Hallo HM-Community,
ich habe ein Problem mit meinen Heizgruppen.
Bei manueller Bedienung geben die Wandthermostate die gewünschte Temperatur ganz normal an die Radiatoren-Thermostate weiter, die in der jeweiligen Heizgruppe sind.
Wenn ich die Temperatur jedoch von außen (Openhab 2 -> CCU3) über den Kanal "Set Point Temperature" setze, dann kommt sie zwar am Wandthermostat an, wird jedoch nicht an die Radiatoren-Thermostate weitergegeben.
Irgendjemand eine Idee, was ich falsch mache?
Viele Grüße,
Ghostwire
Wandthermostat gibt Set Point Temperature nicht weiter
Moderator: Co-Administratoren
Wandthermostat gibt Set Point Temperature nicht weiter
Zuletzt geändert von Roland M. am 06.01.2021, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
-
- Beiträge: 14211
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 592 Mal
- Danksagung erhalten: 1507 Mal
Re: Wandthermostat gibt Set Point Temperature nicht weiter
Du setzt sie vermutlich nicht im virtuellen Gerät. Dieses ist für die Verteilung an die Gruppenmitglieder verantwortlich.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 754 Mal
Re: Wandthermostat gibt Set Point Temperature nicht weiter
Du solltest die Gruppe setzen nicht das WTH
Re: Wandthermostat gibt Set Point Temperature nicht weiter
@shartelt + Xel66:
Vielen Dank an Euch. Genau das war's!
Wusste nicht, dass man das virtuelle Gruppenitem auch ansteuern kann
Vielen Dank an Euch. Genau das war's!
Wusste nicht, dass man das virtuelle Gruppenitem auch ansteuern kann
Re: Wandthermostat gibt Set Point Temperature nicht weiter
1000 Dank! Auch mein Problem. Denke das sollte jemand in der OpenHab 3 Doku zum Homematic Binding ergänzen. Oder beim Google Assistant binding.
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 754 Mal
Re: Wandthermostat gibt Set Point Temperature nicht weiter
reicht nicht, wenn’s im Herstellerhandbuch steht?