Hallo zusammen,
ich möchte drei Schaltsteckdosen HmIP-PS-2 an meine ccu2 anlernen und scheitere.
Ich habe schon einige "IP-Geräte" IP-Rollladenaktoren und IP-Funkschalter erfolgreich anlernen können aber bei den IP-Schaltsteckdosen bekomme ich es nicht hin.
ich versuche das Anlernen über die Eingabe von Key und SGTIN allerdings ohne Erfolg. Was kann ich tun um die Schaltsteckdosen meiner ccm bekannt zumachen?
Mein Systemstand ist 2.61.7
Schon mal vielen Dank für Eure Mühe.
Wilfried
HmIP-PS-2 an ccu2 anlernen
Moderator: Co-Administratoren
- Roland M.
- Beiträge: 9857
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danksagung erhalten: 1403 Mal
Re: HmIP-PS-2 an ccu2 anlernen
Hallo Wilfried!
Der PS-2 wird nicht mehr von der CCU2 unterstützt, die CCU2 ist ja auch schon länger abgekündigt.
Es wäre jetzt wirklich Zeit auf eine CCU3 umzusteigen.
Roland
Gratuliere, (auch) du hast das Ende der CCU2 erreicht.
Der PS-2 wird nicht mehr von der CCU2 unterstützt, die CCU2 ist ja auch schon länger abgekündigt.
Es wäre jetzt wirklich Zeit auf eine CCU3 umzusteigen.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: HmIP-PS-2 an ccu2 anlernen
vielen Dank Roland,
das hatte ich schon befürchtet. Dann schaue ich mal in welche Löcher ich bei der anstehenden Umstallung tappe,
Hoffentlich sind alle meine Geräte ccu3 kompatibel.
Grüße
Wilfried
das hatte ich schon befürchtet. Dann schaue ich mal in welche Löcher ich bei der anstehenden Umstallung tappe,
Hoffentlich sind alle meine Geräte ccu3 kompatibel.
Grüße
Wilfried
- Roland M.
- Beiträge: 9857
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danksagung erhalten: 1403 Mal
Re: HmIP-PS-2 an ccu2 anlernen
Hallo Wilfried!
Backup machen, CCU2 ausschalten, CCU3 in Betrieb nehmen (inkl. FW-Update), Backup wieder einspielen, ggf. AddOns auf die für die Hardware aktuelle Version bringen, HmIP-Rekeying abwarten, fertig.
Roland
Keine. Haben viele schon gemacht.
Backup machen, CCU2 ausschalten, CCU3 in Betrieb nehmen (inkl. FW-Update), Backup wieder einspielen, ggf. AddOns auf die für die Hardware aktuelle Version bringen, HmIP-Rekeying abwarten, fertig.
Natürlich! Alles, was auf der CCU2 lief, läuft auch auf der CCU3, nur nicht umgekehrt...Hoffentlich sind alle meine Geräte ccu3 kompatibel.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Baxxy
- Beiträge: 10979
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 624 Mal
- Danksagung erhalten: 2269 Mal
Re: HmIP-PS-2 an ccu2 anlernen
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen