HM-CC-VD - 4% Bug

Fehler in Firmware und WebUI & Workarounds

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

HM-CC-VD - 4% Bug

Beitrag von Herbert_Testmann » 16.01.2012, 19:55

Fehler: Der Stellantrieb schließt trotz Erreichen der Solltemperatur nur bis zu 4% und bleibt dann stehen. Je nach Heizung und Ventil wird weiter geheizt.

Lösung: Bisher sind 2 Lösungen bekannt gemacht worden. Es gibt aber noch keine endgültige Bestätigung, welche die richtige ist.

Update der CCU Software auf 1.504
Update der Firmware des Antriebs auf 2.0

siehe http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... =27&t=6432
In diesem Beitrag wird am 16/01/2012 beschrieben, das der Fehler auch mit
Stellantriebe die Version 1.9
Thermostaten die Version 2.0
CCU 1.504

auftritt.

--------------
Update 04-2012
In diesem Beitrag wird beschrieben, dass der Fehler nach einem Update der Stellmotore auf FW 2.0 nicht mehr auftritt.
http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 432#p61633
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

peissl.at
Beiträge: 1295
Registriert: 16.05.2010, 12:39
Wohnort: Südwestlich von Graz
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: HM-CC-VD - 4% Bug

Beitrag von peissl.at » 16.08.2012, 20:28

Hallo,


Seit 4 Tagen steht ein Ventil in der Küche auf 3% und eines im Wohnzimmer seit 2 Tagen auf 2%
IST-Temp >20 Grad / SOLL 12 Grad

Küche:
HM-CC-TC 2.0
HM-CC-VT 1.8

Wohnzimmer:
HM-CC-TC 1.9
HM-CC-VT 1.8

CCU
1.504

Derzeitige Lösung:
Script prüft alle 4 Stunden sämtliche Ventilstellungen, bei 4% oder kleiner wird für 10 Minuten die SOLL-Temp des zugehörigen Wandthermostat auf 28 Grad gestellt, danach wieder auf Wunschtemperatur. Dadurch soll sich das Ventil erneut bewegen und (hoffentlich) auf 0% schließen.

Gruß
Robert

Benutzeravatar
Herbert_Testmann
Beiträge: 11062
Registriert: 17.01.2009, 11:30
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: HM-CC-VD - 4% Bug

Beitrag von Herbert_Testmann » 16.08.2012, 21:23

peissl.at hat geschrieben:Hallo,


Seit 4 Tagen steht ein Ventil in der Küche auf 3% und eines im Wohnzimmer seit 2 Tagen auf 2%
IST-Temp >20 Grad / SOLL 12 Grad
Du schreibst doch selbst, dass Deine Stellmotore noch Version 1.8 haben. Der Fehler soll erst ab 2.0 weg sein.
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

peissl.at
Beiträge: 1295
Registriert: 16.05.2010, 12:39
Wohnort: Südwestlich von Graz
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: HM-CC-VD - 4% Bug

Beitrag von peissl.at » 16.08.2012, 21:29

Bis jetzt dachte ich, der Fehler wäre exklusiv auf die 4% beschränkt - ist leider nicht so. :-(

Gruß
Robert

Basic
Beiträge: 941
Registriert: 07.03.2010, 11:39
Wohnort: Deutschland
Danksagung erhalten: 14 Mal

Re: HM-CC-VD - 4% Bug

Beitrag von Basic » 25.11.2012, 17:21

Wahrscheinlich weil ich mit meiner Heizungssteuerung einen anderen Weg gegangen bin, habe ich kein 4% Bug im Haus. :wink:
Vllt. könnte jemand, der ständig den 4% Bug sieht, mal den gleichen Weg gehen und dann berichten.
Bei Interesse schaut mal hier http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 31&t=11015

lowder
Beiträge: 7
Registriert: 12.03.2012, 09:50

Re: HM-CC-VD - 4% Bug

Beitrag von lowder » 19.01.2013, 12:53

Habe natürlich auch den 4% Bug und massive Probleme diese weg zu bekommen :-(
Hat mir jemand ein Script welches die Ventilstellungen überprüft und bei Bedarf die Temperatur hoch und wieder auf Wunschtemp setzt?
Ich kann zwar die Ventilstellung abfragen aber die aktuelle Wunschtemperatur nicht...

