Ventil-Offset in Gruppe nicht einstellbar
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 13
- Registriert: 07.11.2023, 21:48
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Baiersdorf
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Ventil-Offset in Gruppe nicht einstellbar
Ich habe folgende Konstellation:
1x HmIP-WTH-2
1x HmIP-eTRV-C-2 (Steuert eine RTL-Fussbodenheizung im Wohnzimmer)
1x HmIP-eTRV-C (steuert eine andere RTL-Fussbodenheizung in der Küche)
Die Küche wurde renoviert, zum Wohnzimmer hin geöffnet und mit einer Fußbodenheizung versehen.
Die obigen Geräte sind in einer HmIP-Heizungssteuerungs-Gruppe an meinem Rasperrymatic. Beide Ventiele bekommen vom Wandthermostat den gleichen Öffnungsgrad. Die ältere Fußbodenheizung im Wohnzimmer bleibt aber kalt und die neue in der Küche heizt den gesamten Raum (und ist seeehr warm). Ich habe am HmIP-eTRV-C-2 ein Ventil-Offset eingestellt, was aber keine Wirkung zeigt.
Was habe ich falsch gemacht?
1x HmIP-WTH-2
1x HmIP-eTRV-C-2 (Steuert eine RTL-Fussbodenheizung im Wohnzimmer)
1x HmIP-eTRV-C (steuert eine andere RTL-Fussbodenheizung in der Küche)
Die Küche wurde renoviert, zum Wohnzimmer hin geöffnet und mit einer Fußbodenheizung versehen.
Die obigen Geräte sind in einer HmIP-Heizungssteuerungs-Gruppe an meinem Rasperrymatic. Beide Ventiele bekommen vom Wandthermostat den gleichen Öffnungsgrad. Die ältere Fußbodenheizung im Wohnzimmer bleibt aber kalt und die neue in der Küche heizt den gesamten Raum (und ist seeehr warm). Ich habe am HmIP-eTRV-C-2 ein Ventil-Offset eingestellt, was aber keine Wirkung zeigt.
Was habe ich falsch gemacht?
Zuletzt geändert von Roland M. am 07.11.2023, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
-
- Beiträge: 5552
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danksagung erhalten: 763 Mal
Re: Ventil-Offset in Gruppe nicht einstellbar
Der Wandthermostat erfasst die Isttemperatur und sorgt dafür, dass der zuständige Heizkörper öffnet, wenn es zu kalt ist.
Daraus folgt, es muß für jeden Raum eine eigene Heizgruppe und einen eigenen Wandthermostaten geben.
Ein Wandthermostat kann nicht 2 verschiedene Räume steuern.
PS: Hatte überlesen, dass es keine getrennten Räume mehr sind, also habe ich Quatsch geschrieben.
Daraus folgt, es muß für jeden Raum eine eigene Heizgruppe und einen eigenen Wandthermostaten geben.
Ein Wandthermostat kann nicht 2 verschiedene Räume steuern.
PS: Hatte überlesen, dass es keine getrennten Räume mehr sind, also habe ich Quatsch geschrieben.
Zuletzt geändert von Matsch am 07.11.2023, 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Beiträge: 14261
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 597 Mal
- Danksagung erhalten: 1524 Mal
Re: Ventil-Offset in Gruppe nicht einstellbar
Nein, beide Thermostate stellen sich mit ihren autarken Regelungen auf den gleichen Wert, da die Softwareregelung identisch ist und beide mit den gleichen Istwerten versorgt werden. Wenn beide Thermostate den gleichen Öffnungsgrad haben, aber eine der Heizungen kalt bleibt, hast Du ein mechanisches Problem. Dann hat eben bei identischem Öffnungsgrad ein Ventil Durchsatz und das andere nicht. Kann passieren, wenn mechanische Toleranzen durch verschiedene Ventileinsätze unterschiedlich sind und der Öffnungsgrad relativ gering ist. Das Thermostat betrachtet im übertragenen Sinne sowieso beide Heizkreisläufe einen großen, weil es eben eine Temperaturerhöhung misst und den Istwert an die Thermostate, die autark regeln, weiterleitet. Für das Thermostat ist die Welt in Ordnung. Es öffnet und der Istwert steigt.Fischermaen hat geschrieben: ↑07.11.2023, 21:58Beide Ventiele bekommen vom Wandthermostat den gleichen Öffnungsgrad.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- Baxxy
- Beiträge: 11026
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 631 Mal
- Danksagung erhalten: 2283 Mal
Re: Ventil-Offset in Gruppe nicht einstellbar
Das man im Gruppengerät den Ventil-Offset nicht einstellen kann ist normal.
