Hallo Gemeinde!
Ich bin schon seit einigen Jahren dabei, bin aber heute fast an meine Grenze gestoßen. Am Ende konnte ich das Problem lösen, möchte aber hier meine Erfahrung teilen:
Mein Setup:
Ich verwende die CCU3.
Eine HMIP-Wired Konfiguration mit 2 HMIPW-DRAP, sehr vielen HMIPW-WRC6, einigen HMIPW-DRD3, DRS8 und DRBL4 sowie HMIPW-STHD.
HMIP Funkkomponenten sind hauptsächlich die HMIP-ETRV-E-S, HMIP-SRH, HMIP-SWSD und ein paar HMIP WRCC2.
Vereinzelt gibt es auch noch ein paar HM-Komponenten, hauptsächlich Schalt-/Messsteckdosen HM-ES-PMSW1-PL. Da diese hauptsächlich im Keller zum Einsatz kommen, wo kein Wired-system verbaut wurde, hängt im Keller die alte CCU2 als LAN-Gateway.
Gestern habe ich -nach langer Zeit- mal wieder ein FW update der CCU3 gemacht. Von 2.61.?? auf die aktuelle 3.75.6 Das Update lief problemlos durch, danach bekam ich aber folgende Probleme mit meinen Wired-Komponenten:
- Ich kann mit Tasten der HMIPW-WRC6 keine CCU-Programme auslösen.
- Programme, die als Auslöser etwas anderes haben als Wired-Komponenten laufen und schalten auch die Wired-Aktoren
- Alle Thermostate zeigen 0 Grad an
- keine Funktionstests (WebUI->Eintellungen->Geräte->...Gerät auswahl...->Funktionstest->Test starten) mit Wiredkomponenten laufen durch. Die gelbe Anzeige erscheint - mehr passiert nicht
- Protokollierung von Wiredkomponenten funktioniert nicht
- Direktvernüpfungen innerhalb von Wired funktionieren - Stati werden nicht in der WebUI angezeigt
- Mit der Web-UI kann ich wired-Komponenten steuern, Stati in der Web-UI ändern sich ebenfalls nicht
- Löse ich Programme mit Wiredkomponenten als Auslöser manuell per Web-UI aus werden sie korrekt ausgeführt (gem. den falschen Stati in der Web-UI)
- nicht zuletzt: 5 Minuten nach Neustart hatte das Syslog (nur Fehler loggen) bereits knapp 30.000 Zeilen - das ist sogar für HM viel...
Zusammenfassung:
Die Wiredkomponenten lassen sich ansprechen, melden aber nichts zurück.
Lösungsversuche:
- CCU3 Neustart, incl. Browserdaten
- DRAP Neustart
- DRAP Firmware AUF 3.0.20 aktualisiert (war erst nach FW update der CCU angeboten worden)
- Protokollierung (Wiredkomponenten schreiben nichts ins Protokoll)
- Netzwerk-Neustart (Geräte werden im Netzwerk gefunden und sind ja auch steuerbar)
Tatsächliche Lösung:
Nach ablernen des LAN-Gateways sind alle Fehler (soweit ich das bisher beurteilen kann) verschwunden. Es klingelte mir irgendwie in den Ohren dass an der CCU höchstens 2 LAN-Gateways betrieben werden können und dass die DRAPs auch dazu gerechnet werden - und das scheint auch der Fehler gewesen zu sein, bzw. werden solche Setups ab der FW 3.xx.xx nun endgültig nicht mehr unterstützt - daher der Titel des Threads.
Ursprünglich hatte ich sogar 2 LAN-Gateways und 2 DRAPs betrieben, immer ohne Probleme, aber das scheint nun nicht mehr möglich zu sein.
Viele Grüße aus Dortmund
PS Falls jemand eine Idee hat wie ich trotz zweier DRAPs meine LAN-Gateway wieder in Betrieb nehmen kann, dann gerne melden! Im Keller ist, besonders seit der aluminuimkaschierten Kellerdeckendämmung, ziemlich dunkel - von der CCU3 her...
