Hallo zusammen,
hat von euch schon jemand Erfahrungen gesammelt im Bezug auf das regeln von Fussbodenheizungen mit der FHZ?
Gruß
mirank
Fussbodenheizung
Moderator: Co-Administratoren
ich habe eine elektrische fußbodenheizung in den bädern. diese steuere ich über jeweils einen kanal des as4. wenn du das ganze temperaturabhängig machen willst, kannst du einen fs20 str benutzen oder als zentralenbasierende lösung einen hms100t. vorteil des hms100t ist, dass du den temperatursensor sogar in bodennähe oder auch direkt in den estrich vergiessen kannst ...
das ganze könnte dann im makro folgendermaßen aussehen:
das ganze kannst du natürlich dann auch noch uhrzeitabhängig oder von anderen ereignissen abhängig machen ...
das ganze könnte dann im makro folgendermaßen aussehen:
Code: Alles auswählen
wenn temp_bad < 20 dann
fussbodenheizung_bad einschalten
endewenn
wenn temp_bad > 23 dann
fussbodenheizung_bad ausschalten
endewenn
... squeeezer
was ist eine niedertemperaturfussbodenheizung? erst mal nen geiles wort, aber ich hab keien plan :-) ... meinst du eine fussbodenheizung, die in einen wasser-kreislauf implementiert ist??? wenn ja, müsstest du irgendwo im haus eine art "verteiler" haben, bei dem ggf. auch ventile sichtbar sind. bei meinem schwager z.b. passen da die ventilstellantriebe des fht80b drauf. nur ist die fussbodenheizung so träge, dass sich ein steuern mit fht's kaum lohnt ...
... squeeezer
Dann hat dein Schwager auch eine NIedertemperaturfussbodenheizung! Das is nix anderes als Heizschlangen im Fussboend die mit im Heizkreisluf eingebunden sind. Niedertemperatur deswegen weil die Vorlauftemperatur nicht höher als so weit ich weiß 40°C liegt. Ne normale Heizung hat da meines wissens nach um die 60°C.
Ich hab schon stellmotoren und Raumtermostate installiert und soweit funktioniert das auch alles super, nur wenn ich die Raumtemperatur erreicht hab regelt mir das Ventil auf Null zurück. Was natürlich zur folge hat das der Fussboden sehr stark abkühlt. (Deswegen die Trägheit der Heizung) Wenn ich allerding hergehen könnte und dem System sagen das wenn Raumtempertaur erreicht ist das Ventil nur auf z.B. 10% zurückfahren hätte ich weiter Zirkulation in der Heitzung und der Boden würde nicht ao stark abkühlen und ich muss beim erneuten aufheitzen nicht den ganzen Boden erst aufheizen.
Dann würde das noch besser funktionieren! Im moment spar ich mir trotz dieser Trägheit am Tag ca. 10-12 Heizstunden. Und ich denk da spar ich mir so einiges!
Ich hab schon stellmotoren und Raumtermostate installiert und soweit funktioniert das auch alles super, nur wenn ich die Raumtemperatur erreicht hab regelt mir das Ventil auf Null zurück. Was natürlich zur folge hat das der Fussboden sehr stark abkühlt. (Deswegen die Trägheit der Heizung) Wenn ich allerding hergehen könnte und dem System sagen das wenn Raumtempertaur erreicht ist das Ventil nur auf z.B. 10% zurückfahren hätte ich weiter Zirkulation in der Heitzung und der Boden würde nicht ao stark abkühlen und ich muss beim erneuten aufheitzen nicht den ganzen Boden erst aufheizen.
Dann würde das noch besser funktionieren! Im moment spar ich mir trotz dieser Trägheit am Tag ca. 10-12 Heizstunden. Und ich denk da spar ich mir so einiges!
-
- Beiträge: 32
- Registriert: 03.09.2006, 20:24
Die Ventilposition ist eine Variable die nur GELESEN werden kann !!
Also ggf. bei Unterschreiten einer bestimmten Temperatur die raumtemperatur auf einen wesentlich höheren Wert ( z.B. 30 Grad) stellen, entsprechend bei Überschreiten einer höchstmarke wieder runter, dabei die Ist-Temperaturen mitschreiben, merken, Regelalgoritmus schreiben. Na ja, also das was der Raumregler sonst mit der Hardware macht, Softwaretechnisch für die Fußbodenheizung umsetzen.
Viel Spaß
Also ggf. bei Unterschreiten einer bestimmten Temperatur die raumtemperatur auf einen wesentlich höheren Wert ( z.B. 30 Grad) stellen, entsprechend bei Überschreiten einer höchstmarke wieder runter, dabei die Ist-Temperaturen mitschreiben, merken, Regelalgoritmus schreiben. Na ja, also das was der Raumregler sonst mit der Hardware macht, Softwaretechnisch für die Fußbodenheizung umsetzen.
Viel Spaß
Ich könnte mir vorstellen, dass die Ventilsteuerungen eine Spezialanwendung des FS20SV (http://shop.elv.de/output/controller.as ... tail2=8329) ist ... vielleicht kann man ja das Empfangsmodul einfach tauschen?
VG ... Michael
VG ... Michael