Seite 27 von 27

Re: Duty Cycle CCU2 & CCU3 mit HM Script auslesen und speichern

Verfasst: 19.01.2022, 06:31
von jp112sdl
Germa hat geschrieben:
18.01.2022, 23:08
Was passiert denn, wenn ein Gerät den DC erreicht hat? Wird das dann in der WebUI irgendwo angezeigt oder im Protokoll?
Das ist quasi das letzte Telegramm, was das Gerät sendet, bevor es seine gesetztliche Ruhepause einlegt.
Ja, es wird in den Servicemeldungen angezeigt.
Germa hat geschrieben:
18.01.2022, 23:08
in regelmäßigen Abständen alle DCs aus allen Geräten abfragt, ähnlich Deinem Script für die Batteriewerte, um herauszufinden, welches Gerät zu oft sendet oder zu oft abgefragt wird?
Es ist ein Boolean-Wert. DutyCycle erreicht - oder nicht erreicht. Einen Wert gibt es da nicht.

Re: Duty Cycle CCU2 & CCU3 mit HM Script auslesen und speichern

Verfasst: 19.01.2022, 08:57
von Germa
o.k., wenn das betroffene Gerät noch eine Servicemeldung erzeugt, reicht mir das, dann hat sich das erledigt.

Ja, ich weiß, dass es boolean ist, deswegen schrieb ich ja in der Anforderung, dass false / true ausgewertet werden sollen.

Re: Duty Cycle CCU2 & CCU3 mit HM Script auslesen und speichern

Verfasst: 11.04.2022, 20:20
von ManniTom
NilsG hat geschrieben:
05.04.2019, 22:42
Der schöne "Nebeneffekt" von dem Script ist, dass ich nun auch Variablen habe, die mir den jeweiligen Status meiner LAN-Gateways anzeigen
Kann man sich auch anzeigen lassen, ob ein per USB Adapterplatine HB-RF-USB-2 angeschlossenes RPI-RF-MOD Funkmodul noch verbunden ist, oder ob die USB Verbindung gestört wurde?

Re: Duty Cycle CCU2 & CCU3 mit HM Script auslesen und speichern

Verfasst: 08.03.2024, 16:27
von Laffo
Hallo,

wäre es eventuell jemandem möglich die Version a anzupassen damit man den Wert carrier sense in einer Variable speichern kann?
...oder kurz zu erläutern was ggf. ausgetauscht werden müsste?

Re: Duty Cycle CCU2 & CCU3 mit HM Script auslesen und speichern

Verfasst: 08.03.2024, 16:52
von MichaelN
Ist doch bei aktueller FW nicht mehr nötig.

Re: Duty Cycle CCU2 & CCU3 mit HM Script auslesen und speichern

Verfasst: 09.03.2024, 21:27
von Laffo
MichaelN hat geschrieben:
08.03.2024, 16:52
Ist doch bei aktueller FW nicht mehr nötig.
Kannst du mir kurz erklären warum. Ich sehe zwar den Wert auf der Startseite der CCU und ich kann auch bei Programmen den Wert abfragen. Aber ich habe ihn nicht in einer Variable verfügbar - zumindest keine von denen die ich unter Systemvariablen sehen kann.

Re: Duty Cycle CCU2 & CCU3 mit HM Script auslesen und speichern

Verfasst: 09.03.2024, 21:29
von MichaelN
Der Wert ist als Datenpunkt verfügbar. Eine Systemvariable ist auch nur ein Datenpunkt. Warum also muss es unbedingt in einer Systemvariable sein?