Visualisierung Regensensor - Zuweisung nicht möglich

Verfasst: 23.10.2016, 14:25
von joesch
Hallo zusammen,

ich habe die aktuelleste verfügbare Version von Homeputer CL installiert und möchte den Regensensor "Funk-Regensensor
HM-Sen-RD-O" einbinden.

Auf der CCU2 ist er ordnungsgemäß angelernt. Homeputer CL "zieht" die Daten auch beim Modulimport. Ich habe so grundsätzlich die Möglichkeit, den Konfigurationsdialog gemäß Anhang zu öffnen. Jedoch ist es egal, ob ich Regensensor oder Heizung klicke, es ist jedesmal der gleiche Kanal geöffnet.

Meine Frage: Wie kann ich den Heizungskanal erreichen, um dessen schaltzustand zu visualisieren?

VG,
joesch

Re: Visualisierung Regensensor - Zuweisung nicht möglich

Verfasst: 23.10.2016, 14:38
von Herbert_Testmann
Hallo

wie sieht den die Darstellung dieses Gerätes in VisuWin aus ?
So richtig verstehe ich die Frage noch nicht.

Re: Visualisierung Regensensor - Zuweisung nicht möglich

Verfasst: 23.10.2016, 14:46
von Familienvater
Hi,

bei dem vergebenen Modulnamen "aus_wet_reg" müssten 2 Objekte erstellt werden, ein "aus_wet_regRegen" und ein "aus_wet_reg_Heizung".

Die kannst Du ganz normal über das Objektfenster erreichen, und auch mit Makros versehen, oder einer Ansicht zufügen.

Aber der Button im Modul selbst ist wohl falsch programmiert, am besten eine Mail mit dem Fehler an technik (at) contronics.de

Der Familienvater

Re: Visualisierung Regensensor - Zuweisung nicht möglich

Verfasst: 23.10.2016, 19:49
von Daimler
Hi,

ich habe den Sensor zwar nicht (mehr) im Einsatz, aber kannst du das bitte einmal näher erklären?
Familienvater hat geschrieben:Aber der Button im Modul selbst ist wohl falsch programmiert
Wimre konnte ich seinerzeit sehr wohl die 'Heizung' über den Button ein- bzw. ausschalten.
Ist allerdings schon ein paar Monate her. :!:

Re: Visualisierung Regensensor - Zuweisung nicht möglich

Verfasst: 23.10.2016, 19:54
von Familienvater
Hi,

wenn Du in der "Modulansicht" (Screenshot von joesch) auf den Button für das Heizungs-Makro klickst, geht auch das Regensensor-Makro auf, wie beim Button darunter für den Regensensor.

Der Familienvater

Re: Visualisierung Regensensor - Zuweisung nicht möglich

Verfasst: 23.10.2016, 20:05
von Daimler
Hi,

OK - danke.
Aber wie bemerkt, scheint dies dann ein neuer Bug zu sein!

Re: Visualisierung Regensensor - Zuweisung nicht möglich

Verfasst: 24.10.2016, 19:52
von joesch
Kurz der Zwischenstand:

Contronics konnte den Fehler reproduzieren und wird ihn abstellen.

VG, joesch