Problem mit neuem Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU

Bugreports und Updatewünsche an die Firma contronics
Keine allgemeinen Fragen!

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Problem mit neuem Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU

Beitrag von Herbert_Testmann » 17.02.2014, 00:53

Hallo

Dann fehlt ja nur noch die Umschaltung zwischen den 3 Wochenprogrammen des Auto Modus. Oder geht das auch schon ?


Getippelt mit Tapatalk HD
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: Problem mit neuem Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU

Beitrag von Familienvater » 17.02.2014, 01:56

Moin,
Herbert_Testmann hat geschrieben:Dann fehlt ja nur noch die Umschaltung zwischen den 3 Wochenprogrammen des Auto Modus. Oder geht das auch schon ?
Ich habe gar keine Ahnung, so dolle Dinger kann ich nicht benutzen, da mein Heizkreis nur sporadisch läuft. Aber ich gehe davon aus, das sich das mit der setparam erschlagen lassen würde, damit müsste man sogar (wenn man es drauf hat) ein Wochenprogramm zusammenstellen lassen und an den Thermostaten übertragen lassen.

Habe mal geschaut, und denke, das müsste funktionieren, es können bis zu 12 Zeiten pro Wochentag in Minutenschritten mit Temperatur vorgegeben werden, evtl. würde die Befehlszeile ziemlich sehr lang werden, aber spätestens wenn man den Aufruf mit Parametern von HPCL aus in eine Datei schreibt, und dann nur noch die Datei ausführen muss, sollte es funktionieren. Bei Fragen zu den Parametern am besten einfach mal in den entsprechenden Device-XML-Files schauen ;-)

Hier mal das, was sich so per setParam.tcl für mein HM-CC-RT-DN Einstellen lassen müsste, ich habe nur mal den Montag exemplarisch reinkopiert, die anderen Wochentage sehen ähnlich aus...

Code: Alles auswählen

ADAPTIVE_REGULATION 2 
BACKLIGHT_ON_TIME 10 
BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN 0 
BOOST_POSITION 80 
BOOST_TIME_PERIOD 1 
BURST_RX 0 BUTTON_LOCK 1 
BUTTON_RESPONSE_WITHOUT_BACKLIGHT 0 
CYCLIC_INFO_MSG 1 
CYCLIC_INFO_MSG_DIS 0 
DAYLIGHT_SAVING_TIME 1 
DECALCIFICATION_TIME 660 
DECALCIFICATION_WEEKDAY 0 
DISPLAY_INFORMATION 0

ENDTIME_MONDAY_1 360
ENDTIME_MONDAY_2 540
ENDTIME_MONDAY_3 1020
ENDTIME_MONDAY_4 1320
ENDTIME_MONDAY_5 1440
ENDTIME_MONDAY_6 1440
ENDTIME_MONDAY_7 1440
ENDTIME_MONDAY_8 1440
ENDTIME_MONDAY_9 1440
ENDTIME_MONDAY_10 1440
ENDTIME_MONDAY_11 1440
ENDTIME_MONDAY_12 1440
ENDTIME_MONDAY_13 1440

TEMPERATURE_MONDAY_1 17.000000
TEMPERATURE_MONDAY_2 21.000000
TEMPERATURE_MONDAY_3 17.000000
TEMPERATURE_MONDAY_4 21.000000
TEMPERATURE_MONDAY_5 17.000000
TEMPERATURE_MONDAY_6 17.000000
TEMPERATURE_MONDAY_7 17.000000
TEMPERATURE_MONDAY_8 17.000000
TEMPERATURE_MONDAY_9 17.000000
TEMPERATURE_MONDAY_10 17.000000
TEMPERATURE_MONDAY_11 17.000000
TEMPERATURE_MONDAY_12 17.000000
TEMPERATURE_MONDAY_13 17.000000

GLOBAL_BUTTON_LOCK 0 
I_VALUE_EXTERN 15 
I_VALUE_INTERN 13 
LOCAL_RESET_DISABLE 0 
LOW_BAT_LIMIT 2.100000 
MANU_MODE_PRIORITIZATION 1 
MIN_MAX_VALUE_NOT_RELEVANT_FOR_MANU_MODE 0 
MODUS_BUTTON_LOCK 0 
PARTY_MODE_PRIORITIZATION 1 
P_START_VALUE_EXTERN 30 
P_START_VALUE_INTERN 19 
P_VALUE_EXTERN 30 
P_VALUE_INTERN 28 
SHOW_WEEKDAY 1
TEMPERATUREFALL_MODUS 4
TEMPERATUREFALL_VALUE 1.400000
TEMPERATUREFALL_WINDOW_OPEN 12.000000
TEMPERATUREFALL_WINDOW_OPEN_TIME_PERIOD 15
TEMPERATURE_COMFORT 21.000000

