Manche Stellantriebe öffnen nicht Fussbodenaktor HmIP-FAL230-C10
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 64
- Registriert: 08.11.2010, 22:39
Manche Stellantriebe öffnen nicht Fussbodenaktor HmIP-FAL230-C10
Hallo Zusammen,
ich habe zwei Fussbodenaktore HmIP-FAL230-C10.
Seit heute öffnen sich 11 Stellantriebe nicht. Wenn ich die HmIP-FAL230-C10
stromlos mache schließen die Stellantriebe. Spricht der Stellantriebe an sich funktionieren.
Laut Gerätefirmware habe ich die 2.2.6 drauf - auch würde es keine neue geben.
Die Thermostate wurden via Direktverknüpfung angelernt. Ich habe eine Raspberry Pi laufen.
Die Heizung/Aktore/Stellantriebe ist jetzt 3 Jahre ohne Probleme gelaufen. Hat noch jemand eine Idee
bevor ich sie auf Werkseinstellung zurücksetze und alles neu anlerne - was bei 16 Stellantriebe echt schei... wäre !!
Viele Grüße
Jens
ich habe zwei Fussbodenaktore HmIP-FAL230-C10.
Seit heute öffnen sich 11 Stellantriebe nicht. Wenn ich die HmIP-FAL230-C10
stromlos mache schließen die Stellantriebe. Spricht der Stellantriebe an sich funktionieren.
Laut Gerätefirmware habe ich die 2.2.6 drauf - auch würde es keine neue geben.
Die Thermostate wurden via Direktverknüpfung angelernt. Ich habe eine Raspberry Pi laufen.
Die Heizung/Aktore/Stellantriebe ist jetzt 3 Jahre ohne Probleme gelaufen. Hat noch jemand eine Idee
bevor ich sie auf Werkseinstellung zurücksetze und alles neu anlerne - was bei 16 Stellantriebe echt schei... wäre !!
Viele Grüße
Jens
Zuletzt geändert von evildriver am 10.01.2024, 08:04, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Beiträge: 14266
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 598 Mal
- Danksagung erhalten: 1526 Mal
Re: Manche Stellantriebe öffnen nicht Fussbodenaktor HmIP-FAL230-C10
Also NO-Antriebe. Korrespondiert die Einstellung am Aktor mit dem Typ des eingesetzten Antriebs? Wie sind die jeweiligen Kanalstatus? Stehen die Thermostate ggf. auf "Kühlen". Ja, ich habe gelesen, dass es bisher funktioniert hat, aber vielleicht hat sich ja die Einstellung verändert. Warum auch immer.evildriver hat geschrieben: ↑09.01.2024, 22:33Wenn ich die HmIP-FAL230-C10
stromlos mache öffnen die Stellantriebe.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 64
- Registriert: 08.11.2010, 22:39
Re: Manche Stellantriebe öffnen nicht Fussbodenaktor HmIP-FAL230-C10
Hallo,
danke für deine Antwort. Ich habe es falsch geschrieben (bereits oben verbessert) wenn ich sie stromlos mache, schließen sie.
Was meinst du genau mit Kanalzustand - sie werden mir als geschlossen angzeigt. Bei den Thermostaten kann ich nur Auto, Manu, Boost und Urlaub auswählen, dort habe ich kein kühle. Beim Thermostat habe ich auf EIN gestellt damit es ganz auf geht... sofern es öffnet
danke für deine Antwort. Ich habe es falsch geschrieben (bereits oben verbessert) wenn ich sie stromlos mache, schließen sie.
Was meinst du genau mit Kanalzustand - sie werden mir als geschlossen angzeigt. Bei den Thermostaten kann ich nur Auto, Manu, Boost und Urlaub auswählen, dort habe ich kein kühle. Beim Thermostat habe ich auf EIN gestellt damit es ganz auf geht... sofern es öffnet
-
- Beiträge: 14266
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 598 Mal
- Danksagung erhalten: 1526 Mal
Re: Manche Stellantriebe öffnen nicht Fussbodenaktor HmIP-FAL230-C10
Dein Thread heißt, "Manche Stellantriebe öffnen nicht...", sie werden in der WebUI (Kanalzustand ist Zustand/Rückmeldung der einzelnen Kanäle des Aktors) als "geschlossen" angezeigt, sind aber offen und schließen bei Spannungslosigkeit? Irgendwie verwirrend das ist.evildriver hat geschrieben: ↑10.01.2024, 08:07... wenn ich sie stromlos mache, schließen sie.
