Stellt man am Wandthermostaten den Party-/Urlaubsmodus ein, so wird der dabei eingestellte Sollwert zwar an die CCU gesendet und im Geräteparameter "Party-/Urlaubstemperatur" angezeigt.
Der Sollwert enhält allerdings den Wert, der vor Wechsel in den Party-/Urlaubsmodus eingestellt war.
Hat man auf der CCU eine Zweipunktregelung programmiert, regelt diese dann auf einen falschen Sollwert.
Workaround: Erst am Thermostaten den gewünschten Party-/Urlaubssollwert einstellen und dann in den Party-/Urlaubsmodus wechseln.
HM-CC-TC / CCU: Sollwert im Party-/Urlaubsmodus
Moderator: Co-Administratoren
HM-CC-TC / CCU: Sollwert im Party-/Urlaubsmodus
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)
-
- Beiträge: 1602
- Registriert: 16.08.2009, 23:18
- Wohnort: Landau/Südpfalz
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal