Beitrag von verwegener » 26.09.2006, 21:09

Ich möchte mit dem Klinkeltaster (TK) in einem Raum die Komforttemperatur für einen bestimmten Zeitraum einstellen. Die Beispiele zeigen nur Beispiele wie die Absenktemperatur eingestellt wird.


Weiß jemand wie das geht ??

shen
Ehrenmitglied
Beiträge: 753
Registriert: 14.07.2006, 19:24
Wohnort: Wegberg
Kontaktdaten:

Beitrag von shen » 27.09.2006, 11:35

Die Komforttemperatur setzt Du mit

MeinRaumregler.KomfortTemperatur:=X
Gruß
Stefan Hendricks (ehemaliger HomeMatic-Forum Betreiber)

verwegener
Beiträge: 32
Registriert: 03.09.2006, 20:24

Beitrag von verwegener » 27.09.2006, 14:08

Das war mir klar. Aber wie begrenze ich die Zeit ??

shen
Ehrenmitglied
Beiträge: 753
Registriert: 14.07.2006, 19:24
Wohnort: Wegberg
Kontaktdaten:

Beitrag von shen » 27.09.2006, 15:25

Also sagen wir Deine Komforttemperatur ist 21°C und Du möchtest für zwei Stunden um 2°C erhöhen:

Code: Alles auswählen

AlteTemperatur:=MeinRaumregler.KomfortTemperatur
MeinRaumregler.KomfortTemperatur:=AlteTemperatur+2
WARTE("02:00:00")
MeinRaumregler.KomfortTemperatur:=AlteTemperatur
So sollte es theroretisch klappen