CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013)

Fehler in Firmware und WebUI & Workarounds

Moderator: Co-Administratoren

loubfroeschli
Beiträge: 45
Registriert: 21.08.2013, 21:52

Re: CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013)

Beitrag von loubfroeschli » 12.10.2013, 23:37

Hallo zusammen

Ich kann seit ca. 2 Wochen keine Direktverknüpfung mehr anlegen.
Es werden keine Geräte mehr angezeigt.
Habs mit jedem Browser versucht und auf diversen PC's, bringt alles nichts!

Wer kann mir helfen?

Daniel

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013)

Beitrag von Herbert_Testmann » 13.10.2013, 09:15

Hallo

http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... dp#p115724

in diesem Beitrag ist ein Link zu einem Script. Vorher muss die Zusatzsoftware Scriptparser installiert werden.

Wenn ganz unten die Anzahl der gesDP nahe der 30000 liegt, dann bist Du Opfer eines Softwarefehlers der CCU und kannst erst mal ger nix machen.


Hast Du ein Backup, das nicht sehr alt ist. Dann dieses Backup zurück spielen, die CCU nicht mehr anfassen und auf eine baldige Lösung hoffen.
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

WAdler 68
Beiträge: 1438
Registriert: 09.11.2008, 16:29
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013)

Beitrag von WAdler 68 » 14.10.2013, 18:28

Das WEB Ui schmiert mir dauernd ab. Es läuft ein Paar Stunden und dann lässt es sichnicht mehr laden. Ein Reset ist dann nötig um es wieder zum laufen zu bewegen. CLWeb hingegen läuft durch. Ich habe nur 4 kleine Programm im WEB Ui laufen, die Zustände von FS Sensoren auf die virtuellen Tasten weiter reichen.

Benutzeravatar
cerna007
Beiträge: 183
Registriert: 28.11.2011, 08:03
Wohnort: 94xx / Schweiz

Re: CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013)

Beitrag von cerna007 » 18.11.2013, 09:37

Hi zämme

Gemäss dieser Antwort von EQ3 ist die Veröffentlichung der nächsten Firmware ist für 48 KW vorgesehen.
Das wäre ja bereits nächste Woche, also ab 25. November.
Warten wir mal ab.
Grüsse aus der Schweiz, Miklos
--------------------------------------------
CCU1 mit CuxD nun nur noch als Reserve / Backup
CCU2 mit 3 x HM-CFG-LAN Adapter als Range-Extender, CuxD
--------------------------------------------
204 Kanäle in 92 Geräten und 17 CUxD-Kanäle in 2 CUxD-Geräten:
--------------------------------------------
2x HM-SwI-3-FM, 11x HM-LC-Sw1-FM, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-OU-LED16, 5x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-LC-Sw2-FM, 6x HM-LC-Dim1T-CV, 4x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-LC-RGBW-WM, 13x HM-Sec-SC, 6x HM-PB-2-WM55, 1x CUX28, 8x HM-Sec-MDIR, 4x HM-Sen-MDIR-O, 1x HM-Sen-MDIR-O-2, 2x HM-WDS30-OT2-SM, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 1x CUX06, 8x HM-CC-TC, 1x HM-WDS100-C6-O, 2x HM-ES-PMSw1-Pl, 1x HM-PB-2-WM55-2, 2x HM-RC-4-2, 1x HM-RC-Key4-2, 5x HM-PB-6-WM55, 1x HM-Sec-SCo
--------------------------------------------

Giotto
Beiträge: 70
Registriert: 20.11.2011, 21:23
Hat sich bedankt: 5 Mal

Re: CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013) / "Toller" Support von EQ3

Beitrag von Giotto » 30.11.2013, 10:21

Hallo zusammen,

ich hatte in der WebUI einen sehr störenden Fehler gefunden und hatte das per eMail an EQ3 gemeldet, damit der Fehler in der nächsten Firmware beseitigt ist:
Leider hat sich bei der neuen Version ein sehr unpraktischer Bug eingeschlichen:
Bei meinen "Funk-Rollladenaktoren für Markenschalter" (HM-LC-Bl1PBU-FM) funktioniert in der WebUI der Wertebereich "von ... bis ..." nicht mehr!

Offenbar gibt es ein Problem bei der Wertebereichsüberprüfung bei der Eingabe.
Wenn ich "von 3.00 % bis 45.00%" eingeben will, kommt immer "Der rechte Wert darf nicht kleiner als '0' und nicht grösser als '100' sein." Gleiches mit dem linken Wert.

Was bei der Eingabe funktioniert, ist wenn ich Werte von 0.00 bis 1.00 nutze. Leider reagiert die CCU2 dann auch wirklich nur auf 0-1 %.
-> Die Eingabeüberprüfung verrechnet sich um den Faktor 100 und verhindert somit die Erstellung der entsprechende Aktionen. :-(
nach der automatischen Eingangsbestätigung (sehr löblich) kam schon am nächsten Tag die Antwort.
Wir legen sehr viel Wert auf einen optimalen Kundensupport.

Unsere zertifizierten Vertriebspartner haben einen eigenen Kundenservice eingerichtet. Dieser verfügt über, von eQ-3 geschultes, Fachpersonal, dass Sie bei Problemen und Fragen gerne kompetent berät und unterstützt. eQ-3 hat einen Händlersupport eingerichtet, der den Kundenservice unserer Vertriebspartner bei Bedarf unterstützt.
Ist doch ein Hohn, einerseits zu schreiben "Wir legen sehr viel Wert auf einen optimalen Kundensupport", andererseits nicht mal den Bugreport zu lesen.
Schon am nächsten Tag eine Antwort zu haben, ist ja prima, aber ich hätte lieber 1-2 Wochen gewartet und dann eine brauchbare Antwort erhalten.
Warum verweisen sie auf Vertriebspartner, wenn sie selbst den Bock geschossen haben? :oops:

Wie meldet ihr Bugs bei der Homematic ?

ciao, Giotto

Benutzeravatar
Boris
Beiträge: 632
Registriert: 03.12.2012, 13:45
Wohnort: Elsass, Frankreich

Re: CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013) / "Toller" Support von EQ3

Beitrag von Boris » 30.11.2013, 10:40

Giotto hat geschrieben:Ist doch ein Hohn, einerseits zu schreiben "Wir legen sehr viel Wert auf einen optimalen Kundensupport", andererseits nicht mal den Bugreport zu lesen.
Schon am nächsten Tag eine Antwort zu haben, ist ja prima, aber ich hätte lieber 1-2 Wochen gewartet und dann eine brauchbare Antwort erhalten.
Warum verweisen sie auf Vertriebspartner, wenn sie selbst den Bock geschossen haben? :oops:

Wie meldet ihr Bugs bei der Homematic ?

ciao, Giotto
Da EQ3 in der Tat ein wenige an Schizophrenie leidet, mache (oder werde das auch zukünftig machen) ich das so.
Da EQ3 = ELV ist (auch wenn bei das je nach Sachverhalt gerne leugnen) werden Fehler ins Forum von ELV geschrieben (dabei beim jeweiligen Produkt auf den Forenbereich gehen).
So sehen auch gleich potentielle Kunden, was beim jeweiligen Produkt im argen liegt und die Motivation bei ELV/EQ3 ist vielleicht ein wenig höher den Bug zu beheben wenn jeder es sehen kann (so meine blauäugige Hoffnung).
CCU3 / Homeputer CL Studio / 348 Kanäle in 120 Geräten:

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013) / "Toller" Support von EQ3

