also ich berichte mal wie ich das gelöst habe:
Habe auch eine Waterkotte, allerdings Luft-Wasser.
Das Haus hat drei Etagen-HKVs mit jeweils 5 Heizkreisen. Jeder HKV eine FALMOT Steuerung, motorische Antriebe und Raum-Thermostate.
Die motorischen Antriebe haben den Vorteil, dass Du eigentlich keinen hydraulischen Abgleich mehr brauchst, die wirken ja selbst wie ein Durchlaufbegrenzer. Sehr kurze Heizkreise (Flur, Bad) muss man dann aber doch ein wenig einbremsen, um thermische Kurzschlüsse zu vermeiden.
Die FALMOTs haben aber auch eine eigene Funktion zum hydraulischen Abgleich. Die merkt sich einfach mit den Temperaturen der Thermostate, wie schnell die Räume warm werden und regelt das untereinander aus. Wenn man das dann will.
Auch die Thermostate haben eine gewisse Intelligenz. Die haben eine aktivierbare Lernfunktion. Wenn ich die aktiviere, dann habe ich zu einer definierten Zeit eine definierte Temperatur. Die merken sich dann die Dauer, die das Aufheizen benötigt, und schalten entsprechend früher ein.
Beheizung und Kühlung haben aber - wie Du schon angemerkt hast - völlig andere Profile. Zum einen muss die Steuerung ja die Logik umdrehen, was vorher Ausschalttemperatur war ist dann Einschalttemperatur. Und auch die Verteilung im Haus ist im Winter eine andere als im Sommer, weil man vielleicht nicht alle Räume überhaupt kühlen will.
Also habe ich in meinen Thermostaten ein Sommer-Profil und ein Winterprofil.
Will ich umschalten, steuert ein Script die FALMOTs von Heizen auf Kühlen und alle Thermostaten ebenso von Winter auf Sommerprofil.
Ich mache das manuell, sprich ich habe zwei Kanäle der CCU dafür belegt, klicke also nur auf einen Button.
Das Haus braucht ja eine Weile, bis die Aussen-Temperaturen innen ankommen, folglich folgt das Umschalten dem persönlichen Empfinden und dem Wetterbericht. Wegen 2 Tage Hitze braucht man die Kühlfunktion nicht zu aktivieren.
Die WP selbst könnte auch automatisch umschalten. Mache ich aber auch manuell, hänge ich auch noch an das Script, wenn ich denn mal Lust habe.
Die soll ja erst kühlen, wenn eine längere Wärmeperiode bevorsteht und nicht bei einzelnen warmen Tagen. Aber zumindest könnte ich das zu jeder Zeit ohne großen Aufwand.
Da final die Ventile mit den Thermostaten die Raumtemperatur regeln, habe ich die großen Heizkreise auch gar nicht manuell eingebremst, die sind weitgehend voll offen. Ich habe nur die HKVs gegeneinander etwas austariert, damit überall genug ankommt.
Nur die kurzen Heizkreise brauchen etwas Limitierung. Wenn ich aber schnell Energie brauche, dann lassen die offenen statischen Begrenzer das eben auch zu. Ob die jetzt alle gleichzeitig warm werden oder eher nacheinander ist mir ehrlich gesagt herzlich wurscht. Hauptsache ich habe die gewünschte Temperatur zum gewünschten Zeitpunkt im richtigen Raum. Und das regelt eben die Elektronik. Selbst die Reihenfolge kann man über die Zeitsteuerung ja beeinflussen.
Die FBH ist ohnehin viel zu träge, als das man die Temperatur ad hoc ändern könnte. Insofern müssen die zu bestimmten Zeiten eine gewisse Temperatur erreichen. Ob die dafür 2 Std. oder 5 Std brauchen ist final nur eine Frage der Einstellung.
Du hast also mit den FALMOTs, den motorischen Antrieben und den Raumthermostaten alles was Du brauchst, um jede erdenkliche Situation ohne große Eingriffe zu steuern. Das System ist weitgehend dynamisch. Einmal richtig eingestellt läuft das weitgehend von ganz allein. Dabei nutze ich die Optionen gar nicht alle. Also weder der hydraulische Abgleich noch die Thermostat-Intelligenz ist aktiviert.
Das stelle ich mir bei einer statischen Einstellung nur recht schwierig vor. Und da Du das Wetter ja kaum mehr als ein paar Tage im Voraus kalkulieren kannst, stellt Du Deine Begrenzer-Ventile dann drei mal im Jahr komplett auf den Kopf. Und sonderlich präzise sind die manuellen Begrenzer ja auch nicht. Die Einstellung, die die vorher mal hattest, wirst Du so auf den Punkt genau wohl nie mehr treffen.
Ob das für Deine Verhältnisse paßt kann ich nicht beurteilen, aber komfortabel ist so eine Steuerung schon.
also ich berichte mal wie ich das gelöst habe:
Habe auch eine Waterkotte, allerdings Luft-Wasser.
Das Haus hat drei Etagen-HKVs mit jeweils 5 Heizkreisen. Jeder HKV eine FALMOT Steuerung, motorische Antriebe und Raum-Thermostate.
Die motorischen Antriebe haben den Vorteil, dass Du eigentlich keinen hydraulischen Abgleich mehr brauchst, die wirken ja selbst wie ein Durchlaufbegrenzer. Sehr kurze Heizkreise (Flur, Bad) muss man dann aber doch ein wenig einbremsen, um thermische Kurzschlüsse zu vermeiden.
Die FALMOTs haben aber auch eine eigene Funktion zum hydraulischen Abgleich. Die merkt sich einfach mit den Temperaturen der Thermostate, wie schnell die Räume warm werden und regelt das untereinander aus. Wenn man das dann will.
Auch die Thermostate haben eine gewisse Intelligenz. Die haben eine aktivierbare Lernfunktion. Wenn ich die aktiviere, dann habe ich zu einer definierten Zeit eine definierte Temperatur. Die merken sich dann die Dauer, die das Aufheizen benötigt, und schalten entsprechend früher ein.
Beheizung und Kühlung haben aber - wie Du schon angemerkt hast - völlig andere Profile. Zum einen muss die Steuerung ja die Logik umdrehen, was vorher Ausschalttemperatur war ist dann Einschalttemperatur. Und auch die Verteilung im Haus ist im Winter eine andere als im Sommer, weil man vielleicht nicht alle Räume überhaupt kühlen will.
Also habe ich in meinen Thermostaten ein Sommer-Profil und ein Winterprofil.
Will ich umschalten, steuert ein Script die FALMOTs von Heizen auf Kühlen und alle Thermostaten ebenso von Winter auf Sommerprofil.
Ich mache das manuell, sprich ich habe zwei Kanäle der CCU dafür belegt, klicke also nur auf einen Button.
Das Haus braucht ja eine Weile, bis die Aussen-Temperaturen innen ankommen, folglich folgt das Umschalten dem persönlichen Empfinden und dem Wetterbericht. Wegen 2 Tage Hitze braucht man die Kühlfunktion nicht zu aktivieren.
Die WP selbst könnte auch automatisch umschalten. Mache ich aber auch manuell, hänge ich auch noch an das Script, wenn ich denn mal Lust habe.
Die soll ja erst kühlen, wenn eine längere Wärmeperiode bevorsteht und nicht bei einzelnen warmen Tagen. Aber zumindest könnte ich das zu jeder Zeit ohne großen Aufwand.
Da final die Ventile mit den Thermostaten die Raumtemperatur regeln, habe ich die großen Heizkreise auch gar nicht manuell eingebremst, die sind weitgehend voll offen. Ich habe nur die HKVs gegeneinander etwas austariert, damit überall genug ankommt.
Nur die kurzen Heizkreise brauchen etwas Limitierung. Wenn ich aber schnell Energie brauche, dann lassen die offenen statischen Begrenzer das eben auch zu. Ob die jetzt alle gleichzeitig warm werden oder eher nacheinander ist mir ehrlich gesagt herzlich wurscht. Hauptsache ich habe die gewünschte Temperatur zum gewünschten Zeitpunkt im richtigen Raum. Und das regelt eben die Elektronik. Selbst die Reihenfolge kann man über die Zeitsteuerung ja beeinflussen.
Die FBH ist ohnehin viel zu träge, als das man die Temperatur ad hoc ändern könnte. Insofern müssen die zu bestimmten Zeiten eine gewisse Temperatur erreichen. Ob die dafür 2 Std. oder 5 Std brauchen ist final nur eine Frage der Einstellung.
Du hast also mit den FALMOTs, den motorischen Antrieben und den Raumthermostaten alles was Du brauchst, um jede erdenkliche Situation ohne große Eingriffe zu steuern. Das System ist weitgehend dynamisch. Einmal richtig eingestellt läuft das weitgehend von ganz allein. Dabei nutze ich die Optionen gar nicht alle. Also weder der hydraulische Abgleich noch die Thermostat-Intelligenz ist aktiviert.
Das stelle ich mir bei einer statischen Einstellung nur recht schwierig vor. Und da Du das Wetter ja kaum mehr als ein paar Tage im Voraus kalkulieren kannst, stellt Du Deine Begrenzer-Ventile dann drei mal im Jahr komplett auf den Kopf. Und sonderlich präzise sind die manuellen Begrenzer ja auch nicht. Die Einstellung, die die vorher mal hattest, wirst Du so auf den Punkt genau wohl nie mehr treffen.
Ob das für Deine Verhältnisse paßt kann ich nicht beurteilen, aber komfortabel ist so eine Steuerung schon.