Heizungssteuerung - HP-Makro
Moderator: Co-Administratoren
Re: Heizungsthermostat - HP-Makro
Hallo Peter,
funzt prima, ich musste nur noch die Abschaltung des Kamin unter 19 Grad dazupacken (entfällt, wenn ich das Thermostat habe).
Über die "Wenn Frau friert" Variabele muss ich noch mal intensiv nachdenken, das würde den WAF extrem anheben, hab nur noch keinen passenden Sensor gefunden.
Ich denke gerade über eine Variabele "hier stinkts" für das GästeWC nach. Ich würde dann einen Methangassensor mit ner Winmatic verbinden
Gruß
Berndes
funzt prima, ich musste nur noch die Abschaltung des Kamin unter 19 Grad dazupacken (entfällt, wenn ich das Thermostat habe).
Über die "Wenn Frau friert" Variabele muss ich noch mal intensiv nachdenken, das würde den WAF extrem anheben, hab nur noch keinen passenden Sensor gefunden.
Ich denke gerade über eine Variabele "hier stinkts" für das GästeWC nach. Ich würde dann einen Methangassensor mit ner Winmatic verbinden
Gruß
Berndes
--------------------------------------------
173 Kanäle in 73 Geräten:
4x HM-LC-Sw4-SM, 11x HM-LC-Bl1-FM, 2x HM-WDS30-T-O, 5x HM-Sec-SCo, 5x HM-Sec-RHS, 6x HM-Sec-SD-2, 1x HM-Sec-SD-2-Team, 1x HM-PBI-4-FM, 4x HM-CC-TC, 1x HM-ES-TX-WM, 1x HM-RC-Key4-2, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-Sec-MDIR-2, 7x HM-LC-Sw1-FM, 3x HM-LC-Sw1PBU-FM, 6x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-RGBW-WM, 2x HM-CC-VD, 5x HM-ES-PMSw1-Pl, 2x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-Sec-WDS, 1x HM-WDS100-C6-O
--------------------------------------------
Homeputer CL Studio
Mediola a.i.o. V2.0 Gateway Creator Pro
--------------------------------------------
...Tendez ? .....steigend!!!
--------------------------------------------
173 Kanäle in 73 Geräten:
4x HM-LC-Sw4-SM, 11x HM-LC-Bl1-FM, 2x HM-WDS30-T-O, 5x HM-Sec-SCo, 5x HM-Sec-RHS, 6x HM-Sec-SD-2, 1x HM-Sec-SD-2-Team, 1x HM-PBI-4-FM, 4x HM-CC-TC, 1x HM-ES-TX-WM, 1x HM-RC-Key4-2, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-Sec-MDIR-2, 7x HM-LC-Sw1-FM, 3x HM-LC-Sw1PBU-FM, 6x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-RGBW-WM, 2x HM-CC-VD, 5x HM-ES-PMSw1-Pl, 2x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-Sec-WDS, 1x HM-WDS100-C6-O
--------------------------------------------
Homeputer CL Studio
Mediola a.i.o. V2.0 Gateway Creator Pro
--------------------------------------------
...Tendez ? .....steigend!!!
--------------------------------------------
Re: Heizungsthermostat - HP-Makro
Ich habe heute einen Homeofficetag und die Heizung ist auf 19Grad, was sie auch sein sollte.
Nun hab ich mir gedacht, du hast ja einen Partyschalter um aufzuheizen.
Ich habe also auf Party gestellt und nichts ist passiert.
Die beiden Objekte "FWT_Kueche_TParty" und "FWT_Wohnzimmer_TParty" haben beide einen Startwert von "22".
Wenn ich mir die beiden Objekte nun in die Visu ziehe, zeigen die beide 0 an. Setzte ich die dann in der Visu auf 22, wird beim nächsten lauf das Thermostat auf die 22 Grad gestellt und bleibt auch da.
Die beiden Objekte haben danach aber wieder den Wert 0.
Ist das so richtig?
Ich dachte eigentlich, den Partywert vorzugeben und der bleibt dann so bestehen.
Gruß
Berndes
Nun hab ich mir gedacht, du hast ja einen Partyschalter um aufzuheizen.
Ich habe also auf Party gestellt und nichts ist passiert.
Die beiden Objekte "FWT_Kueche_TParty" und "FWT_Wohnzimmer_TParty" haben beide einen Startwert von "22".
Wenn ich mir die beiden Objekte nun in die Visu ziehe, zeigen die beide 0 an. Setzte ich die dann in der Visu auf 22, wird beim nächsten lauf das Thermostat auf die 22 Grad gestellt und bleibt auch da.
Die beiden Objekte haben danach aber wieder den Wert 0.
Ist das so richtig?
Ich dachte eigentlich, den Partywert vorzugeben und der bleibt dann so bestehen.
Gruß
Berndes
--------------------------------------------
173 Kanäle in 73 Geräten:
4x HM-LC-Sw4-SM, 11x HM-LC-Bl1-FM, 2x HM-WDS30-T-O, 5x HM-Sec-SCo, 5x HM-Sec-RHS, 6x HM-Sec-SD-2, 1x HM-Sec-SD-2-Team, 1x HM-PBI-4-FM, 4x HM-CC-TC, 1x HM-ES-TX-WM, 1x HM-RC-Key4-2, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-Sec-MDIR-2, 7x HM-LC-Sw1-FM, 3x HM-LC-Sw1PBU-FM, 6x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-RGBW-WM, 2x HM-CC-VD, 5x HM-ES-PMSw1-Pl, 2x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-Sec-WDS, 1x HM-WDS100-C6-O
--------------------------------------------
Homeputer CL Studio
Mediola a.i.o. V2.0 Gateway Creator Pro
--------------------------------------------
...Tendez ? .....steigend!!!
--------------------------------------------
173 Kanäle in 73 Geräten:
4x HM-LC-Sw4-SM, 11x HM-LC-Bl1-FM, 2x HM-WDS30-T-O, 5x HM-Sec-SCo, 5x HM-Sec-RHS, 6x HM-Sec-SD-2, 1x HM-Sec-SD-2-Team, 1x HM-PBI-4-FM, 4x HM-CC-TC, 1x HM-ES-TX-WM, 1x HM-RC-Key4-2, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-Sec-MDIR-2, 7x HM-LC-Sw1-FM, 3x HM-LC-Sw1PBU-FM, 6x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-RGBW-WM, 2x HM-CC-VD, 5x HM-ES-PMSw1-Pl, 2x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-Sec-WDS, 1x HM-WDS100-C6-O
--------------------------------------------
Homeputer CL Studio
Mediola a.i.o. V2.0 Gateway Creator Pro
--------------------------------------------
...Tendez ? .....steigend!!!
--------------------------------------------
-
- Beiträge: 761
- Registriert: 14.10.2008, 10:15
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Walldorf/Baden
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Heizungsthermostat - HP-Makro
Hallo Berndes,
sobald ich wieder Zugriff auf meinen Rechner habe, schau ich mir das mal an. Ist mir bisher leider nicht aufgefallen.
Viele Grüße,
Peter
sobald ich wieder Zugriff auf meinen Rechner habe, schau ich mir das mal an. Ist mir bisher leider nicht aufgefallen.
Viele Grüße,
Peter
Re: Heizungsthermostat - HP-Makro
Hi berndes,
Du brauchst doch nur einen "not-aus" Schalter (so*n richtig großen mit rotem Schaltpilz) , wo Du "aus" durch "an" ersetzt.
Rhobin
Wenn du keinen passenden Sensor findest, musst Du wohl oder übel versuchen die "passende Frau" zu finden - ich empfehle mal in Grönland zu suchenÜber die "Wenn Frau friert" Variabele muss ich noch mal intensiv nachdenken, das würde den WAF extrem anheben, hab nur noch keinen passenden Sensor gefunden.
Du brauchst doch nur einen "not-aus" Schalter (so*n richtig großen mit rotem Schaltpilz) , wo Du "aus" durch "an" ersetzt.
Rhobin
Re: Heizungsthermostat - HP-Makro
Hi PerterM,
hab' zwar lesen können in den letzten 3 Tagen, aber wenig Zeit zum "schreiben".
Tolle Sache mit dem Kamin und der "frierenden Frau". Werde das gleich mal implementieren am Wocheneende, denn der Kamin bringt die Thermostate doch schon ganz schön ins Schleudern.
Ich hoffe erstmal, dass ich auch die TFK-Absenkung hinkriege, denn daran bin ich bis Dienstag abend regelrecht abgekackt. Wenn ich die Terassentür in der Küche aufgemacht habe, dann ging die Temperatur im Schlafzimmr auf 23 Grad hoch
Bin wieder eine Version zurück und muss morgen dann mal vorsichtig weitermachen.
