Kann ich einen R11-100 8V AC Eltako, gegen eine HMip DRSI1 ohne Probleme tauschen? 16 a Vorsicherung geht auf den eltako von da auf ein Zeitrelais. A1 und A2 des eltako sind mit 0,6mm Klingeldraht angeschlossen. L und N sind jeweils an den linken klemmen des eltako angeschlossen. Möchte das über den BWM von HM und über die Taster und über den Taster an der Sprechanlage die Außenbeleuchtung an geht. Am besten ohne das Zeitrelais da ich das über den DRSI1 steuern möchte.
Zuletzt geändert von Roland M. am 06.02.2024, 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
-
- Beiträge: 3682
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 862 Mal
- Danksagung erhalten: 559 Mal
Re: HMIP DRSI1
Laut Bedienungsanleitung des DRSI1 muss dieser am Tastereingang über den Taster mit L, also Netzspannung verbunden werden. Ich halte es für keine gute Idee, das über einen "Klingeldraht" zu tun, zumal der Taster der Klingelanlage auch nicht für Netzspannung ausgelegt sein wird. Es sei denn, Du möchtest Besucher "elektrisieren"!
Im Zweifel den Klingeltaster über einen geeigneten Sensor (HmIP-FCI1, HmIP-SCI..., je nachdem ob und welche Spannung am Taster anliegen) "abfragen" und wenn der erkennt, dass der besagte Taster gedrückt wurde, kann er den DRSI1 per Funk ansteuern! Dann kommt auch keiner zu Schaden!
Im Zweifel den Klingeltaster über einen geeigneten Sensor (HmIP-FCI1, HmIP-SCI..., je nachdem ob und welche Spannung am Taster anliegen) "abfragen" und wenn der erkennt, dass der besagte Taster gedrückt wurde, kann er den DRSI1 per Funk ansteuern! Dann kommt auch keiner zu Schaden!
-