Steuerung Gastherme mit BWTH und mehreren WTH-1 und Falmot-C12 Wärmebedarfssteuerung
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 15
- Registriert: 02.11.2023, 17:11
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Steuerung Gastherme mit BWTH und mehreren WTH-1 und Falmot-C12 Wärmebedarfssteuerung
Liebe Community,
ich stehe echt vor einer Verständnisfrage:
Es geht um ein 3 stöckiges Gebäude, im EG ist ein Wandthermostat welches derzeit die Gastherme direkt ansteuert und somit diese ein-, oder ausgeschaltet wird. Dieses würde ich durch ein BWTH ersetzten, damit ich die Therme direkt ansteuern kann.
Jetzt die Frage: Wie schaffe ich es, dass die WTH-1 und FALMOT-C12 im Untergeschoss und Obergeschoss ebenfalls mit dem BWTH sprechen? Somit schaltet sich die Therme ein, wenn im EG die Temperatur erreicht ist, jedoch im OG noch nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß,
Mario
ich stehe echt vor einer Verständnisfrage:
Es geht um ein 3 stöckiges Gebäude, im EG ist ein Wandthermostat welches derzeit die Gastherme direkt ansteuert und somit diese ein-, oder ausgeschaltet wird. Dieses würde ich durch ein BWTH ersetzten, damit ich die Therme direkt ansteuern kann.
Jetzt die Frage: Wie schaffe ich es, dass die WTH-1 und FALMOT-C12 im Untergeschoss und Obergeschoss ebenfalls mit dem BWTH sprechen? Somit schaltet sich die Therme ein, wenn im EG die Temperatur erreicht ist, jedoch im OG noch nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß,
Mario
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 754 Mal
Re: Steuerung Gastherme mit BWTH und mehreren WTH-1 und Falmot-C12 Wärmebedarfssteuerung
Du solltest Dir im Handbuch verlinkte Heizungsdoku des Herstellers ansehen.
Da ist ein Beispiel drin, wie eine Heizung direkt gesteuert wird und vorallem mit welchem Aktor.
Da ist ein Beispiel drin, wie eine Heizung direkt gesteuert wird und vorallem mit welchem Aktor.
-
- Beiträge: 15
- Registriert: 02.11.2023, 17:11
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: Steuerung Gastherme mit BWTH und mehreren WTH-1 und Falmot-C12 Wärmebedarfssteuerung
Das habe ich mir angesehen, wie oben beschrieben wird diese durch das derzeit angeschlossene Wandthermostat 24V per Wärmebedarf angesteuert.
Meine Frage jedoch ist, wie schaffe ich es das Untergeschoss und das Obergeschoss mit den zusätzlichen WTH-1 auch eine Wärmeanforderung über das BWTH erhalten?
Gruß Mario
Meine Frage jedoch ist, wie schaffe ich es das Untergeschoss und das Obergeschoss mit den zusätzlichen WTH-1 auch eine Wärmeanforderung über das BWTH erhalten?
Gruß Mario
- Henke
- Beiträge: 1540
- Registriert: 27.06.2022, 20:51
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danksagung erhalten: 313 Mal
Re: Steuerung Gastherme mit BWTH und mehreren WTH-1 und Falmot-C12 Wärmebedarfssteuerung
Definiere angesteuert.
Normalerweise wird eine Heizung über die Außentemperatur und Raumtemperatur geregelt. Ich glaube nicht, das dein leitender Raum mit dem EG Wandthermostat die Heizung unabhängig davon ein/aus schaltet.
Daher solltest du den Rat von shartel befolgen und dir die Doku ansehen.
Du brauchst einen Punkt über den die Heizung an/aus geschaltet werden kann. Dies kann dann durch den Bedarf der Falmots geschehen.
-
- Beiträge: 15
- Registriert: 02.11.2023, 17:11
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: Steuerung Gastherme mit BWTH und mehreren WTH-1 und Falmot-C12 Wärmebedarfssteuerung
Hallo Henke,
Danke für deine Nachricht.
Die Therme wird über die Außentemperatur mitgesteuert.
Ich möchte ja nicht die ganze Heizungssteuerung ersetzten, sondern nur den Wärmebedarf vom derzeitigen Wandthermostat über ein BWTH regeln. Kann ich die WTH-1 ODER die FALMOT-C12’s sozusagen mit dem BWTH „koppeln“ damit die Heizung auch über die Wandthermostate gesteuert wird? Oder benötige ich hierfür einen Schaltaktor, welcher das derzeitige verkabelte Thermostat ersetzt?
Danke im Voraus!
Danke für deine Nachricht.
Die Therme wird über die Außentemperatur mitgesteuert.
Ich möchte ja nicht die ganze Heizungssteuerung ersetzten, sondern nur den Wärmebedarf vom derzeitigen Wandthermostat über ein BWTH regeln. Kann ich die WTH-1 ODER die FALMOT-C12’s sozusagen mit dem BWTH „koppeln“ damit die Heizung auch über die Wandthermostate gesteuert wird? Oder benötige ich hierfür einen Schaltaktor, welcher das derzeitige verkabelte Thermostat ersetzt?
Danke im Voraus!
