Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Problemlösungen und Hinweise von allgemeinem Interesse zur Haussteuerung mit HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
Mister2
Beiträge: 614
Registriert: 24.12.2010, 16:51

Re: Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Beitrag von Mister2 » 11.12.2014, 13:49

Wenn der Sensor ohne das HomeMatic-Schließerkontaktinterface problemlos funktioniert, aber mit diesem nicht, deutet es aber eher darauf hin das das Schließerkontaktinterface Probleme macht.
Steuerst du das Schließerkontaktinterface mit einem Zwischenrelais an oder hängt es direkt am Sensor?
Wenn direkt am Sensor angeschlossen ist auch die Frage wie lange die Leitungen sind.
193 Kanäle in 125 Geräten:
1x HM-SCI-3-FM, 1x HM-WDS100-C6-O, 3x HM-PB-2-WM, 1x HM-PB-2-WM55, 1x HM-PB-6-WM55, 5x HM-Sec-MDIR, 5x HM-Sen-MDIR-O, 6x HM-LC-Sw1-Pl,
24x HM-Sec-RHS, 15x HM-LC-Sw1-FM, 6x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-Sw1-Pl-2, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 2x HM-Sys-sRP-Pl, 9x HM-LC-Bl1-FM,
5x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2x HM-OU-CF-Pl, 7x HM-WDS10-TH-O, 9x HM-CC-TC, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 2x HM-Sec-WDS, 1x HM-RC-12, 1x HM-RC-4-B,
1x HM-RC-Sec4-2, 2x HM-Sec-TiS, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 2x HM-Sec-SCo, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-Sec-SC-2, 2x HM-ES-PMSw1-Pl
CCU-2: 2.21.10 / Homeputer CL: 3.00 - 160919 / CL-Web-Server: 1.60 - 120326 / xmlapi-Addon: 1.10
Homeputer CL Studio: 4.0 - 161002 / VisuWin: 2.57 - 160912 / ExecEngineWin: 2.9 - 160810 / Modultabellen: 1.85 - 160919 / History CL: 1.2

rascal
Beiträge: 817
Registriert: 02.10.2012, 23:30

Re: Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Beitrag von rascal » 11.12.2014, 14:07

ein Relais hängt dazwischen, könnte dieses Probleme machen?

rascal
Beiträge: 817
Registriert: 02.10.2012, 23:30

Re: Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Beitrag von rascal » 11.12.2014, 14:14

ich verstehen nicht ganz warum das Relais Probleme machen sollte, wenn schon der Sensor nicht schaltet :(

Benutzeravatar
Mister2
Beiträge: 614
Registriert: 24.12.2010, 16:51

Re: Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Beitrag von Mister2 » 11.12.2014, 18:40

Wenn ich dich bisher richtig verstanden habe hat der Test folgendes ergeben:
- Wenn nur der Sensor alleine betrieben wird ohne das an die Klemmen NC / NO / COM etwas angeklemmt ist, funktioniert der Sensor problemlos. Also er leuchtet grün wenn es regnet und er leuchtet nicht, wenn es nicht regnet.
Interessant wäre noch zu wissen ob er dann bei Regen Durchgang zwischen den Klemmen NO und COM hat, bzw. bei Trockenheit keinen Durchgang (kann man mit einem Ohmmeter messen).

Wenn du mit dem Sensor ein externes Relais ansteuerst muss an COM ja ein Kabel mit 12V+ (bzw. mit der entsprechenden Steuerspannung des Relais).
Von NO geht dann ein Kabel an den einen Kontakt der Relaisspule und vom anderen Kontakt der Relaisspule ein Kabel zu 12V- (bzw. mit der entsprechenden Steuerspannung des Relais)
Bei Regen sollte nun der Sensor grün leuchten und das Relais schalten.

Du schreibst meist nur das er bei Regen und angeklemmtem externen Relais und HM-Schließerkontakt nicht funktioniert, bzw. nicht schaltet.
Was genau ist damit gemeint?
- Er leuchtet nicht grün?
- Er leuchtet grün, aber das interne Relais des Sensors schaltet nicht (kein Durchgang zwischen NO und COM)?
- Er leuchtet grün, das interne Relais des Sensors schaltet (Durchgang zwischen NO und COM), aber das externe Relais schaltet nicht?
- Er leuchtet grün, das interne Relais des Sensors schaltet (Durchgang zwischen NO und COM), das externe Relais schaltet, aber der HM-Schließerkontakt meldet nichts?
193 Kanäle in 125 Geräten:
1x HM-SCI-3-FM, 1x HM-WDS100-C6-O, 3x HM-PB-2-WM, 1x HM-PB-2-WM55, 1x HM-PB-6-WM55, 5x HM-Sec-MDIR, 5x HM-Sen-MDIR-O, 6x HM-LC-Sw1-Pl,
24x HM-Sec-RHS, 15x HM-LC-Sw1-FM, 6x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-Sw1-Pl-2, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 2x HM-Sys-sRP-Pl, 9x HM-LC-Bl1-FM,
5x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2x HM-OU-CF-Pl, 7x HM-WDS10-TH-O, 9x HM-CC-TC, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 2x HM-Sec-WDS, 1x HM-RC-12, 1x HM-RC-4-B,
1x HM-RC-Sec4-2, 2x HM-Sec-TiS, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 2x HM-Sec-SCo, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-Sec-SC-2, 2x HM-ES-PMSw1-Pl
CCU-2: 2.21.10 / Homeputer CL: 3.00 - 160919 / CL-Web-Server: 1.60 - 120326 / xmlapi-Addon: 1.10
Homeputer CL Studio: 4.0 - 161002 / VisuWin: 2.57 - 160912 / ExecEngineWin: 2.9 - 160810 / Modultabellen: 1.85 - 160919 / History CL: 1.2

