Hallo
Ich habe eine Keymatic an meine Haustüre installiert und einen Fensterkontakt, der mir signalisieren soll, wenn die Türe offen ist. Funktioniert soweit.
Ich möchte aber dieses Signal erst nach 2 Minuten bekommen und wenn in dieser Zeit die Türe wieder geschlossen ist, soll auch kein Signal mehr kommen. Wie kann man das in einen Programm fassen?
Mit freundlichen Grüßen
Semmy
Haustüre offen Meldung nach 2 Minuten
Moderator: Co-Administratoren
- Baxxy
- Beiträge: 11045
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 633 Mal
- Danksagung erhalten: 2290 Mal
Re: Haustüre offen Meldung nach 2 Minuten
Bei der geringen Menge an Informationen wird es schwer zu helfen.
Grüße
Baxxy
Welcher Typ? Bitte genaue Bezeichnung angeben. z.B. HmIP-SWDO
Wie wird momentan signalisiert? E-Mail, Pushover, Telegram, Kombisignalgeber HmIP-MP3P oder was auch immer?
Das lässt erahnen das du wahrscheinlich eine CCU im Einsatz hast. Ist das so?
Grüße
Baxxy
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
- Roland M.
- Beiträge: 9908
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 1417 Mal
Re: Haustüre offen Meldung nach 2 Minuten
Hallo Semmy,
deine Frage ist ja gaaaanz neu!
Such einmal nach "Offenes Fenster verzögert melden" oder auch "Waschmaschine fertig melden" (ja, gleicher Ansatz!).
Wie immer, Systemvariable verwenden!
WENN Hautür offen
DANN SV verzögert um 2 min wahr
SONST SV sofort falsch
WENN SV wahr
DANN irgend eine Benachrichtigung
Roland
deine Frage ist ja gaaaanz neu!
Such einmal nach "Offenes Fenster verzögert melden" oder auch "Waschmaschine fertig melden" (ja, gleicher Ansatz!).
Wie immer, Systemvariable verwenden!
WENN Hautür offen
DANN SV verzögert um 2 min wahr
SONST SV sofort falsch
WENN SV wahr
DANN irgend eine Benachrichtigung
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Roland M.
- Beiträge: 9908
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 1417 Mal
Re: Haustüre offen Meldung nach 2 Minuten
Hallo!
Roland
Ausnahmsweise auch so schon ausreichend...
Siehe Semmys Signatur.Das lässt erahnen das du wahrscheinlich eine CCU im Einsatz hast. Ist das so?
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: Haustüre offen Meldung nach 2 Minuten
Hallo
Vielen Dank, sowas hab ich gebraucht, funktioniert einwandfrei.
Viele Grüße
Semmy
Vielen Dank, sowas hab ich gebraucht, funktioniert einwandfrei.
Viele Grüße
Semmy
Roland M. hat geschrieben: ↑01.11.2019, 16:31Hallo Semmy,
deine Frage ist ja gaaaanz neu!
Such einmal nach "Offenes Fenster verzögert melden" oder auch "Waschmaschine fertig melden" (ja, gleicher Ansatz!).
Wie immer, Systemvariable verwenden!
WENN Hautür offen
DANN SV verzögert um 2 min wahr
SONST SV sofort falsch
WENN SV wahr
DANN irgend eine Benachrichtigung
Roland
Raspberrymatic 3+
Raspberrymatic LAN-Gateway
Raspberrymatic LAN-Gateway