Danke erstmal und Gruß
Rhobin
hab' zwar lesen können in den letzten 3 Tagen, aber wenig Zeit zum "schreiben".
Tolle Sache mit dem Kamin und der "frierenden Frau". Werde das gleich mal implementieren am Wocheneende, denn der Kamin bringt die Thermostate doch schon ganz schön ins Schleudern.
Ich hoffe erstmal, dass ich auch die TFK-Absenkung hinkriege, denn daran bin ich bis Dienstag abend regelrecht abgekackt. Wenn ich die Terassentür in der Küche aufgemacht habe, dann ging die Temperatur im Schlafzimmr auf 23 Grad hoch
Bin wieder eine Version zurück und muss morgen dann mal vorsichtig weitermachen.
Danke erstmal und Gruß
Rhobin
Re: Heizungsthermostat - HP-Makro
Hallo PeterM,
ich kämpfe weiterhin verzweifelt mit der Einbindung der TFKs (2 STück) in meiner Küche.
Die Temperatur wird generell auf die TFK-Absenktemperatur gestellt und - schlimmer noch: Die Absenktemperatur in der Küche wird in das Schlafzimmer übertragen, weil offenbar das FWT im Schlafzimmer das nächste aufrufende Makro von "MAC_Heizung_String" ist. Alle anderen Räume scheinen OK zu sein. (Laufen allerdings auch noch mit der "alten" Makroversion)
Meiner Meinung ist da ein Denkfehler drin:
ich komm' aber nicht drauf, wo der Fehler liegt.
Im aufrufenden Makro stehen folgenden zeilen:
Könntest Du nochmal ....
Danke und Gruß
Rhobin
ich kämpfe weiterhin verzweifelt mit der Einbindung der TFKs (2 STück) in meiner Küche.
Die Temperatur wird generell auf die TFK-Absenktemperatur gestellt und - schlimmer noch: Die Absenktemperatur in der Küche wird in das Schlafzimmer übertragen, weil offenbar das FWT im Schlafzimmer das nächste aufrufende Makro von "MAC_Heizung_String" ist. Alle anderen Räume scheinen OK zu sein. (Laufen allerdings auch noch mit der "alten" Makroversion)
Meiner Meinung ist da ein Denkfehler drin:
Code: Alles auswählen
wenn TFK <> "verriegelt" und
TFK <> "geschlossen" dann
wenn TFK_Absenkung > 0 dann
SETTemp:= TFK_Absenkung
wenn TFK_offen = 0 dann
TFK_offen:= IstTemp
endewenn
endewenn
sonst
wenn TFK_offen <> 0 dann
SETTemp:= TFK_offen
TFK_offen:= 0
endewenn
endewenn
Im aufrufenden Makro stehen folgenden zeilen:
Code: Alles auswählen
MAC_Heizung_string.TFK:= "geschlossen"
WENN KU_Fenster_Sensor = "offen" DANN
MAC_Heizung_string.TFK:= KU_Fenster_Sensor
ENDEWENN
WENN KU_Drehgriffsensor <> "verriegelt" DANN
MAC_Heizung_string.TFK:= KU_Drehgriffsensor
ENDEWENN
Danke und Gruß
Rhobin
-
- Beiträge: 761
- Registriert: 14.10.2008, 10:15
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Walldorf/Baden
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Heizungsthermostat - HP-Makro
Hallo Rhobin,
also da, äh ich ääh hmpf
Da fehlt ja noch die Übergabe von TFK_offen an das Makro, wer hat mir denn das geklaut?
Also bitte vor dem Aufruf von MAC_Heizung_String noch:
MAC_Heizung_string.TFK_offen:= FWT_BAD_TFK_offen
einfügen. Dann sollte es funktionieren.
Korrektur folgt.
Viele Grüße,
Peter
also da, äh ich ääh hmpf
Da fehlt ja noch die Übergabe von TFK_offen an das Makro, wer hat mir denn das geklaut?
Also bitte vor dem Aufruf von MAC_Heizung_String noch:
MAC_Heizung_string.TFK_offen:= FWT_BAD_TFK_offen
einfügen. Dann sollte es funktionieren.
Korrektur folgt.