rascal
Beiträge: 817
Registriert: 02.10.2012, 23:30

Re: Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Beitrag von rascal » 11.12.2014, 20:40

- Er leuchtet nicht grün

Nachdem ich ihm dem Strom weggenommen und er wieder funktioniert, schaltet der Regensensor, das Lamperl leuchtet grün, das externe Relais schaltet und der HM-Schließerkontakt meldet brav.
Wenn er dann nicht mehr funktioniert, leuchtet das grüne Lamperl nicht wenn es regnet, dementsprechend macht auch das externe Relais und der HM-Schließerkontakt nichts.

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Beitrag von Herbert_Testmann » 11.12.2014, 21:01

Hallo

uns was passiert, wenn HM nicht angeschlossen ist ? Dann leuchtet die Lampe grün ?
Auch nach einigen Tagen?

Und was bedeutet HM ist nicht angeschlossen? Ist nur der HM Sensor vom externen Relais getrennt, oder am Regensensor die Kabel an der Klemme com / NO ab gemacht?
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Benutzeravatar
Mister2
Beiträge: 614
Registriert: 24.12.2010, 16:51

Re: Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Beitrag von Mister2 » 11.12.2014, 21:03

Ok.
Dann bleibt eigentlich nur folgendes:
- ein Problem mit dem internen Relais des Sensors. Das kannst du z.B. testen in dem du einfach eine 12V / max. 10 Watt Glühbirne (z.B. KFZ-Standlichtbirne) über den Sensor (COM = 12V+ / NO an Glühbirne und 12V- an Glühbirne) schaltest.
Wenn die Birne bei Regen nicht leuchtet, dürfte das interne Relais des Sensors defekt sein.

- wenn die Glühbirne bei Regen auch nach mehreren Tagen problemlos leuchtet, ist der Sensor ok und es gibt ein Problem mit dem externen Relais, bzw. in der Kombination des Sensors mit dem externen Relais.
193 Kanäle in 125 Geräten:
1x HM-SCI-3-FM, 1x HM-WDS100-C6-O, 3x HM-PB-2-WM, 1x HM-PB-2-WM55, 1x HM-PB-6-WM55, 5x HM-Sec-MDIR, 5x HM-Sen-MDIR-O, 6x HM-LC-Sw1-Pl,
24x HM-Sec-RHS, 15x HM-LC-Sw1-FM, 6x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-Sw1-Pl-2, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 2x HM-Sys-sRP-Pl, 9x HM-LC-Bl1-FM,
5x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2x HM-OU-CF-Pl, 7x HM-WDS10-TH-O, 9x HM-CC-TC, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 2x HM-Sec-WDS, 1x HM-RC-12, 1x HM-RC-4-B,
1x HM-RC-Sec4-2, 2x HM-Sec-TiS, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 2x HM-Sec-SCo, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-Sec-SC-2, 2x HM-ES-PMSw1-Pl
CCU-2: 2.21.10 / Homeputer CL: 3.00 - 160919 / CL-Web-Server: 1.60 - 120326 / xmlapi-Addon: 1.10
Homeputer CL Studio: 4.0 - 161002 / VisuWin: 2.57 - 160912 / ExecEngineWin: 2.9 - 160810 / Modultabellen: 1.85 - 160919 / History CL: 1.2

rascal
Beiträge: 817
Registriert: 02.10.2012, 23:30

Re: Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Beitrag von rascal » 11.12.2014, 21:03

Ich habe die Sensorkabel vom Regensensor abgeschlossen

Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk

rascal
Beiträge: 817
Registriert: 02.10.2012, 23:30

Re: Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Beitrag von rascal » 11.12.2014, 21:05

Ok Danke werde ich noch ausprobieren

Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Optischer Regensensor mit Anbindung an HomeMatic

Beitrag von Herbert_Testmann » 12.12.2014, 19:49

Hallo

wenn es ein Problem mit dem Kontakt des internen Relais ist, wäre noch der Versuch den NC Ausgang zu nehmen. Dann ist die Logik negiert.
Das kann man in den Einstellungen des HM Sensors wieder kompensieren, oder das externe Relais hat auch einen Wechsler von dem man ebenfalls NC benutzt.

viel Erfolg
---