Was meinst du genau mit Kanalzustand - sie werden mir als geschlossen angzeigt.
Das sind die Möglichkeiten der Bedienung. Die Umstellung Heizen/Kühlen ist eine (z.B. per Programm umstellbare) Grundeinstellung der Thermostate und somit unter Einstellungen zu finden.evildriver hat geschrieben: ↑10.01.2024, 08:07Bei den Thermostaten kann ich nur Auto, Manu, Boost und Urlaub auswählen...
Was heißt "sofern es öffnet"? Öffnet es in der Einstellung oder nicht? Immer noch verwirrend das ist!evildriver hat geschrieben: ↑10.01.2024, 08:07Beim Thermostat habe ich auf EIN gestellt damit es ganz auf geht... sofern es öffnet
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 64
- Registriert: 08.11.2010, 22:39
Re: Manche Stellantriebe öffnen nicht Fussbodenaktor HmIP-FAL230-C10
Hallo,
sorry wenn ich es unverständlich geschrieben habe.
Die Stelleantriebe öffnen nicht, obwohl ich am Thermostat z.B. auf 30 Grad einstelle und die Zimmertemperatur beträgt nur 18 Grad.
Die Anzeige ist korrekt, dass die Stellantriebe geschlossen sind. Bezüglich dem Stromlos, wollte ich nur damit sagen, dass die Stellenatriebe
an sich gehen ! Hätte ja auch sein können das diese defekt sind.
sorry wenn ich es unverständlich geschrieben habe.
Die Stelleantriebe öffnen nicht, obwohl ich am Thermostat z.B. auf 30 Grad einstelle und die Zimmertemperatur beträgt nur 18 Grad.
Die Anzeige ist korrekt, dass die Stellantriebe geschlossen sind. Bezüglich dem Stromlos, wollte ich nur damit sagen, dass die Stellenatriebe
an sich gehen ! Hätte ja auch sein können das diese defekt sind.
-
- Beiträge: 14266
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 598 Mal
- Danksagung erhalten: 1526 Mal
Re: Manche Stellantriebe öffnen nicht Fussbodenaktor HmIP-FAL230-C10
Wenn der Aktor nicht auf die Befehle der Thermostate reagiert, würde ich davon ausgehen, dass dann irgendwas mit der Direktverknüpfung nicht funktioniert. Ich würde strukturiert vorgehen und mal eine DV löschen und neu anlegen. Blinkt ggf. das Antennensymbol im Display des Thermosats?
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 64
- Registriert: 08.11.2010, 22:39
Re: Manche Stellantriebe öffnen nicht Fussbodenaktor HmIP-FAL230-C10
ja das Antennensymbo blinkt - was bedeutet das ? Eine Fehlermeldung habe ich im Webui nicht.
Werde wohl nicht darumkommen nochmals die Direktverknüpfungen zu machen.
Werde wohl nicht darumkommen nochmals die Direktverknüpfungen zu machen.
- Baxxy
- Beiträge: 11042
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 632 Mal
- Danksagung erhalten: 2289 Mal
Re: Manche Stellantriebe öffnen nicht Fussbodenaktor HmIP-FAL230-C10
Nimm mal bei einem Thermostat die Batterien raus, 1min warten und wieder rein.
Vielleicht reicht das schon.
Vielleicht reicht das schon.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
- robbi77
- Beiträge: 13906
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 747 Mal
Re: Manche Stellantriebe öffnen nicht Fussbodenaktor HmIP-FAL230-C10
Das WT und der Aktor haben keine Funkverbindung …ja das Antennensymbo blinkt - was bedeutet das ?