Strommessung mit HmIP im Kleinspannungsbereich

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Olaf Ueberschär
Beiträge: 6
Registriert: 05.10.2019, 12:13
Hat sich bedankt: 3 Mal

Strommessung mit HmIP im Kleinspannungsbereich

Beitrag von Olaf Ueberschär » 06.06.2020, 13:58

Hallo zusammen,

in den vergangenen Jahren gab es hier im Forum offenbar immer mal wieder ähnlich gelagerte Fragen, die aber bislang m. E. nur mit erheblichem Bastelaufwand gelöst werden konnten. Vielleicht bietet das HmIP/Hm-Produktportfolio mittlerweile aber "einfachere" Lösungen an.

Mein Problem: Ich möchte in einem 24-VDC-Stromkreis (Spannungsquelle und Sensor) die Stromstärke (4-20 mA) messen. Diese codiert direkt den Sensorwert. Sprich: Ist suche eine Hm/HmIP-kompatible (CCU3) Möglichkeit, eine Stromstärke bis 20 mA zu messen - also de facto eine reine Amperemeterfunktion. Die Spannungsversorgung kann ich extern bereitstellen. Ich verwende eine CCU3 (mit CUxD).

Hat jemand eine Lösung parat, bestenfalls "von der Stange", die mit möglichst wenig Elektronik-"Bastelei" auskommt?

Danke & viele Grüße

Olaf

@Moderatoren: Falls dieses Unterforum nicht der ideale Ort für meine Frage sein sollte, bitte einfach entsprechend verschieben.
Zuletzt geändert von Olaf Ueberschär am 06.06.2020, 17:04, insgesamt 1-mal geändert.

spaceduck
Beiträge: 447
Registriert: 02.06.2010, 08:07
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: Strommessung mit HmIP im Niederspannungsbereich

Beitrag von spaceduck » 06.06.2020, 15:34

Hallo Olaf,

Homematic bietet m.W. keine Möglichkeit eine 4-20mA Stromschnittstelle direkt zu bedienen.
Vorschlag: Messwandler der dir die 4-20mA auf 0-10V umsetzt -> das 0-10V Signal dann mit einem HmIP-MIO16-PCB in die CCU bringen.

Also wenn es nicht unbedingt was supertolles von Phoenix Contact sein muss, dann: https://www.ebay.de/itm/4-20mA-Zu-0-10V ... 0677.m4598

Jan

helmut1963
Beiträge: 200
Registriert: 12.09.2011, 09:42
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Strommessung mit HmIP im Niederspannungsbereich

Beitrag von helmut1963 » 06.06.2020, 15:53

Hallo,

es geht noch günstiger, auch eBay.

Hab vor kurzem 5 davon vom Chinamann kommen lassen. Funktion einwandfrei.
Müssen aber selbst je nach gewünschtem Messbereich 0 oder 4 mA, und Ausgang
0-3,3V, 0-5V oder wie für Homematic 0-10V geeicht werden.

Gruß
Dateianhänge
Messwandler.jpg

manfredh
Beiträge: 4157
Registriert: 09.09.2012, 10:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 79 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal

Re: Strommessung mit HmIP im Niederspannungsbereich

Beitrag von manfredh » 06.06.2020, 16:46

Hallo Olaf,

Niederspannung ist das, was z.B. unsere Steckdosen hergeben, geht bis 400V. Darüber gibt es noch Mittelspannung (bis 50 kV) und Hochspannung (110 kV).

Was du meinst ist Kleinspannung.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

Olaf Ueberschär
Beiträge: 6
Registriert: 05.10.2019, 12:13
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: Strommessung mit HmIP im Kleinspannungsbereich

Beitrag von Olaf Ueberschär » 06.06.2020, 17:05

Hallo Manfred,

da hast du natürlich recht, danke. Habe den Titel entsprechend korrigiert.

Viele Grüße

Olaf

Mathias
Beiträge: 1802
Registriert: 03.11.2010, 10:25
System: CCU
Wohnort: Aachen
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 266 Mal
Kontaktdaten:

Re: Strommessung mit HmIP im Kleinspannungsbereich

Beitrag von Mathias » 07.06.2020, 11:13

Die folgende Lösung ist mit etwas Elektornikbastelei verbunden, aber der Vollständigkeit halber soll sie auch erwähnt werden: HM-CurrentLoop

Viele Grüße
Mathias

Olaf Ueberschär
Beiträge: 6
Registriert: 05.10.2019, 12:13
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: Strommessung mit HmIP im Kleinspannungsbereich

Beitrag von Olaf Ueberschär » 08.06.2020, 00:01

Hallo zusammen,

besten Dank für eure sehr hilfreichen Vorschläge und Tipps.

Ich werde erst einmal den Ansatz von von Spaceduck und Helmut weiterverfolgen.

@Helmut: Was genau meinst du damit, dass der Messbereich noch kalibriert werden muss? Kann man den gewünschten Bereich (4…20 mA auf 0…10 V) nicht direkt auf der Platine in dieser Form auswählen, also sprich, dass 4 bis 20 mA linear auf 0 bis 10 V abgebildet werden?
Edit: Okay, habe es jetzt beim Betrachten der Abbildungen bei ebay verstanden: Man muss die Bereiche durch Drehen an den entsprechenden Stellschrauben manuell justieren.

@Mathias: Auch dein Ansatz stellt eine sehr interessante, da maßgeschneiderte Lösung dar. Derzeit fehlt mir leider die Zeit (und mittlerweile wohl auch die Übung ;-/), das kurzfristig umzusetzen. Aber ich merke mir das mal als ein schönes potentielles Kleinprojekt für meine Studierenden vor. Falls du nichts gegen die Verwendung deines Ansatzes in der Lehre (Fachhochschule, Fachbereich Ingenieurswissenschaften) einzuwenden haben solltest, kannst du mir per PM gern deinen "Klarnamen" zusenden, damit ich dich dann auch korrekt zitieren kann.

Also, noch mal danke an alle, und beste Grüße

Olaf

helmut1963
Beiträge: 200
Registriert: 12.09.2011, 09:42
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Strommessung mit HmIP im Kleinspannungsbereich

Beitrag von helmut1963 » 09.06.2020, 20:03

Hallo Olaf,

nochmal kurz zu den Chinamodulen.
Mit den beiden Jumpern legt Du fest, ob Eingangsstrom 0-20mA oder 4-20mA sein soll und welche
Ausgangsspannung daraus werden soll. Bei mir 4-20mA und Ausgang 0-10V.
Dazu Jumper 1 drinnlassen, Jumper 2 raus.
Mit linkem Poti bei simuliertem Strom 4mA den Ausgang auf 0V einpegeln. Mit dem rechten Poti
bei simuliertem Strom 20mA den Ausgang auf 10V stellen.
Fertig. Läuft.

Gruß, Helmut

Daimler
Beiträge: 9118
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 286 Mal

Re: Strommessung mit HmIP im Kleinspannungsbereich

Beitrag von Daimler » 09.06.2020, 20:24

Hi
Olaf Ueberschär hat geschrieben:
08.06.2020, 00:01
Ich werde erst einmal den Ansatz von von Spaceduck und Helmut weiterverfolgen.
Und du willst wirklich nur alle 3 Minuten einen Messwert erhalten?
ImA ist das MIO16 für solche Anwendungen nicht zu gebrauchen!
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Antworten