Hallo zusammen,
ich habe aktuell (seit ca. 6 Monaten??) das Problem, dass meine WTH2 eine veränderte gemessene Temperatur nicht sofort zur Zentrale (Raspberrymatic) senden. Manchmal kommt die Veränderung erst durch, wenn sich die Temperatur um mehr als 0,4 Grad verändert hat. Da ich noch weitere Dinge über die Temperaturen steuere (Handtuchheizer, Vorlaufanhebung) ist das äußerst ärgerlich. Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Timo
WTH2 sendet veränderte Temperatur nicht sofort
Moderator: Co-Administratoren
- Baxxy
- Beiträge: 11000
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 629 Mal
- Danksagung erhalten: 2280 Mal
Re: WTH2 sendet veränderte Temperatur nicht sofort
Auf Kosten der Batterielaufzeit die zykl. Meldungen auf x/0/0 stellen.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 2421
- Registriert: 19.09.2012, 10:53
- System: CCU
- Wohnort: Jottweedee
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danksagung erhalten: 363 Mal
Re: WTH2 sendet veränderte Temperatur nicht sofort
Was heisst "nicht sofort" konkret? Über welche Zeiträume reden wir?
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
Re: WTH2 sendet veränderte Temperatur nicht sofort
Teilweise > 1 h. Zyklische Meldungen stehen auf 0/20, bei veränderten Werten müsste ja eigentlihc die 0 zum Tragen kommen, oder verstehe ich das falsch?