Relais an Vellemann-Board anschließen

Selbstbauten, IRTrans, Vellemann K8055 / VM110, ALLNET Ethernet System:
ALLNET ALL3006, ALL3015, ALL3028, ALL3029, ALL3075, ALL3076, ALL4000, ALL4039

Moderator: Co-Administratoren

kafibo
Beiträge: 186
Registriert: 02.02.2007, 21:22
Hat sich bedankt: 5 Mal

Re: Relais an Vellemann-Board anschließen

Beitrag von kafibo » 25.01.2008, 08:29

Hallo z-3,

vielleicht hast Du dich ja verschrieben, aber es ist ein ULN2803 und nicht ein ULN2308.
In der Beschreibung vom Board steht unter Spezifikationen:
8 digitale Ausgangsschalter mit offenem Kollektor (max. 50V/100mA). LED-Anzeige auf der Platine.
Und ich hatte das Problem das der IC bei mehr als 100mA Stromaufnahme 'ne Gretsche gemacht hat.
Gruß kafibo

uwe1
Beiträge: 83
Registriert: 18.02.2007, 18:59
Wohnort: Halle/Saale

Re: Relais an Vellemann-Board anschließen

Beitrag von uwe1 » 25.01.2008, 16:22

Hallo,

erst mal eine Berichtigung meines letzten Beitrags! Ich habe geschrieben "das Relais kannst auch Du nehmen" - klingt blöd und gemeint war "das Relais kannst Du auch nehmen" - Sorry!

Die Aussage mit der Grenze von 100mA je Kanal ist nicht ganz richtig. Der einzelne Kanal kann 500mA, wie schon geschrieben, als Maximallast verkraften, aber die Summe aller Schaltströme sollte 1A nicht überschreiten. Dies steht zumindest in der Literatur und mit Beachtung dieser Werte bin ich bisher immer gut gefahren - ich habe den ULN 2803 mehrfach im Einsatz.

Uwe