HMW-LC-Dim1L-DR - Rampenzeit in Programmen nicht nutzbar

Fehler in Firmware und WebUI & Workarounds

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Tobias78
Beiträge: 1464
Registriert: 27.06.2010, 01:01
Wohnort: Braunschweig
Hat sich bedankt: 4 Mal

HMW-LC-Dim1L-DR - Rampenzeit in Programmen nicht nutzbar

Beitrag von Tobias78 » 16.01.2012, 18:01

Fehler:
Rampenzeit ist in Programmen und somit auch in Homeputer Studio CL nicht einstellbar.
Hingegen funktioniert es bei allen Funk-Dimmern und bei Direktverknüpfungen einwandfrei.
Speziell in Homeputer Studio kann zwar eine Rampenzeit vorgegeben werden, diese wird jedoch ignoriert.

Lösung: Firmwareupdate (aktuell nicht verfügbar) ==> ELV/EQ3 bitten!!!

Siehe auch:
http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... lit=+Rampe
http://www.elv.de/output/controller.asp ... etail2=837
--------------------------------------------
Im Einsatz und empfehlenswert:
RaspberryMatic,IO.Broker, Homeputer Studio; CuXD; PocketControl, HomeStatus, Robonect, Alexa, io.Broker
------------------------------------------

Tobias78
Beiträge: 1464
Registriert: 27.06.2010, 01:01
Wohnort: Braunschweig
Hat sich bedankt: 4 Mal

HMW-LC-Dim1L-DR - Rampenzeit in Programmen nicht nutzbar

Beitrag von Tobias78 » 18.01.2012, 21:25

Im ELV Forum wurde von einem Mitarbeiter nun mitgeteilt, dass dieser Bug mit dem nächsten Firmware-Update behoben werden soll.
Wäre ja wirklich prima, wenn unsere Wünsche nun Gehör finden würden.

http://www.elv.de/output/controller.asp ... etail2=837
--------------------------------------------
Im Einsatz und empfehlenswert:
RaspberryMatic,IO.Broker, Homeputer Studio; CuXD; PocketControl, HomeStatus, Robonect, Alexa, io.Broker
------------------------------------------

Tobias78
Beiträge: 1464
Registriert: 27.06.2010, 01:01
Wohnort: Braunschweig
Hat sich bedankt: 4 Mal

Re: HMW-LC-Dim1L-DR - Rampenzeit in Programmen nicht nutzbar

Beitrag von Tobias78 » 24.04.2012, 19:04

Schade! Fehler wurde auch in 1.505 nicht behoben!
--------------------------------------------
Im Einsatz und empfehlenswert:
RaspberryMatic,IO.Broker, Homeputer Studio; CuXD; PocketControl, HomeStatus, Robonect, Alexa, io.Broker
------------------------------------------

de_Bade
Beiträge: 95
Registriert: 11.05.2012, 20:59

Re: HMW-LC-Dim1L-DR - Rampenzeit in Programmen nicht nutzbar

Beitrag von de_Bade » 09.10.2012, 09:17

Inzwischen sind wir bei 1.507 und es geht immer noch nicht :cry:

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: HMW-LC-Dim1L-DR - Rampenzeit in Programmen nicht nutzbar

Beitrag von Herbert_Testmann » 09.10.2012, 09:33

de_Bade hat geschrieben:Inzwischen sind wir bei 1.507 und es geht immer noch nicht :cry:
Bitte noch mal an ELV schreiben.
erinnern, erinnern, erinnern, erinnern, erinnern, erinnern, erinnern, erinnern, erinnern ....
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

SchmitzJ
Beiträge: 2
Registriert: 15.11.2012, 14:15

Re: HMW-LC-Dim1L-DR - Rampenzeit in Programmen nicht nutzbar

Beitrag von SchmitzJ » 15.11.2012, 14:19

Rampenzeit ist nutzbar in der CCU in Programmen.
Bitte beachten, dass zuerst Dimmzeit und danach Dimmwert genutzt wird
Picture0002.png
Seitens ELV war dies immer möglich??

Tobias78
Beiträge: 1464
Registriert: 27.06.2010, 01:01
Wohnort: Braunschweig
Hat sich bedankt: 4 Mal

Re: HMW-LC-Dim1L-DR - Rampenzeit in Programmen nicht nutzbar

Beitrag von Tobias78 » 16.11.2012, 21:04

Hallo SchmitzJ,
ist es denn ein wired-Dimmer? Bei den Funk Dimmern ging das schon lange.
Gruß, Tobias.
--------------------------------------------
Im Einsatz und empfehlenswert:
RaspberryMatic,IO.Broker, Homeputer Studio; CuXD; PocketControl, HomeStatus, Robonect, Alexa, io.Broker
------------------------------------------

SchmitzJ
Beiträge: 2
Registriert: 15.11.2012, 14:15

Re: HMW-LC-Dim1L-DR - Rampenzeit in Programmen nicht nutzbar

Beitrag von SchmitzJ » 19.11.2012, 13:04

SchmitzJ hat geschrieben:Rampenzeit ist nutzbar in der CCU in Programmen.
Bitte beachten, dass zuerst Dimmzeit und danach Dimmwert genutzt wird
Picture0002.png
Seitens ELV war dies immer möglich??

Habe mich im Beitrag geirrt, meine Anmerkung dient dem Funkdimmer, sorry für die Verwirrung

Antworten

Zurück zu „HomeMatic - bekannte Bugs“