- Henke
- Beiträge: 1540
- Registriert: 27.06.2022, 20:51
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danksagung erhalten: 313 Mal
Re: Steuerung Gastherme mit BWTH und mehreren WTH-1 und Falmot-C12 Wärmebedarfssteuerung
Du wird wahrscheinlich (da Typ unbekannt) den EG Wandthermostat nicht durch ein BWTH ersetzen können. Da liegt der Knackpunkt. Der schaltet die Heizung nicht an/aus, sondern liefert ihr unter anderem die Temperatur.
-
- Beiträge: 15
- Registriert: 02.11.2023, 17:11
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: Steuerung Gastherme mit BWTH und mehreren WTH-1 und Falmot-C12 Wärmebedarfssteuerung
Es ist noch ein altes Thermostat, welches nur einen Ausgang schaltet, genauso wie das BWTH. Dadurch schaltet dieses die Therme ein/aus.
Wenn ich das richtig verstanden habe, liefert das derzeitige Thermostat einen Schaltkontakt an die Therme, welches dieser kommuniziert, dass Wäre benötigt wird. Dies kann ich mit dem BWTH regeln. Die anderen Thermostate WTH-1 ider FALMOT per Funk haben jedoch nicht direkt die Verbindung zur Therme. Wie kann ich das lösen?
Wenn ich das richtig verstanden habe, liefert das derzeitige Thermostat einen Schaltkontakt an die Therme, welches dieser kommuniziert, dass Wäre benötigt wird. Dies kann ich mit dem BWTH regeln. Die anderen Thermostate WTH-1 ider FALMOT per Funk haben jedoch nicht direkt die Verbindung zur Therme. Wie kann ich das lösen?
- Henke
- Beiträge: 1540
- Registriert: 27.06.2022, 20:51
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danksagung erhalten: 313 Mal
Re: Steuerung Gastherme mit BWTH und mehreren WTH-1 und Falmot-C12 Wärmebedarfssteuerung
Ich würde direkt einen Schaltaktor an der Therme anschließen. Den BWTH als ein/aus zu verwenden macht die Sache nur komplizierter da der Schaltausgang durch die Soll/Ist Temperatur gesteuert wird.
Bei den FALMOT könnte man eine DV wohl über den Kanal 13 "Wärmebedarf Boiler" realisieren, aber die schaltet, wenn ich mich richtig erinnere, sobald auch nur ein Ventil geöffnet wird.
Ich bilde eine Summe aller Ventilöffnungen und teile sie durch die Anzahl der Ventile (geht durch Script auf der CCU). Das Ergebnis nutze ich unter anderem um die Heizung an/aus zu schalten.
Bei z.B. im Schnitt 8% der FB Kreise bleibt die Heizung aus.
Bei den FALMOT könnte man eine DV wohl über den Kanal 13 "Wärmebedarf Boiler" realisieren, aber die schaltet, wenn ich mich richtig erinnere, sobald auch nur ein Ventil geöffnet wird.
Ich bilde eine Summe aller Ventilöffnungen und teile sie durch die Anzahl der Ventile (geht durch Script auf der CCU). Das Ergebnis nutze ich unter anderem um die Heizung an/aus zu schalten.
Bei z.B. im Schnitt 8% der FB Kreise bleibt die Heizung aus.
-
- Beiträge: 15
- Registriert: 02.11.2023, 17:11
- System: CCU und Access Point
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: Steuerung Gastherme mit BWTH und mehreren WTH-1 und Falmot-C12 Wärmebedarfssteuerung
Lieber Henke,
danke für deine Antwort!
1. Also wenn ich den WHS2 an die RT-Klemme der Therme anschließe und dies dementsprechend parametriere auf externes Wandthermostat, müsste dies in der Theorie funktionieren? Sprich eines der 3 WTH-1 hat einen Wärmebedarf und der WHS2 schaltet ein? Würde dies einfachhalber per AP lösen und nicht per CCU.
2. Was stelle ich mit dem derzeitigen Wandthermostat an? Einfach abklemmen?
Gruß Mario
danke für deine Antwort!
1. Also wenn ich den WHS2 an die RT-Klemme der Therme anschließe und dies dementsprechend parametriere auf externes Wandthermostat, müsste dies in der Theorie funktionieren? Sprich eines der 3 WTH-1 hat einen Wärmebedarf und der WHS2 schaltet ein? Würde dies einfachhalber per AP lösen und nicht per CCU.
2. Was stelle ich mit dem derzeitigen Wandthermostat an? Einfach abklemmen?
Gruß Mario
- Henke
- Beiträge: 1540
- Registriert: 27.06.2022, 20:51
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danksagung erhalten: 313 Mal
Re: Steuerung Gastherme mit BWTH und mehreren WTH-1 und Falmot-C12 Wärmebedarfssteuerung
Ja, Ja
Allerdings weiß ich nicht, wie der AP den Wärmebedarf steuert. Ich habe den von meinem FALMOT aufgrund dieses Themas noch mal mit geloggt und der geht an sobald auch nur ein Ventil etwas auf ist. In der nächsten Übergangszeit also darauf achten, das die Heizung früh genug ausschaltet.
Allerdings weiß ich nicht, wie der AP den Wärmebedarf steuert. Ich habe den von meinem FALMOT aufgrund dieses Themas noch mal mit geloggt und der geht an sobald auch nur ein Ventil etwas auf ist. In der nächsten Übergangszeit also darauf achten, das die Heizung früh genug ausschaltet.