Oder gibts eine andere - nicht komplizierte - Möglichkeit diesen Fehler zu umgehen?

Vielen Dank.
Gruß
lowder

chrisko
Beiträge: 61
Registriert: 08.11.2011, 19:15

Re: HM-CC-VD - 4% Bug

Beitrag von chrisko » 15.01.2014, 04:05

Sodale, Winter ist, warm ist. Glaub hab das ganze Zeugs seit 3 Jahren, immer wieder mal gibts den 4% Bug. (Vorraum FKK taugliche 26,9 C hehe, eh gemütlich, wären da nicht die Kosten)

Jetzt hab ich mich mal wieder hingesetzt und Eriks berühmtes Heizungsscript überarbeitet und eine Performante Version aus 1.7.2 und 2.0 erstellt, welche den 4% Bug abfängt. Und - es funktioniert!

Was hab ich:

Alle Thermostate HM-CC-TC haben eine V2.0 Firmware.
Alle Stellantriebe HM-CC-VD haben eine V1.8 Firmware. <= Hab ich lieber als den 0% Bug von V2.0.

Was mach ich:

- Script um einlesen der Ist Temperatur und des Stellgrades erweitert.
- Wenn Ist >= Soll + Offset und Stellgrad > 0 dann Soll Neu = 0
- Offset ist bei mir 0,5 C

Damit überregeln die Thermostate nicht mehr ins unendliche.
Beim schnellen Aufheizen überschwingt die Ist Temp je nach Raumgröße um 0,5 - 1 C, hört dann aber zuverlässig zum Heizen auf und schwingt sich ein auf denn Soll Wert.

Laufen lass ich das Script alle 15 min für 5 Räume, wie man es richtig aufruft, bitte beim Heizungsscript Thread nachschauen.

Kernabfrage:

Code: Alles auswählen

    ! 4 % Bug check, Ist Temperatur muss größer als Fenster offentemperatur sein
    if (ist_temp >= grad_fenster) {
        if ((ist_temp >= soll_neu + grad_offs) && (ist_temp >= soll_ist + grad_offs)) {
            if (stell_grad > 0) {
                soll_neu = 0;
                ! gewährleistet, dass regler.State auf soll_neu gesetzt wird
                soll_ist = 0.1;  
                prioritaet = true;
            }    
        }
    }
Ich frag hier zusätzlich noch einen Temp. Aussensensor ab, kann man ausbauen.
Bei IEQ00XXXXX,IEQ00YYYYY.... natürlich die eigenen Seriennummern raussuchen.
Ich verwende in dem Beispiel auch zwei Fensterdrehkontakte.

Code: Alles auswählen

string raum = "Schlafzimmer"; 
boolean debug = 0;             ! Debug Infos ins Syslog
! Version 1.8.0
! Speedoptimiert,4% Bug Basis Eriks Heizungsscript 1.7.2,2.0

string sAussensensor = "IEQ00XXXXX";

