HM-CC-TC / CCU: Sollwert im Party-/Urlaubsmodus

Fehler in Firmware und WebUI & Workarounds

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
paul53
Beiträge: 2554
Registriert: 26.04.2012, 20:42
Wohnort: Berlin
Danksagung erhalten: 15 Mal

HM-CC-TC / CCU: Sollwert im Party-/Urlaubsmodus

Beitrag von paul53 » 23.05.2012, 15:49

Stellt man am Wandthermostaten den Party-/Urlaubsmodus ein, so wird der dabei eingestellte Sollwert zwar an die CCU gesendet und im Geräteparameter "Party-/Urlaubstemperatur" angezeigt.
Der Sollwert enhält allerdings den Wert, der vor Wechsel in den Party-/Urlaubsmodus eingestellt war.
Hat man auf der CCU eine Zweipunktregelung programmiert, regelt diese dann auf einen falschen Sollwert.

Workaround: Erst am Thermostaten den gewünschten Party-/Urlaubssollwert einstellen und dann in den Party-/Urlaubsmodus wechseln.
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)