Probleme mit IP und normalen Funkkomponenten
Moderator: Co-Administratoren
Probleme mit IP und normalen Funkkomponenten
ich habe blauäugigerweise einen IP Fensterkontakt gekauft, um bei offenem Fenster einen Heizkörperthermostat (Funk) auf eine Solltemperatur von 4,5°C zu stellen. Programm Bild 1.
Eine direkte Verknüpfung ist nicht möglich, weil ich den IP Kontakt nicht zur Auswahl als 2.Verknüpfungspartner angezeigt bekomme.
Mein 2. Problem:
Ich habe im Wohnzimmer 1 Türe und 1 Fenster mit Kontakten überwacht (Programm Bild 2).
Wenn ich die Türe öffne, funktioniert alles wie gewünscht, beim öffnen des Fensters passiert trotz "oder" Verknüpfung nichts.
Welch Fehler mache ich?
Hoffe die Bilder richtig eingebunden zu haben und würde mich über Antworten freuen.
herzlichen Dank im voraus
Harald
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Probleme mit IP und normalen Funkkomponenten
Hallo
Zu 1
HMIP und HM lässt sich nicht direkt verknüpfen. Was ist jetzt Deine Frage??
Zu 2
Du hast beim Anlegen des Programms etwas falsch gemacht. Die zweite Bedingung muss in das obere Kästchen unter das Oder.
Neu Anlegen
Außerdem erschließt sich mir die Logik nicht.
Es wird nie abgesenkt und wenn Tür Oder Fenster zu gehen wird auf Auto gestellt.
Unterwegs getippelt
Zu 1
HMIP und HM lässt sich nicht direkt verknüpfen. Was ist jetzt Deine Frage??
Zu 2
Du hast beim Anlegen des Programms etwas falsch gemacht. Die zweite Bedingung muss in das obere Kästchen unter das Oder.
Neu Anlegen
Außerdem erschließt sich mir die Logik nicht.
Es wird nie abgesenkt und wenn Tür Oder Fenster zu gehen wird auf Auto gestellt.
Unterwegs getippelt
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Re: Probleme mit IP und normalen Funkkomponenten
Nein, das spielt keine Rolle.Herbert_Testmann hat geschrieben:Zu 2
Du hast beim Anlegen des Programms etwas falsch gemacht. Die zweite Bedingung muss in das obere Kästchen unter das Oder.
Du solltest auch den Fensterkontakt des Wohnzimmers abfragen und nicht den in der Küche.hwegsche hat geschrieben: Ich habe im Wohnzimmer 1 Türe und 1 Fenster mit Kontakten überwacht (Programm Bild 2).
Wenn ich die Türe öffne, funktioniert alles wie gewünscht, beim öffnen des Fensters passiert trotz "oder" Verknüpfung nichts.
Welch Fehler mache ich?
Ausserdem sollte es wohl keine ODER-Verküpfung sein, sondern eher eine UND-Verküpfung.
.
Re: Probleme mit IP und normalen Funkkomponenten
Hallo,
danke für Antworten.
Die Heizung soll auf 4.5 Grad absenken wenn entweder das Küchenfenster und oder die Wohnzimmer (Terassentüre) geöffnet sind. Die Wohnung ist nicht so groß, Küche grenzt direkt an Wohnzimmer.
Ich dachte durch die "sonst" bedingung würde die Absenkung funktionieren.
Ich hoffe etwas mehr Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
Harald
danke für Antworten.
Die Heizung soll auf 4.5 Grad absenken wenn entweder das Küchenfenster und oder die Wohnzimmer (Terassentüre) geöffnet sind. Die Wohnung ist nicht so groß, Küche grenzt direkt an Wohnzimmer.
Ich dachte durch die "sonst" bedingung würde die Absenkung funktionieren.
Ich hoffe etwas mehr Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
Harald
Re: Probleme mit IP und normalen Funkkomponenten
Das Programm geht aber immer in den 1. Dann-Abschnitt, wenn eines der beiden Fenster oder beide geschlossen ist/sind, da dort eine ODER-Verknüpfung besteht.hwegsche hat geschrieben:Ich dachte durch die "sonst" bedingung würde die Absenkung funktionieren.
Es geht nur in den Sonst-Zweig, wenn beide Kontakte "geöffnet" anzeigen.
Mach daraus eine UND-Verküpfung.
.
-
- Beiträge: 12436
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Probleme mit IP und normalen Funkkomponenten
Würde doch einfacher den TFK zurückschicken und den richtigen bestellen und das obige per Direktverknüpfung bzw. Gruppe lösen. Das mit dem Programm ist doch nur Spielerei.
Gruß
Bruno
Gruß
Bruno