Update:rocinante147 hat geschrieben: ↑02.02.2024, 10:26Ich bekomme heute die Jumperkabel, dann kann ich sagen ob es bei mir etwas bringt das Funkmodul vom PI4B abzusetzen.
Was jedoch auffällig ist, dass die Kommunikationsstörung nur bei den HmIP-BWTH auftritt. Rolladenaktoren HmIP-BROLL-2 und Zwischensteckdosen HmIP-PSM sind ausnahmslos nicht betroffen. Dafür habe ich keine Erklärung.
So, die Jumperkabel sind angekommen und das Funkmodul ist jetzt ca. 50 cm vom PI4B abgesetzt. Alles Servicemeldungen sind verschwunden. Die HmIP-BWTH Module habe sich nach einem Reset wieder bei der Zentale gemeldet und die Config wurde anschließend übertragen. Ich beobachte das jetzt nochmal über die nächsten 24 h, aber es scheint sich offensichtlich zu erhärten, dass das Funkmodul der Störer ist.