nachdem nun die Heizperiode angefangen hat, habe ich mich gewundert, warum im Erdgeschoss meine Fußbodenheizung kalt blieb, die mit einem HMIP-FAL24-Cx gesteuert wird. Die LEDs schalten wie gehabt, jedoch wurde das Heizungsrohr nicht warm und der Boden kalt. In der CCU3 war auch kein Fehler zu erkennen.
Im Forum gab es Leidensgenossen, bei denen wurde ein Defekter Aktor diagnostiziert - die Bedienungsanleitung gibt keine weiteren Hinweise.
Da ein Feinsicherungsträger von außen erkennbar ist, der jedoch nicht weiter beschrieben wird, habe ich nach etwas Recherche eine andere Anleitung dazu mit genaueren Informationen gefunden:
https://www.alphaip.de/images/data/ea/1 ... _SP1_w.pdf
Seite 17 beschreibt genau mein Fehlerbild:
Habe daraufhin die Sicherung gemessen und ersetzt: 20x5mm größe mit den Werten T1.25A - sofort wurde mein Fussboden wieder warm. Schade, das Eq3 den Passus aus der originalen Anleitung nicht übernommen hat.Bei defekter Sicherung sind in der 24-V-Variante die Ausgänge spannungsfrei. Die restliche
Elektronik funktioniert weiterhin (z.B. LED-Leuchten).
Da die Sicherung keine 50 Cent kostet, kann ich jedem nur empfehlen, sich eine Ersatzsicherung auf Lager zu legen, die zwei Tage für die Amazon Lieferung waren schon kalt....
Grüße