HmIP-BSL als Sender
Moderator: Co-Administratoren
HmIP-BSL als Sender
Hallo, kann ich mit einem HmIP-BSL z. B. auch einen HmIP-FSM16 direkt schalten?
Vielen Dank für eine Antwort!
Vielen Dank für eine Antwort!
Zuletzt geändert von Roland M. am 02.02.2023, 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
- Baxxy
- Beiträge: 11026
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 631 Mal
- Danksagung erhalten: 2282 Mal
Re: HmIP-BSL als Sender
Ja, der BSL hat 2 Tasterkanäle die per Direktverknüpfung natürlich auch einen FSM16 schalten können.
Wir reden doch von einer CCU, oder?
Wir reden doch von einer CCU, oder?
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: HmIP-BSL als Sender
Ja, wir reden von einer CCU. Mir war - anhand der Beschreibung - nur nicht ganz klar, ob der BSL auch als "Funk-Wandsender" arbeitet ...
- Baxxy
- Beiträge: 11026
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 631 Mal
- Danksagung erhalten: 2282 Mal
Re: HmIP-BSL als Sender
Tut er...
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: HmIP-BSL als Sender
Hallo Allerseits,
nachdem ich mir nun den HmIP-BSL und zwei HmIP-FSM16 besorgt habe, habe ich mich auch gleich an die Umsetzung gemacht.
Aufgabe:
1.) BSL untere Taste schaltet die beiden FSM16 ein und obere Taste soll grün leuchten
2.) BSL obere Taste schaltet die beiden FSM16 aus und obere Taste soll nicht leuchten
So weit, so gut. Funktioniert auch, aber nach Betätigung der jeweiligen Taste blinkt die Status-LED noch zirka 20 mal gelb und abschließend rot. Was habe ich hier übersehen oder vergessen noch einzurichten oder grundsätzlich falsch gemacht?
Gelöst habe ich das Ganze über die folgenden Direktverknüpfungen: Vielen Dank für eure Hilfe!
nachdem ich mir nun den HmIP-BSL und zwei HmIP-FSM16 besorgt habe, habe ich mich auch gleich an die Umsetzung gemacht.
Aufgabe:
1.) BSL untere Taste schaltet die beiden FSM16 ein und obere Taste soll grün leuchten
2.) BSL obere Taste schaltet die beiden FSM16 aus und obere Taste soll nicht leuchten
So weit, so gut. Funktioniert auch, aber nach Betätigung der jeweiligen Taste blinkt die Status-LED noch zirka 20 mal gelb und abschließend rot. Was habe ich hier übersehen oder vergessen noch einzurichten oder grundsätzlich falsch gemacht?
Gelöst habe ich das Ganze über die folgenden Direktverknüpfungen: Vielen Dank für eure Hilfe!
- Baxxy
- Beiträge: 11026
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 631 Mal
- Danksagung erhalten: 2282 Mal
Re: HmIP-BSL als Sender
Hmm, sieht soweit erstmal unauffällig aus.
Scheinbar empfängt er die "Quittierung" von einem oder mehreren Verknüpfungspartnern nicht.
Ich würde erstmal nur eine DV machen und testen, bspw. Tasterkanal<-->Dimmerkanal.
Dann die zweite DV Tasterkanal<--> Aktorkanal usw.
Quasi um rauszufinden welche DV zickt.
Scheinbar empfängt er die "Quittierung" von einem oder mehreren Verknüpfungspartnern nicht.
Ich würde erstmal nur eine DV machen und testen, bspw. Tasterkanal<-->Dimmerkanal.
Dann die zweite DV Tasterkanal<--> Aktorkanal usw.
Quasi um rauszufinden welche DV zickt.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: HmIP-BSL als Sender
1. DV: untere Taste drücken --> obere Taste leuchtet grün --> o.k.
2. DV: untere Taste drücken --> 1. FSM16 schaltet ein --> o.k.
3. DV: untere Taste drücken --> 2. FSM16 schaltet ein --> o.k., aber genau hier beginnt das Blinken der Status-LED
wobei es egal ist, welchen der beiden FSMs ich zuerst auswähle. Beim zweiten geht es mit dem Blinken los ...
2. DV: untere Taste drücken --> 1. FSM16 schaltet ein --> o.k.
3. DV: untere Taste drücken --> 2. FSM16 schaltet ein --> o.k., aber genau hier beginnt das Blinken der Status-LED
wobei es egal ist, welchen der beiden FSMs ich zuerst auswähle. Beim zweiten geht es mit dem Blinken los ...