Servus,
ich würde gern aus einem node-red Flow den Schaltaktor HmIP-DRSI1 ein- bzw. ausschalten.
Den aktuellen Status habe ich über den Node rpc-event ermittelt und zeige ihn in einem Dashboard als LED an.
Über einen Switch Node kann ich einen Boolean-Wert auf true oder false setzen, der als Message an einen Node set value gesendet wird.
Ich vermute, dass ich als Empfänger den Channel3 des Schaltaktors auswählen muss.
Allerdings weiß ich nicht, welchen Datenpunkt ich auswählen muss und welche Werte der Schaltaktor akzeptiert.
Gibt es für die Datenpunkte des Schaltaktors eine Dokumentation oder muss ich die Werte per Script ermitteln?
Bin für Hinweise, die mir weiterhelfen, dankbar.
Grüße Jürgen
Ansteuerung von Schaltaktor HmIP-DRSI1 aus node-red
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 30.07.2021, 14:01
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Baxxy
- Beiträge: 10982
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 624 Mal
- Danksagung erhalten: 2271 Mal
Re: Ansteuerung von Schaltaktor HmIP-DRSI1 aus node-red
Bei Schaltaktoren ist es eigentlich immer der Datenpunkt STATE.
Ob du nun boolean (true/false) oder number (1/0) injektest spielt keine Rolle.
Ob du nun boolean (true/false) oder number (1/0) injektest spielt keine Rolle.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen