von Bemängler » 16.03.2023, 10:45
Hallo Henke,
hiermit:
"Die Einstellungen des thermischen Abgleichs sind bei mir Vergangenheit. Alle Ventile(?) sind komplett geöffnet, lassen also die maximale Durchflussmenge zu. Mein Verständnis ist, dass der thermische Abgleich dynamisch durch das Falmot-Modul geregelt wird. Bzw. ist das weniger meine Meinung als das es dazu auch eine Pressemitteilung von eQ-3 gibt, die ich hier nochmal angehängt habe."
...meinte ich, dass die "Flowmeter" alle komplett geöffnet sind.
Das habe ich also bereits probiert:
Stellmotor abgenommen und Flowmeter geöffnet bzw. geschlossen.
Die bisher maximal erreichte Durchflussmenge von ~1,5l/min wird bereits erreicht, wenn das Flowmeter zu ca. 20% geöffnet ist.
Die weitere Öffnung des Flowmeters wirkt sich nicht mehr auf die Durchflussmenge aus.
Kann die Spreizung bzgl. VL und RL-Temperatur etwas damit zu tun haben?
-> Wenn die Durchflussmenge zu hoch ist, sinkt die tatsächliche Spreizung unter den SOLL-Wert und die Durchflussmenge wird automatisch gedrosselt?
Kann ich mir aber nicht vorstellen, aus verschiedenen Gründen.
Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, welche Werte bei meiner Anlage hinterlegt sind.
:/