Hallo,
ich habe mein FS20TFK an eine FHZ1000PC angeschlossen.
Soweit funktioniert im Trockentest alles.
Betätige ich die internen Tasten ( also 1 und 2 ) erhalte ich einen Befehl in meiner FHZ1000PC das die Alarmanlage ausgelöst hat. ( ist an eine externe Alarmanlage angeschlossen ).
Betätige ich die internen Tasten ( also 3 und 4 ) erhalte ich einen Befehl i n meiner FHZ1000PC das Wasser im Keller ist. ( ist an eine externe Sone angeschlossen ).
Schliesse ich jetzt an den internen Kontakt des FS20TFK die Alarmanlage an und an einen Reedkontakt "löte ich den Wassermelder" an das FS20TFK und dann löse ich eines der beiden aus...erhält die FHZ1000PC BEIDE Meldungen ( also Alarmanlage und Wassermelder).
Die Einstellungen sind korrekt im FHZ1000PC.
Meine Frage:
Brauche einen FS20TFK für die Alarmanlage und einen FS20TFK für die Wassermeldeanlage ? Oder kann ich BEIDES an den FS20TFK anschliessen?
Versteh das jetzt nicht ganz
Hat jemand Ahnung?
Gruss Oliver
FS20TFK ... 2 getrennte Meldungen erhalten ?
Moderator: Co-Administratoren
FS20TFK ... 2 getrennte Meldungen erhalten ?
Im Aufbau FHZ1000PCPro mit HMS und FS Modulen....
Mein "altes Hobby". Fahrzeugdiagnose EOBD unter http://www.oli-goes-online.de
Mein "altes Hobby". Fahrzeugdiagnose EOBD unter http://www.oli-goes-online.de
Hi,
soweit ich weiss kann der FS20TFK keine verschiedenen Kontakte unterscheiden. Man kann zwar den internen und externe gleichzeit verwenden, es lässt sich aber nicht zuweisen, welcher welchen Kanal ansteuert, sondern es wird immer über beide kanaäle gesendet, egal welcher Kontak angesprochen hat.
Scheint dann so, als ob Du für jeden Sensor nen eigenen TFK brauchst.
Gruss
EDIT: Steht auch so in der Anleitung. Die internen Kontakte liegen parallel zu den externen. D.H. das Gerät kann gar nicht unterscheiden, ob jetzt der interen oder der externen Kontakt ausgelöst hat, sondern nur, dass irgendeiner ausgelöst hat.
soweit ich weiss kann der FS20TFK keine verschiedenen Kontakte unterscheiden. Man kann zwar den internen und externe gleichzeit verwenden, es lässt sich aber nicht zuweisen, welcher welchen Kanal ansteuert, sondern es wird immer über beide kanaäle gesendet, egal welcher Kontak angesprochen hat.
Scheint dann so, als ob Du für jeden Sensor nen eigenen TFK brauchst.
Gruss
EDIT: Steht auch so in der Anleitung. Die internen Kontakte liegen parallel zu den externen. D.H. das Gerät kann gar nicht unterscheiden, ob jetzt der interen oder der externen Kontakt ausgelöst hat, sondern nur, dass irgendeiner ausgelöst hat.
Zuletzt geändert von ZZMajor am 29.09.2007, 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
Herzlichen Dank für eure Antwort.....dann scheint es so.
Ich hatte in der Anleitung auch nachgelesen, aber nicht so richtig verstanden bzw. wollte nochmal ganz sicher gehen. Die ANleitung kann ich ja auch mal missverstehen bei dem ganzen "programmiere"
Dann werde ich mir noch einen zweiten FS20TFK zulegen oder besser den passenden HMS100Wassermelder
Freundliche Grüsse
Oliver
Ich hatte in der Anleitung auch nachgelesen, aber nicht so richtig verstanden bzw. wollte nochmal ganz sicher gehen. Die ANleitung kann ich ja auch mal missverstehen bei dem ganzen "programmiere"
Dann werde ich mir noch einen zweiten FS20TFK zulegen oder besser den passenden HMS100Wassermelder
Freundliche Grüsse
Oliver
Im Aufbau FHZ1000PCPro mit HMS und FS Modulen....
Mein "altes Hobby". Fahrzeugdiagnose EOBD unter http://www.oli-goes-online.de