! Raumspezifische Variablen
string sRegler = "IEQ00YYYYY";                             ! Definition des Thermostates
string sVentil = "IEQ00ZZZZZ";                             ! Definition des Ventils
! hier können 0 bis n-Geräte rein - mit ";" trennen oder "" fuer kein Geraet (ohne Leerzeichen)
string sTuerenUndFenster = "BidCos-RF.IEQ00AAAAA:1.STATE;BidCos-RF.IEQ00BBBBB:1.STATE"; 
! Zeitleiste
! Uhrzeit                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2|
!                        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3|
string zeitleiste_mon = "111111111111111111111111333333333333333333333333";
string zeitleiste_die = "111111111111111111111111333333333333333333333333";
string zeitleiste_mit = "111111111111111111111111333333333333333333333333";
string zeitleiste_don = "111111111111111111111111333333333333333333333333";
string zeitleiste_fre = "111111111111111111111111333333333333333333333333";
string zeitleiste_sam = "111111111111111111111111333333333333333333333333";
string zeitleiste_son = "111111111111111111111111333333333333333333333333";
real grad_offs    = 0.5;       ! Temperatur offset fuer 4 % Bug

object regler;                ! Datenobjekt des Reglers für die Solltemperatur (Kanal 2)
object regler1;               ! Datenobjekt des Reglers für die Isttemperatur (Kanal 1)
object ventil;                ! Datenobjekt des Ventils für den Stellgrad (Kanal 1) 
object aussensensor;          ! Datenobjekt des Aussensensors für die Temperatur (Kanal 1) 

real soll_ist = -1;           ! Die aktuelle Solltemperatur im Raumthermostat (Regler).
real ist_temp;                ! Die aktuelle Isttemperatur im Raumthermostat (Regler).
real aussen_temp = -100;      ! Die aktuelle Außentemperatur
real soll_neu;                ! Die neue Solltemperatur fuer den Raumthermostaten (Regler).
real soll_alt;                ! Die alte Solltemperatur der Zeitleiste, die zuletzt aktuell war.

time sv_timestamp;            ! Zeitstempel der Systemvariablen, die zuletzt geändert worden ist (Wert in Sekunden).
time rt_timestamp;            ! Zeitstempel, wann die Solltemperatur im RT zuletzt gesetzt wurde.
boolean prioritaet = false;   ! Ist prioritaet = true, dann wird die neue Solltemperatur auf jeden Fall in den Regler geschrieben.
 
integer offen = 0;
integer stell_grad = 0;

! Temperaturen 8-30 Grad, 0 = OFF, 100=ON
real grad_0 = 19;
real grad_1 = 20.5;
real grad_2 = 21.0;
real grad_3 = 21.5;
real grad_4 = 22.5;
real grad_5 = 23;
real grad_6 = 25;
real grad_7 = 27;
real grad_8 = 0;
real grad_9 = 100;

real grad_fenster = 12;        ! Temperatur bei offenem Fenster -1 = off
real grad_urlaub  = 16;        ! Temperatur im Urlaub -1 = off
real grad_gaeste  = 22;        ! Temperatur fuer Gaeste -1 = off
real grad_aa      = 18.5;      ! Temperatur ausser haus, wird als Absenkung benutzt, -1 = OFF (Anwesenheit)

string deltaStdMin = "02:00";  ! deltaStdMin mit "hh:mm" setzten (Std / Min immer zweistellig) Differenzzeit, die manuelle Temperatur erhalten bleibt bis überschrieben wird.

integer woche = 0;             ! 0=7 Tage Woche, 1=Montag=Wochentags & Samstag=Wochenende, 2= Montag=Woche, 3=Montag=Wochentags & Samstag=Samstag & Sonntag=Sonntag



! Umwandeln deltaStdMin in Sekunden
integer stunde = deltaStdMin.Substr(0, 2).ToInteger();
integer minute = deltaStdMin.Substr(3, 2).ToInteger();
integer setdelta = (stunde * 3600) + (minute * 60);


! Fetch datapoints
regler  = dom.GetObject("BidCos-RF." # sRegler # ":2.SETPOINT");
soll_ist = regler.Value();
regler1 = dom.GetObject("BidCos-RF." # sRegler # ":1.TEMPERATURE");
ist_temp = regler1.Value();
ventil = dom.GetObject ("BidCos-RF." # sVentil # ":1.VALVE_STATE");
stell_grad = ventil.Value();
aussensensor = dom.GetObject("BidCos-RF." # sAussensensor # ":1.TEMPERATURE");
aussen_temp = aussensensor.Value();

if ( sTuerenUndFenster != "" )
{
    string value;
    foreach (value,sTuerenUndFenster.Split(";"))
    {
        object myChannel = dom.GetObject(value);
        if (myChannel.State() > 0)
        {
           offen = offen + 1;
        }
    }
}
  
