Ich würde gerne das Licht im Treppenhaus beim Trigger Türe auf einschalten, allerdings nur wenn es dunkel ist.
Bisher habe ich den Aktor (HmIP-DRSI1) so konfiguriert: ODER Kanal 3 UND Kanal 4 ODER Kanal 5.
Auf Kanal 3 habe ich Astro geschaltet. Kanal 4 war der Türtrigger (Direktverknüpfung mit Türsensoren) und auf Kanal 5 konnte ich über einen Taster immer einschalten, unabhängig von Astro.
Hat soweit funktioniert. Nun kam eine neue Wetterstation (HmIP-SWO-PR). Statt Astro möchte ich nun die Wetterstation den Kanal 3 vom Treppenlicht schalten lassen. Leider bekomme ich diese eigentlich einfache Aufgabe einfach nicht hin
Die Einstellung bei der Wetterstation ist folgendermaßen:
Ich habe noch nicht ganz verstanden warum es überhaupt 2 Helligkeitsschwellen gibt? Einmal für die reine Anzeige und Statuskanal "Sonnenschein" und einmal für die Entscheidung vom Verknüpfungspartner?
Ich möchte das Ganze nun möglichst mit einer Direktverknüpfung lösen:
Eigentlich möchte ich nun EINschalten bei Unterschreiten der unteren Helligkeitsschwelle und AUSschalten beim Überschreiten der oberen Helligkeitsschwelle.
Das Ergebnis ist jedoch, dass er nur EINschaltet, aber niemals AUS.
Dann habe ich versucht 2 Direktverknüpfungen zu bauen, eine zum Einschalten, eine zum Ausschalten. Aber 2 Verbindungen mit gleichen Partnern sind wohl nicht erlaubt.
Wie kann ich das Problem lösen?
Wetterstation -> Licht an bei Dämmerung
Moderator: Co-Administratoren
- Baxxy
- Beiträge: 11000
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 629 Mal
- Danksagung erhalten: 2280 Mal
Re: Wetterstation -> Licht an bei Dämmerung
Mit der Profileinstellung "Experte".
Aus dem Stehgreif kann ich das auch nicht daher jeweils die DV anlegen...
A:
Schalter EIN / bei Unterschreiten
speichern
öffnen und auf Experte umstellen
Screenshot von allen SHORT_XXX Parametern
B:
Schalter AUS / bei Überschreiten
speichern
öffnen und auf Experte umstellen
Screenshot von allen SHORT_XXX Parametern
Das lässt sich dann zu einer DV nach deinen Vorgaben zusammenbauen.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: Wetterstation -> Licht an bei Dämmerung
Komplexe Lösung für so einen Standard-Fall. Mal schauen ob es geklappt hat, Danke für den Tipp.
- Baxxy
- Beiträge: 11000
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 629 Mal
- Danksagung erhalten: 2280 Mal
Re: Wetterstation -> Licht an bei Dämmerung
Es gibt leider nicht immer für jede erdenkliche Konfiguration ein "Easy-Profil".
Wobei dein Fall natürlich Sinn machen würde.
"Abgucken" könnte man die Parameter auch bei einer DV
"Entscheidungswertkanal Messaktor <--> Schaltaktor"
Ist das selbe Prinzip.
Wobei dein Fall natürlich Sinn machen würde.
"Abgucken" könnte man die Parameter auch bei einer DV
"Entscheidungswertkanal Messaktor <--> Schaltaktor"
Ist das selbe Prinzip.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: Wetterstation -> Licht an bei Dämmerung
Rückmeldung:
Funktioniert wie gewollt, hier die Einstellungen dazu: