Fehler Anlernen Strommessaktor HM-ES-PMSw1-Pl

Fehler in Firmware und WebUI & Workarounds

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Auweia
Beiträge: 91
Registriert: 04.08.2012, 16:57
Wohnort: Regensburg
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Fehler Anlernen Strommessaktor HM-ES-PMSw1-Pl

Beitrag von Auweia » 20.01.2014, 15:05

Hi,
beim Anlernen eines neuen Strommessgeräts HM-ES-PMSw1-Pl an eine CCU2 sind im Log verschiedene Fehler aufgelaufen.
Weitere Fehlereinträge im Log werden beim Einschalten eines Gerätes an dem Aktor gemacht.
Das Gerät selbst kann aber in der WEBUI normal angesprochen werden.
LoGfile Strommesser.txt
FW:
CCU2: 2.7.8
HM-ES-PMSw1-Pl: 1.4
RaspberryMatic , Rpi4B, SSD, RPI-RF-MOD, 1x LAN-, 1x LAN RF Gateway, 90 HM-Geräte, HPCL (Prod)
Proxmox V8 auf Rpi5 mit 4GB, SSD, mit VM RaspberryMatic (Test)
RPI4B, 4GB, SSD, Influx-DB, Grafana, OWFS, 1-W, KNX, NodeRed, CometVisu (Prod)

Benutzeravatar
anli
Beiträge: 4326
Registriert: 10.06.2009, 14:01
Wohnort: 20 Min. nördlich von Hannover und bei Bremen
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Kontaktdaten:

Re: Fehler Anlernen Strommessaktor HM-ES-PMSw1-Pl

Beitrag von anli » 20.01.2014, 22:56

Die eine Meldung besagt, dass Du einen xmlrpc-Client hast, der wahrscheinlich nicht mehr aktiv ist. Die Andere Meldung deutet daraufhin, dass in einem Programm ein Fehler ist. Um das Programm zu finden, kannst Du schrittweise einmal alle Programme deaktivieren - denk daran, auch die systeminternen Programme einzublenden. Du hast das Programm gefunden, wenn die Meldungen ausbleiben.
Herzliche Grüße, anli

Alle Angaben ohne Gewähr und Haftung meinerseits. Verwendung der von mir zur Verfügung gestellten Downloads auf eigene Gefahr. Ich bitte um Verständnis, dass ich aus zeitlichen Gründen keine unaufgeforderte Hilfestellung per PN/Mail geben kann. Bitte allgemeine Fragen ins Forum stellen, hier können viele fähige User viel schneller helfen.

Homematic-Manager v2: einfaches Tool zum Erstellen von Direktverknüpfungen und Bearbeiten von Gerätenamen, -parametern etc. für Homematic und HomematicIP (Alternative diesbzgl. zur WebUI)

Einsteiger-Hilfeerweiterter Skript-Parser

Auweia
Beiträge: 91
Registriert: 04.08.2012, 16:57
Wohnort: Regensburg
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Fehler Anlernen Strommessaktor HM-ES-PMSw1-Pl

Beitrag von Auweia » 21.01.2014, 15:13

Hallo Anli,
den Aktor habe ganz neu angelernt. Offensichtlich ist das zugehörige systeminterne Programm
prgEnergyCounter_17546_KEQ0966582:2
angelaufen und scheint hier fehlerhaft zu sein?
Zu dieser Zeit ist kein anderes von mir erstelltes Programm gelaufen.
Noch rätselhafter sind aber die letzten 6 Einträge im Log: Diese kommen auch beim 2. eingesetzten Strommess-Aktor von Zeit zur Zeit, wenn das Gerät am Aktor eingeschaltet ist. Ich kann in meinen Programmen weder den Parameter "System" finden noch habe ich die viertuellen Geräte "BidCos-WIR" aktiviert.
Viele Grüße
Albert
RaspberryMatic , Rpi4B, SSD, RPI-RF-MOD, 1x LAN-, 1x LAN RF Gateway, 90 HM-Geräte, HPCL (Prod)
Proxmox V8 auf Rpi5 mit 4GB, SSD, mit VM RaspberryMatic (Test)
RPI4B, 4GB, SSD, Influx-DB, Grafana, OWFS, 1-W, KNX, NodeRed, CometVisu (Prod)