa / DoorBird / RFID Zugang / Axis / Ubiquiti Unifi / NEMS / OMV / Synology / Freshdesk
-
- Beiträge: 12945
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1623 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: Präsenzmelder - HmIP-SPI
was spricht gegen diese rückmeldung einer aktion?
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
Re: Präsenzmelder - HmIP-SPI
Bei mir leuchtet nix - hab dafür aber auch nix einstellen müssen...
CCU1/2/3
Re: Präsenzmelder - HmIP-SPI
Danke Euch !
Gegen die Rückmeldung spricht, dass ich dann 22 LEDs habe die immer wieder blinken - das gibt Freude bei meiner Familie
Jetzt habe ich den Sensor zwei mal getestet und das Blinken ist weg Spannend
Liebe Grüße aus dem Süden
Franlk
Gegen die Rückmeldung spricht, dass ich dann 22 LEDs habe die immer wieder blinken - das gibt Freude bei meiner Familie
Jetzt habe ich den Sensor zwei mal getestet und das Blinken ist weg Spannend
Liebe Grüße aus dem Süden
Franlk
100+ HomeMatic (HM/HMW/HMIP) / 2x RaspiMatic / 1xDebMatic / IP-Symcon Unlimited auf Win 10 / Alexa / DoorBird / RFID Zugang / Axis / Ubiquiti Unifi / NEMS / OMV / Synology / Freshdesk
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Präsenzmelder - HmIP-SPI
Hallo
(wie hoffentlich in der Anleitung zu lesen ist) blinkt die LED nur eine bestimmte zeit nach dem Einlegen der Batterie bei Bewegung, dann nicht wieder.
(wie hoffentlich in der Anleitung zu lesen ist) blinkt die LED nur eine bestimmte zeit nach dem Einlegen der Batterie bei Bewegung, dann nicht wieder.
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Re: Präsenzmelder - HmIP-SPI
Hallo,
bei HmIP Geräten kann die LED durch die Selektion der Option "Geräte-LED deaktivieren" aus-/eingeschaltet werden.
MfG
Klaus
bei HmIP Geräten kann die LED durch die Selektion der Option "Geräte-LED deaktivieren" aus-/eingeschaltet werden.
MfG
Klaus
Re: Präsenzmelder - HmIP-SPI
Hallo,
ich will 2 Szenarien mit HmIP-SPI abdecken:
1) Licht im WC, solange besetzt.
2) Licht im Flur, wenn jemand den Bereich betritt "an" und "aus", wenn der Bereich verlassen wird.
Ich habe die HmIP-SPI mit HmIP-BSM (Schaltaktor) direkt verknüpft.
In den angehängten Bildern sind die Konfigurationen für SPI und die Verküpfung zu sehen.
Bei der vorher genutzten IP App war der Schwellwert 100 von mir definiert worden.
Bei beiden kann man jetzt aber die Einstellungen für Schwellwerte und Einschaltdauer definieren.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Parameter einstellen sollte, um obige Szenarien abbilden zu können?
Ich hatte mal beim ELV-Team nachgefragt, warum der SPI immer nach definierter Zeit abschaltet, obwohl
Bewegung im Raum ist. Antwort war, dass mit dem nächsten Update das Problem beseitigt würde.
ich will 2 Szenarien mit HmIP-SPI abdecken:
1) Licht im WC, solange besetzt.
2) Licht im Flur, wenn jemand den Bereich betritt "an" und "aus", wenn der Bereich verlassen wird.
Ich habe die HmIP-SPI mit HmIP-BSM (Schaltaktor) direkt verknüpft.
In den angehängten Bildern sind die Konfigurationen für SPI und die Verküpfung zu sehen.
Bei der vorher genutzten IP App war der Schwellwert 100 von mir definiert worden.
Bei beiden kann man jetzt aber die Einstellungen für Schwellwerte und Einschaltdauer definieren.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Parameter einstellen sollte, um obige Szenarien abbilden zu können?
Ich hatte mal beim ELV-Team nachgefragt, warum der SPI immer nach definierter Zeit abschaltet, obwohl
Bewegung im Raum ist. Antwort war, dass mit dem nächsten Update das Problem beseitigt würde.
-
- Beiträge: 3747
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danksagung erhalten: 122 Mal
Re: Präsenzmelder - HmIP-SPI
Guten Abend
Schalter troggle ist schon mal falsch.
Das bedeutet - erste Bewegung AN - zweite Bewegung AUS - DRITTE bewegung AN ...
Das was Du möchtest ist Treppenhauslicht
Zeit nach der die Bewegung zurück gesetzt wird .. 1 min
Nach 2min geht das Licht aus, weil es in der Direktverknüpfung so eingestellt ist
In Minute 3 und 4 passiert gar nichts, da der mindestsendeabstand auf 4 min steht.
Ich glaube nicht, dass es so funktionieren wird.
Geh einfach bei diesem Melder von längeren Zeiträumen aus.
Erkannte Bewegung zurück setzen nach 5 min.
Licht einschalten für 8 min
Zum Beispiel.
Schalter troggle ist schon mal falsch.
Das bedeutet - erste Bewegung AN - zweite Bewegung AUS - DRITTE bewegung AN ...
Das was Du möchtest ist Treppenhauslicht
Zeit nach der die Bewegung zurück gesetzt wird .. 1 min
Nach 2min geht das Licht aus, weil es in der Direktverknüpfung so eingestellt ist
In Minute 3 und 4 passiert gar nichts, da der mindestsendeabstand auf 4 min steht.
Ich glaube nicht, dass es so funktionieren wird.
Geh einfach bei diesem Melder von längeren Zeiträumen aus.
Erkannte Bewegung zurück setzen nach 5 min.
Licht einschalten für 8 min
Zum Beispiel.
Re: Präsenzmelder - HmIP-SPI
Hallo NickHM,
vielen Dank für die schnelle Antwort, aber ich habe das mit der Direktverknüpfung und der Helligkeit, ab wann der Sensor Bewegungen melden soll, nicht hin bekommen. Ich verstehe "Unterer Grenzwert für bedingtes Senden" so, dass ab diesem Wert der Sensor anfängt Bewegungen zu melden. Für mich wäre aber ein oberer Grenzwert besser, da ich ja Licht einschalten will zw. 0-x und nicht erst ab x.
Habe daher 2 Programme gebaut, die so arbeiten wie von mir gewünscht.
vielen Dank für die schnelle Antwort, aber ich habe das mit der Direktverknüpfung und der Helligkeit, ab wann der Sensor Bewegungen melden soll, nicht hin bekommen. Ich verstehe "Unterer Grenzwert für bedingtes Senden" so, dass ab diesem Wert der Sensor anfängt Bewegungen zu melden. Für mich wäre aber ein oberer Grenzwert besser, da ich ja Licht einschalten will zw. 0-x und nicht erst ab x.
Habe daher 2 Programme gebaut, die so arbeiten wie von mir gewünscht.
- Dateianhänge