Beitrag von Herbert_Testmann » 30.11.2013, 11:21

Giotto hat geschrieben:Wenn ich "von 3.00 % bis 45.00%" eingeben will, kommt immer "Der rechte Wert darf nicht kleiner als '0' und nicht grösser als '100' sein." Gleiches mit dem linken Wert.
Du kannst davon ausgehen, dass der Ferhler in der nächsten FW der CCU2 weg sein wird.

schönes Rest WE noch
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Benutzeravatar
cerna007
Beiträge: 183
Registriert: 28.11.2011, 08:03
Wohnort: 94xx / Schweiz

Re: CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013)

Beitrag von cerna007 » 02.12.2013, 07:44

cerna007 hat geschrieben:Hi zämme

Gemäss dieser Antwort von EQ3 ist die Veröffentlichung der nächsten Firmware ist für 48 KW vorgesehen.
Das wäre ja bereits nächste Woche, also ab 25. November.
Warten wir mal ab.
Na mit KW48 war wohl nichts :(
Grüsse aus der Schweiz, Miklos
--------------------------------------------
CCU1 mit CuxD nun nur noch als Reserve / Backup
CCU2 mit 3 x HM-CFG-LAN Adapter als Range-Extender, CuxD
--------------------------------------------
204 Kanäle in 92 Geräten und 17 CUxD-Kanäle in 2 CUxD-Geräten:
--------------------------------------------
2x HM-SwI-3-FM, 11x HM-LC-Sw1-FM, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-OU-LED16, 5x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-LC-Sw2-FM, 6x HM-LC-Dim1T-CV, 4x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-LC-RGBW-WM, 13x HM-Sec-SC, 6x HM-PB-2-WM55, 1x CUX28, 8x HM-Sec-MDIR, 4x HM-Sen-MDIR-O, 1x HM-Sen-MDIR-O-2, 2x HM-WDS30-OT2-SM, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 1x CUX06, 8x HM-CC-TC, 1x HM-WDS100-C6-O, 2x HM-ES-PMSw1-Pl, 1x HM-PB-2-WM55-2, 2x HM-RC-4-2, 1x HM-RC-Key4-2, 5x HM-PB-6-WM55, 1x HM-Sec-SCo
--------------------------------------------

Giotto
Beiträge: 70
Registriert: 20.11.2011, 21:23
Hat sich bedankt: 5 Mal

Re: CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013)

Beitrag von Giotto » 02.12.2013, 20:10

Na mit KW48 war wohl nichts
Wieso? 2014 gibt es doch eine KW48 :lol:

Benutzeravatar
cerna007
Beiträge: 183
Registriert: 28.11.2011, 08:03
Wohnort: 94xx / Schweiz

Re: CCU_2 V2.5.4 (vom 16.09.2013)

Beitrag von cerna007 » 04.12.2013, 13:57

update 2.7.8 ist da... :)
Grüsse aus der Schweiz, Miklos
--------------------------------------------
CCU1 mit CuxD nun nur noch als Reserve / Backup
CCU2 mit 3 x HM-CFG-LAN Adapter als Range-Extender, CuxD
--------------------------------------------
204 Kanäle in 92 Geräten und 17 CUxD-Kanäle in 2 CUxD-Geräten:
--------------------------------------------
2x HM-SwI-3-FM, 11x HM-LC-Sw1-FM, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-OU-LED16, 5x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-LC-Sw2-FM, 6x HM-LC-Dim1T-CV, 4x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-LC-RGBW-WM, 13x HM-Sec-SC, 6x HM-PB-2-WM55, 1x CUX28, 8x HM-Sec-MDIR, 4x HM-Sen-MDIR-O, 1x HM-Sen-MDIR-O-2, 2x HM-WDS30-OT2-SM, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 1x CUX06, 8x HM-CC-TC, 1x HM-WDS100-C6-O, 2x HM-ES-PMSw1-Pl, 1x HM-PB-2-WM55-2, 2x HM-RC-4-2, 1x HM-RC-Key4-2, 5x HM-PB-6-WM55, 1x HM-Sec-SCo
--------------------------------------------

Antworten