TEMPERATURE_LOWERING 17.000000
TEMPERATURE_MAXIMUM 30.500000
TEMPERATURE_MINIMUM 4.500000

TEMPERATURE_OFFSET 7

VALVE_ERROR_RUN_POSITION 15 
VALVE_MAXIMUM_POSITION 100 
VALVE_OFFSET 0
Der Familienvater

contronics-RK
Beiträge: 954
Registriert: 18.07.2006, 15:58

Re: Problem mit neuem Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU

Beitrag von contronics-RK » 18.02.2014, 12:41

Hallo zusammen,

wir haben den Fehler gefunden und beseitigt.
Die neue Version steht als Update im Internet, bitte einfach einen Update machen auch wenn noch keine neue Version angezeigt wird.
Die Ursache lag letztlich in der ExecEngine, aber bitte vorsichtshalber die PC-Software auch updaten, in VisuWin haben wir in diesem Zusammenhang auch kleine Änderungen gemacht.

Der CONTROL_MODE kann über die Variable MODUS gelesen, aber momentan noch nicht gesetzt werden. Das kommt aber in einem der nächsten Updates.

Der BOOST-Modus kann über
SETZEWERT(Thermostat, "BOOST_MODE",1)
gestartet werden.
Mit freundlichem Gruss
CL-control - Ralph Krapoth
http://www.cl-control.de
Bei Fragen bitte keine PMs, sondern mail an technik@cl-control.de
PMs werden nicht regelmässig kontrolliert und und können unbeantwortet bleiben.

Didi62
Beiträge: 367
Registriert: 07.10.2007, 16:18
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Problem mit neuem Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU

Beitrag von Didi62 » 18.02.2014, 22:01

Jo.
Das sieht schon besser aus.
Jetzt scheint es zu funktionieren.
Ich würde mir jetzt nur noch wünschen, dass man bei der Visualisierung optional auch die Anzeige der Solltemperatur bei den Objekten der neuen Stellantriebe deaktivieren kann. Sonst hat man in der Visu immer, je nach Anzahl der Stellantriebe mindestens 2, voneinander abweichende Solltemperaturen kurz nachdem man die Solltemperatur des Wandthermostaten verändert hat. Dies dauert mindestens so lange, bis auch die Stellantriebe die neue Solltemperatur zurückgemeldet haben. Ausserdem müsste dann konsequenter Weise auch die Möglichkeit der Solltemperaturänderung im Stellantriebsobjekt selbst gleichzeitig deaktiviert werden. Besonders wenn man auf der CCU die Gruppenfunktion aktiviert hat gibt es sonst nur Kuddelmuddel wo nun was geändert werden darf oder nicht.
Ich hoffe ich habe mich unklar genug ausgedrückt. ;-)
Bei Fragen: fragen!

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Problem mit neuem Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU

Beitrag von Herbert_Testmann » 18.02.2014, 23:05

Hallo

ich habe das Update noch nicht gemacht. Warte lieber auf >2 positive Rückmeldungen :)

Kann man bei den Heizungsreglern nicht den Haken bei "bedienbar" weg machen. Dann sollte eine Eingabe der Soll Temp doch nicht möglich sein, oder ??
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Didi62
Beiträge: 367
Registriert: 07.10.2007, 16:18
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Problem mit neuem Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU

Beitrag von Didi62 » 18.02.2014, 23:38

Stimmt.
Man kann "Keine Eingabe" anhaken.
Dann kann man die Solltemperatur nicht ändern, sie wird aber weiterhin angezeigt.
Hier würde ich mir ein komplettes deaktivieren (unsichtbar machen) wünschen.

Habe gerade festgestellt, dass nach der Übertragung des Projektes zur CCU die Isttemperatur und die Ventilstellung eine ganze Weile lang nur als -- dargestellt werden. Irgendwann kommen dann die Werte. Sie erscheinen jedoch sofort sobald man die Solltemperatur ändert. Unschön.

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Problem mit neuem Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU

Beitrag von Herbert_Testmann » 19.02.2014, 15:00

Didi62 hat geschrieben: Habe gerade festgestellt, dass nach der Übertragung des Projektes zur CCU die Isttemperatur und die Ventilstellung eine ganze Weile lang nur als -- dargestellt werden. Irgendwann kommen dann die Werte. Sie erscheinen jedoch sofort sobald man die Solltemperatur ändert. Unschön.
Die Striche stehen so lange da, bis die CCU die Werte schickt, weil sie aktualisiert wurden. HP fragt das beim Start offenbar nicht aktiv ab. Du könntest die Werte aber in einem Init Makro abfragen ?
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Antworten