Ich bin schon seit einigen Jahren dabei, bin aber heute fast an meine Grenze gestoßen. Am Ende konnte ich das Problem lösen, möchte aber hier meine Erfahrung teilen:
Mein Setup:
Ich verwende die CCU3.
Eine HMIP-Wired Konfiguration mit 2 HMIPW-DRAP, sehr vielen HMIPW-WRC6, einigen HMIPW-DRD3, DRS8 und DRBL4 sowie HMIPW-STHD.
HMIP Funkkomponenten sind hauptsächlich die HMIP-ETRV-E-S, HMIP-SRH, HMIP-SWSD und ein paar HMIP WRCC2.
Vereinzelt gibt es auch noch ein paar HM-Komponenten, hauptsächlich Schalt-/Messsteckdosen HM-ES-PMSW1-PL. Da diese hauptsächlich im Keller zum Einsatz kommen, wo kein Wired-system verbaut wurde, hängt im Keller die alte CCU2 als LAN-Gateway.
Gestern habe ich -nach langer Zeit- mal wieder ein FW update der CCU3 gemacht. Von 2.61.?? auf die aktuelle 3.75.6 Das Update lief problemlos durch, danach bekam ich aber folgende Probleme mit meinen Wired-Komponenten:
- Ich kann mit Tasten der HMIPW-WRC6 keine CCU-Programme auslösen.
- Programme, die als Auslöser etwas anderes haben als Wired-Komponenten laufen und schalten auch die Wired-Aktoren
- Alle Thermostate zeigen 0 Grad an
- keine Funktionstests (WebUI->Eintellungen->Geräte->...Gerät auswahl...->Funktionstest->Test starten) mit Wiredkomponenten laufen durch. Die gelbe Anzeige erscheint - mehr passiert nicht
- Protokollierung von Wiredkomponenten funktioniert nicht
- Direktvernüpfungen innerhalb von Wired funktionieren - Stati werden nicht in der WebUI angezeigt
- Mit der Web-UI kann ich wired-Komponenten steuern, Stati in der Web-UI ändern sich ebenfalls nicht
- Löse ich Programme mit Wiredkomponenten als Auslöser manuell per Web-UI aus werden sie korrekt ausgeführt (gem. den falschen Stati in der Web-UI)
- nicht zuletzt: 5 Minuten nach Neustart hatte das Syslog (nur Fehler loggen) bereits knapp 30.000 Zeilen - das ist sogar für HM viel...
Zusammenfassung:
Die Wiredkomponenten lassen sich ansprechen, melden aber nichts zurück.
Lösungsversuche:
- CCU3 Neustart, incl. Browserdaten
- DRAP Neustart
- DRAP Firmware AUF 3.0.20 aktualisiert (war erst nach FW update der CCU angeboten worden)
- Protokollierung (Wiredkomponenten schreiben nichts ins Protokoll)
- Netzwerk-Neustart (Geräte werden im Netzwerk gefunden und sind ja auch steuerbar)
Tatsächliche Lösung:
Nach ablernen des LAN-Gateways sind alle Fehler (soweit ich das bisher beurteilen kann) verschwunden. Es klingelte mir irgendwie in den Ohren dass an der CCU höchstens 2 LAN-Gateways betrieben werden können und dass die DRAPs auch dazu gerechnet werden - und das scheint auch der Fehler gewesen zu sein, bzw. werden solche Setups ab der FW 3.xx.xx nun endgültig nicht mehr unterstützt - daher der Titel des Threads.
Ursprünglich hatte ich sogar 2 LAN-Gateways und 2 DRAPs betrieben, immer ohne Probleme, aber das scheint nun nicht mehr möglich zu sein.
Viele Grüße aus Dortmund
PS Falls jemand eine Idee hat wie ich trotz zweier DRAPs meine LAN-Gateway wieder in Betrieb nehmen kann, dann gerne melden! Im Keller ist, besonders seit der aluminuimkaschierten Kellerdeckendämmung, ziemlich dunkel - von der CCU3 her...