Seite 1 von 2

Erledigt- ist kein RaspberryMatic-Problem, sondern ein individuelle Problem bei einer Zentrale

Verfasst: 12.12.2023, 17:32
von cl-control-RK
Edit:
Das Problem hat sich erledigt, es tritt reproduzierbar nur bei einem Benutzer bzw. einer Zentrale auf.
Es ist also kein RaspberryMatic-Problem und auch kein generelles Problem.

Das Problem war, dass der Import von HmIP-Geräten bei dem Benutzer nicht mehr funktioniert hat.
Das Problem ist dann nach Einspielen des Backups auch auf meinem Testgerät aufgetreten.
Bei weiteren Tests hat sich aber dann herausgestellt, dass der Fehler erst mit dem Backup des Benutzers auf das Testgerät gekommen ist.
Nach Einspielen eines anderen Backups hat alles wieder funktioniert.

Re: Noch ein weiteres Problem mit der neuen RaspberryMatic-Version 3.73.9

Verfasst: 12.12.2023, 17:59
von MichaelN
Das ist etwas unklar beschrieben. Ist das ein generelles Problem mit RaspberryMatic oder nur mit der Kommunikation von RM mit deiner Software?
cl-control-RK hat geschrieben:
12.12.2023, 17:32
Ich hoffe dass es mit einer künftigen RaspberryMatic-Version behoben wird.
Hoffen ist eher was für die Kirche. Hast du den Bug identifiziert und gemeldet?

Re: Noch ein weiteres Problem mit der neuen RaspberryMatic-Version 3.73.9

Verfasst: 12.12.2023, 20:31
von jmaus
cl-control-RK hat geschrieben:
12.12.2023, 17:32
Ich hoffe dass es mit einer künftigen RaspberryMatic-Version behoben wird.
Hoffen ist eher was für die Kirche. Hast du den Bug identifiziert und gemeldet?
Nein, er hatte mir nur 1:1 die gleiche Nachricht per PN geschickt. Keine Detailinfos, kein GitHub Ticket, nichts. Weiss auch nicht was ich damit anfangen soll. Nur die Zusatzinfo war dabei das das listDevices angeblich für Port 2010 nicht gehen soll. Wäre das aber der Fall würde mein ioBroker und HomeAssistant auch nicht arbeiten. Kann also nicht genereller Natur sein. Hier muss definitiv mehr debugging erfolgen wenn es hier wirklich ein Problem geben sollte.

Re: Noch ein weiteres Problem mit der neuen RaspberryMatic-Version 3.73.9

Verfasst: 12.12.2023, 20:53
von Baxxy

Re: Noch ein weiteres Problem mit der neuen RaspberryMatic-Version 3.73.9

Verfasst: 12.12.2023, 21:37
von jmaus
Baxxy hat geschrieben:
12.12.2023, 20:53
Spekulation: https://github.com/jens-maus/RaspberryM ... 23107ff01a
Kann natürlich gut sein das homeputer damit durcheinander kommt das während des noch hochfahrens der Port 2010 des HMIPServer noch nicht erreichbar ist bzw. wie geplant funktioniert. Dann muss das natürlich von Seite des homeputer CL angepasst werden. Letztendlich braucht es aber halt mehr Infos statt nur einfach "geht nicht"...

Re: Noch ein weiteres Problem mit der neuen RaspberryMatic-Version 3.73.9

Verfasst: 13.12.2023, 09:48
von cl-control-RK
Das beschriebene Problem wurde von einem Benutzer gemeldet und er hat mit sein Backup geschickt.
Mit diesem Backup konnte ich das Problem reproduzieren und bin im ersten Moment davon ausgegangen, dass die Ursache in der neuen RaspBerryMatic-Version liegt.
Bei weiteren Tests habe ich dann ein anderes Backup auf die RaspberryMatic eingespielt, damit ist dieses Problem aber nicht aufgetreten.
Dann habe ich das Backup des Benutzers auf eine originale CCU3 eingespielt und dort trat dasselbe Problem auf.

Es liegt also nicht an der neuen RaspberryMatic-Version, sondern es ist anscheinend auf der Zentrale des Benutzers etwas kräftig durcheinander und das steckt auch im Baclup.

Re: Noch ein weiteres Problem mit der neuen RaspberryMatic-Version 3.73.9

Verfasst: 13.12.2023, 12:23
von jmaus
cl-control-RK hat geschrieben:
13.12.2023, 09:48
Es liegt also nicht an der neuen RaspberryMatic-Version, sondern es ist anscheinend auf der Zentrale des Benutzers etwas kräftig durcheinander und das steckt auch im Baclup.
Das ist gut zu wissen. Danke für die Klarstellung, Ralph. Alles andere hätte mich auch arg gewundert...

Re: Erledigt- ist kein RaspberryMatic-Problem, sondern ein individuelle Problem bei einer Zentrale

Verfasst: 13.12.2023, 15:24
von cl-control-RK
Es gibt neue Erkenntnisse zu dem beschriebenen Problem mit listdevices

Es gab in der Zentrale bei denen der Fehler auftrat zwei neue Schaltsteckdosen mit der Typbezeichnung HmIP-PS-2 9YM (also mit einem 3-Buchstaben-Anhängsel).
Nach Löschen dieser neuen Schaltsteckdosen hat listdevices wieder fehlerfrei funktioniert.

Es sieht also aus, als hätten diese neuen Schaltsteckdosen das Problem verursacht.
Dies auch als Hinweis für andere Benutzer, bein denen der Import nach dem Anlernen dieser neuen Schaltsteckdosen nicht funktioniert oder evtl. noch andere Probleme auftreten.
Ich habe eQ-3 über dieses Verhalten informiert.

Re: Erledigt- ist kein RaspberryMatic-Problem, sondern ein individuelle Problem bei einer Zentrale

Verfasst: 13.12.2023, 16:03
von jmaus
cl-control-RK hat geschrieben:
13.12.2023, 15:24
Es gab in der Zentrale bei denen der Fehler auftrat zwei neue Schaltsteckdosen mit der Typbezeichnung HmIP-PS-2 9YM (also mit einem 3-Buchstaben-Anhängsel).
Nach Löschen dieser neuen Schaltsteckdosen hat listdevices wieder fehlerfrei funktioniert.
Das ist im Grunde ein alter Hut bzw. seit einiger Zeit so das es Gerätetypen mit leerzeichen drin gibt. Bist du sicher, dass es nicht daran liegt das dein homeputer diese neueren Gerätetypen-Bezeichnungen die ein Leerzeichen beinhalten können einfach nicht verarbeiten kann bzw. damit durcheinander kommt das es da ein "HmIP-PS-2 9YM" mit Leerzeichen drin geben kann?

Re: Erledigt- ist kein RaspberryMatic-Problem, sondern ein individuelle Problem bei einer Zentrale

Verfasst: 13.12.2023, 18:45
von cl-control-RK
An den Leerzeichen kann es natürlich nicht liegen, die gibt es ja bei anderen Geräten schon länger.
Und wie ich es ja beschrieben habe funktionierte listdevices nicht mehr, die Geräte wurden also erst gar nicht eingelesen.