Viele Grüße,
Peter
-
- Beiträge: 761
- Registriert: 14.10.2008, 10:15
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Walldorf/Baden
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Heizungsthermostat - HP-Makro
Hallo berndes,
Allerdings ist das Schalten von den Vorgabezeiten abhängig, wenn FWT_all_Zeitrahmen ausgeschaltet ist. Ansonsten wird das bei jedem Aufruf von MAC_Heizung_String berücksichtigt...
Es gab aber auch im FWT_BAD_MAC eine Änderung mit der Kennzeichnung "// 28.09.2010 12:21". Die ist natürlich gaaaaanz wichtig!
Viele Grüße,
Peter
habe das mal bei mir getestet - funktioniert!berndes hat geschrieben:...Ich habe also auf Party gestellt und nichts ist passiert....
Allerdings ist das Schalten von den Vorgabezeiten abhängig, wenn FWT_all_Zeitrahmen ausgeschaltet ist. Ansonsten wird das bei jedem Aufruf von MAC_Heizung_String berücksichtigt...
Es gab aber auch im FWT_BAD_MAC eine Änderung mit der Kennzeichnung "// 28.09.2010 12:21". Die ist natürlich gaaaaanz wichtig!
Viele Grüße,
Peter
Re: Heizungsthermostat - HP-Makro
Hallo PeterM,
Jetzt hab' ich ja wirklich gaaanz genau hingeschaut, aber ich hab's auch ums Verrecken nicht gesehen
Du bist also entschuldigt
ABER
Jetzt wird die letzte Temp aus der Küche ins Schlafzimmer übergeben - das ist immer noch nicht im Sinne des Erfinders
OK, Im Schlafzimmer hab' ich jetzt noch nicht die neue Version laufen...(mit Zeitrahmen)
Nochmal ABER
Die TFK-abgesenkte Temp in der Küche fährt jetzt wieder hoch, allerdings nicht auf den richtigen Wert. Kann es daran liegen, dass heute Feiertag ist und der Sonntagswert nicht für den Feiertag übernommen wird?? Das Programm übernimmt den Werktagswert, nicht den Sonntagswert(=Feiertagswert)
Trotzdem erstmal viiiiielen Dank
Gruß
Rhobin
Ja???PeterM hat geschrieben: also da, äh ich ääh hmpf
PeterM hat geschrieben: Da fehlt ja noch die Übergabe von TFK_offen an das Makro, wer hat mir denn das geklaut?
Jetzt hab' ich ja wirklich gaaanz genau hingeschaut, aber ich hab's auch ums Verrecken nicht gesehen
Du bist also entschuldigt
ABER
Jetzt wird die letzte Temp aus der Küche ins Schlafzimmer übergeben - das ist immer noch nicht im Sinne des Erfinders
OK, Im Schlafzimmer hab' ich jetzt noch nicht die neue Version laufen...(mit Zeitrahmen)
Nochmal ABER
Die TFK-abgesenkte Temp in der Küche fährt jetzt wieder hoch, allerdings nicht auf den richtigen Wert. Kann es daran liegen, dass heute Feiertag ist und der Sonntagswert nicht für den Feiertag übernommen wird?? Das Programm übernimmt den Werktagswert, nicht den Sonntagswert(=Feiertagswert)
Trotzdem erstmal viiiiielen Dank
Gruß
Rhobin
-
- Beiträge: 761
- Registriert: 14.10.2008, 10:15
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Walldorf/Baden
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Heizungsthermostat - HP-Makro
Hallo Rhobin,
Ich gehe mal davon aus, dass du im Makro für das Schlafzimmer auch den Wert von TFK_offen mit übergibst!?!?!?
Viele Grüße,
Peter
Das ist wahrlich nicht im Sinne des Erfinders!rhobin hat geschrieben: ABER
Jetzt wird die letzte Temp aus der Küche ins Schlafzimmer übergeben - das ist immer noch nicht im Sinne des Erfinders
Ich gehe mal davon aus, dass du im Makro für das Schlafzimmer auch den Wert von TFK_offen mit übergibst!?!?!?
Dafür habe ich erst mal noch keine Erklärung. Ich tauche aber noch tiefer in's Coding ab...rhobin hat geschrieben:Nochmal ABER
Die TFK-abgesenkte Temp in der Küche fährt jetzt wieder hoch, allerdings nicht auf den richtigen Wert. Kann es daran liegen, dass heute Feiertag ist und der Sonntagswert nicht für den Feiertag übernommen wird?? Das Programm übernimmt den Werktagswert, nicht den Sonntagswert(=Feiertagswert)
Viele Grüße,
Peter