Würde das gehen, würde der Ventil-Offset in allen Gruppenteilnehmern (eTRV's) gleichermaßen eingestellt.
Letztens behauptete jemand das der Ventil-Offset wirkungslos sei (HmIP-eTRV-B-2), aber augenscheinlich war sein Test fehlerhaft weil er die passende "Info" nicht gelesen hat.
viewtopic.php?f=49&t=80334&p=782322&hil ... et#p782322
Ob der Ventil-Offset wirklich funktioniert kann man ja nicht ablesen/sehen, man muss das idealerweise messen, aufzeichnen und analysieren.
Würde das gehen, würde der Ventil-Offset in allen Gruppenteilnehmern (eTRV's) gleichermaßen eingestellt.
Letztens behauptete jemand das der Ventil-Offset wirkungslos sei (HmIP-eTRV-B-2), aber augenscheinlich war sein Test fehlerhaft weil er die passende "Info" nicht gelesen hat.
viewtopic.php?f=49&t=80334&p=782322&hil ... et#p782322
Ob der Ventil-Offset wirklich funktioniert kann man ja nicht ablesen/sehen, man muss das idealerweise messen, aufzeichnen und analysieren.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 13
- Registriert: 07.11.2023, 21:48
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Baiersdorf
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Ventil-Offset in Gruppe nicht einstellbar
Erst einmal vielen Dank für die turboschnellen Tipps.
Ich habe Thermostate noch einmal auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, die Gruppe gelöscht und neu angelegt. Jetzt warte ich einmal die Anpassungsphase ab und melde mich dann noch einmal
Ich habe die RTL-Ventile gegen die Homematic-IP-Thermostaten getauscht.
Da liegt vielleicht mein Denkfehler (bzw. die unzureichende Darstellung in der Web-UI). Ich habe erwartet, dass ich den Ventil-Offset addiert mit angezeigt bekomme. Tatsächlich sieht es aber so aus:Baxxy hat geschrieben: ↑07.11.2023, 22:53Das man im Gruppengerät den Ventil-Offset nicht einstellen kann ist normal.
Würde das gehen, würde der Ventil-Offset in allen Gruppenteilnehmern (eTRV's) gleichermaßen eingestellt.
...
Ob der Ventil-Offset wirklich funktioniert kann man ja nicht ablesen/sehen, man muss das idealerweise messen, aufzeichnen und analysieren.
Ich habe Thermostate noch einmal auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, die Gruppe gelöscht und neu angelegt. Jetzt warte ich einmal die Anpassungsphase ab und melde mich dann noch einmal
-
- Beiträge: 13
- Registriert: 07.11.2023, 21:48
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Baiersdorf
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Ventil-Offset in Gruppe nicht einstellbar
Und genau für diesen von Dir beschriebenen Fall sollte doch dann IMHO der Ventil-Offset einstellbar sein, oder?!?Xel66 hat geschrieben: ↑07.11.2023, 22:47Nein, beide Thermostate stellen sich mit ihren autarken Regelungen auf den gleichen Wert, da die Softwareregelung identisch ist und beide mit den gleichen Istwerten versorgt werden. Wenn beide Thermostate den gleichen Öffnungsgrad haben, aber eine der Heizungen kalt bleibt, hast Du ein mechanisches Problem. Dann hat eben bei identischem Öffnungsgrad ein Ventil Durchsatz und das andere nicht. Kann passieren, wenn mechanische Toleranzen durch verschiedene Ventileinsätze unterschiedlich sind und der Öffnungsgrad relativ gering ist. Das Thermostat betrachtet im übertragenen Sinne sowieso beide Heizkreisläufe einen großen, weil es eben eine Temperaturerhöhung misst und den Istwert an die Thermostate, die autark regeln, weiterleitet. Für das Thermostat ist die Welt in Ordnung. Es öffnet und der Istwert steigt.Fischermaen hat geschrieben: ↑07.11.2023, 21:58Beide Ventiele bekommen vom Wandthermostat den gleichen Öffnungsgrad.
Gruß Xel66
-
- Beiträge: 13
- Registriert: 07.11.2023, 21:48
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Baiersdorf
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Ventil-Offset in Gruppe nicht einstellbar
Das von mir getauschte Ventil ist eigentlich ein normales. Es hat nicht den bei RTL-Ventilen üblichen platten Thermosensor, sondern ist eigentlich ein normaler Thermostatkopf mit rechtwinkligem Anschluss.