!Wenn keine Heizperiode, dann Heizkörper auf
if (!dom.GetObject('Heizperiode').State()) {
    soll_neu = 100;
    prioritaet = true;
} else {
    ! Wenn ein Verschluss im Raum offen ist, dann Fenstertemperatur einstellen   
    if (offen > 0) { ! Fenster offen, Ventile einstellen
        if (soll_ist <= grad_fenster) { ! Wenn soll_ist niedriger als grad_fenster (z.B. Ventile zu -> soll_ist = 0), dann nichts machen
            soll_neu = soll_ist;
        } else {
            soll_neu = grad_fenster;
            prioritaet = true;
        }
    } else {

        ! Timestamp "Partytemperatur" festhalten
        sv_timestamp = dom.GetObject('Partytemperatur').Timestamp();

        ! Partytemperatur testen und einstellen, -1 = deaktiviert
        integer partytemperatur = dom.GetObject('Partytemperatur').State();
        if (partytemperatur > -1) { !Wenn Partytemperatur, dann einstellen
            soll_neu = partytemperatur;
        } else {
		   
            ! Prüfen ob Timestamp "Urlaub" jünger ist als "Partytemperatur" => Wenn ja, merken
                time settime = dom.GetObject('Urlaub').Timestamp();
                if (settime > sv_timestamp) {sv_timestamp = settime;}
		
            ! Urlaub testen und einstellen, -1 = deaktiviert
            if ((dom.GetObject('Urlaub').State()) && (grad_urlaub > -1)) { !Wenn im Urlaub und grad_urlaub nicht -1 (deaktiviert)
            	  soll_neu = grad_urlaub;
            } else {

                ! Prüfen ob Timestamp "Gaeste" jünger ist als "Urlaub" => Wenn ja, merken
                settime = dom.GetObject('Gaeste').Timestamp();
                if (settime > sv_timestamp) {sv_timestamp = settime;}

                ! Gaeste testen und einstellen, -1 = deaktiviert
                if ((dom.GetObject('Gaeste').State()) && (grad_gaeste > -1)){ !Wenn Gaeste im Haus und grad_gaeste nicht -1 (deaktiviert)
                	  soll_neu = grad_gaeste;
                } else {
				
                    ! Prüfen ob Timestamp "Anwesenheit" jünger ist als "Gaeste" => Wenn ja, merken
                    settime = dom.GetObject('Anwesenheit').Timestamp();
                    if (settime > sv_timestamp) {sv_timestamp = settime;}

                    ! Differenzen von außer Haus Testen und beachten
                    if ((!dom.GetObject('Anwesenheit').State()) && (grad_aa > -1)) {
                        soll_neu = grad_aa;
                    } else {

	                string zeitleiste_heute;        ! Die Temperaturleiste fuer den aktuellen Tag.
	                string zeitleiste_gestern;      ! Die Temperaturleiste von gestern.
                        string heizwert;                ! Enthaelt den Wert, der in der Zeitleiste zum jetzigen Zeitpunkt gilt.

                        ! Hier nun die Auswertung der Zeitleisten
                        !Auswerten, welche Zeitleiste heute ist
                        integer tag = system.Date("%u");
                        if ((tag == 1) && (woche == 0)) {zeitleiste_heute = zeitleiste_mon;} else {
                        if ((tag == 2) && (woche == 0)) {zeitleiste_heute = zeitleiste_die;} else {
                        if ((tag == 3) && (woche == 0)) {zeitleiste_heute = zeitleiste_mit;} else {
                        if ((tag == 4) && (woche == 0)) {zeitleiste_heute = zeitleiste_don;} else {
                        if ((tag == 5) && (woche == 0)) {zeitleiste_heute = zeitleiste_fre;} else {
                        if ((tag == 6) && ((woche == 0) || (woche == 3))) {zeitleiste_heute = zeitleiste_sam;} else {
                        if ((tag == 7) && ((woche == 0) || (woche == 3))) {zeitleiste_heute = zeitleiste_son;} else {
                        if ((tag >= 1) && (tag <= 5) && ((woche == 1) || (woche == 3))) {zeitleiste_heute = zeitleiste_mon;} else {
                        if ((tag >= 6) && (tag <= 7) && (woche == 1)) {zeitleiste_heute = zeitleiste_sam;} else {
                        if (woche == 2) {zeitleiste_heute = zeitleiste_mon;} }}}}}}}}}
				  
                        ! An Feiertagen gilt die Temperatur von Samstag bzw. Sonntag
                        if (dom.GetObject('Feiertag').State() && ((woche == 0) || (woche == 3))) {zeitleiste_heute = zeitleiste_son;} else {
                        if (dom.GetObject('Feiertag').State() && (woche == 1)) {zeitleiste_heute = zeitleiste_sam;}}
                   
                        ! Position der Zeitleiste bestimmen
                        if (system.Date("%M").ToInteger() > 29) {integer add = 1;} else {integer add = 0;}
                        integer sTime = (system.Date("%H").ToInteger()*2)+add;
                        heizwert = zeitleiste_heute.Substr(sTime, 1);
             
                        ! Temperatur bestimmen, die gesetzt werden soll
                        if (heizwert == "0") {soll_neu = grad_0;} else {
                        if (heizwert == "1") {soll_neu = grad_1;} else {
                        if (heizwert == "2") {soll_neu = grad_2;} else {
                        if (heizwert == "3") {soll_neu = grad_3;} else {
                        if (heizwert == "4") {soll_neu = grad_4;} else {
                        if (heizwert == "5") {soll_neu = grad_5;} else {
                        if (heizwert == "6") {soll_neu = grad_6;} else {
                        if (heizwert == "7") {soll_neu = grad_7;} else {
                        if (heizwert == "8") {soll_neu = grad_8;} else {
                        if (heizwert == "9") {soll_neu = grad_9;} }}}}}}}}}

                        ! letzte Solltemeratur bestimmen, dabei muß der wert von 00:00 beachtet werden - der letzte Wert war gestern
                        if (sTime == 0) {
                            if ((tag == 1) && ((woche == 0) || (woche == 3))) {zeitleiste_gestern = zeitleiste_son;} else {
                            if ((tag == 2) && (woche == 0)) {zeitleiste_gestern = zeitleiste_mon;} else {
                            if ((tag == 3) && (woche == 0)) {zeitleiste_gestern = zeitleiste_die;} else {
                            if ((tag == 4) && (woche == 0)) {zeitleiste_gestern = zeitleiste_mit;} else {
                            if ((tag == 5) && (woche == 0)) {zeitleiste_gestern = zeitleiste_don;} else {
                            if ((tag == 6) && (woche == 0)) {zeitleiste_gestern = zeitleiste_fre;} else {
                            if ((tag == 7) && ((woche == 0) || (woche == 3))) {zeitleiste_gestern = zeitleiste_sam;} else {
                            if ((tag >= 2) && (tag <= 6) && ((woche == 1) || (woche == 3))) {zeitleiste_gestern  = zeitleiste_mon;} else {
                            if (((tag == 1) || (tag == 7)) && (woche == 1)) {zeitleiste_gestern = zeitleiste_sam;} else {
                            if (woche == 2) {zeitleiste_gestern = zeitleiste_mon;} }}}}}}}}}
                       
                            heizwert = zeitleiste_gestern.Substr(47, 1);
                        } else {
                            heizwert = zeitleiste_heute.Substr((sTime-1), 1);
                        }
     
                        ! Temperatur bestimmen, die in der letzten 30 Minutenn war
                        if (heizwert == "0") {soll_alt = grad_0;} else {
                        if (heizwert == "1") {soll_alt = grad_1;} else {
                        if (heizwert == "2") {soll_alt = grad_2;} else {
                        if (heizwert == "3") {soll_alt = grad_3;} else {
                        if (heizwert == "4") {soll_alt = grad_4;} else {
                        if (heizwert == "5") {soll_alt = grad_5;} else {
                        if (heizwert == "6") {soll_alt = grad_6;} else {
                        if (heizwert == "7") {soll_alt = grad_7;} else {
                        if (heizwert == "8") {soll_alt = grad_8;} else {
                        if (heizwert == "9") {soll_alt = grad_9;} }}}}}}}}}
                    } !Ende IF Anwesenheit
                } !Ende IF Gaeste
            } !Ende IF Urlaub
        } !Ende IF Partytemperatur
    } !Ende IF Fenster offen
} !Ende IF Heizungsperiode

if (soll_ist >= 0) { ! Wenn RT geantwortet hat (Sollwert konnte ausgelesen werden)...
    ! 4 % Bug check, Ist Temperatur muss größer als Fenster offentemperatur sein
    if (ist_temp >= grad_fenster) {
        if ((ist_temp >= soll_neu + grad_offs) && (ist_temp >= soll_ist + grad_offs)) {
            if (stell_grad > 0) {
                soll_neu = 0;
                ! gewährleistet, dass regler.State auf soll_neu gesetzt wird
                soll_ist = 0.1;  
                prioritaet = true;
            }    
        }
    }
    ! ...dann prüfen ob neue Solltemperatur in RT geschrieben werden muss.
    if (soll_ist <> soll_neu) { ! Wenn aktuelle Solltemperatur = neue Solltemp., dann nichts machen
				
	    time now = system.Date("%Y-%m-%d %H:%M:%S").ToTime(); ! wie spät ist es jetzt?
        rt_timestamp = regler.Timestamp();
        integer diff = now.ToInteger() - rt_timestamp.ToInteger();

        if ((diff >= setdelta) || (prioritaet) || (soll_ist == grad_fenster) || (sv_timestamp >= rt_timestamp) || ((soll_ist == soll_alt) && (soll_alt <> soll_neu))) {
				
            ! Temperatur setzen                       
            regler.State(soll_neu);
            integer regler_gesetzt = 1;
            if (debug) {
                string stdout;
                string stderr;
                system.Exec("logger -t script -p user.debug Raumthermostat " # raum # " neu gesetzt!\n", &stdout, &stderr);
                system.Exec("logger -t script -p user.debug alte_Solltemperatur: " # soll_ist # " neue_Solltemperatur: " # soll_neu # "\n", &stdout, &stderr);
                system.Exec("logger -t script -p user.debug Fenster offen cnt: " # offen # " stellgrad akt:" # stell_grad # "%.\n", &stdout, &stderr);
                system.Exec("logger -t script -p user.debug Letzte_Aenderung: " # rt_timestamp # " Zeitdifferenz:_" # diff # "sek.", &stdout, &stderr);
            }
        }  
    }
} else {
    string stdout;
    string stderr;
    system.Exec("logger -t script -p user.debug Raumthermostat " # raum # " antwortet nicht!", &stdout, &stderr);
}

CCU Firmware 1.511
48 Kanäle in 30 Geräten:

8x HM-Sec-RHS, 5x HM-CC-VD, 5x HM-CC-TC, 1x HM-RC-4-B, 1x HM-CCU-1, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 2x HM-SCI-3-FM, 1x HM-WDS10-TH-O, 3x HM-Sec-MDIR, 1x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-Sec-SC

Antworten