ich habe lange nach einer Möglichkeit gesucht meinen österreichischen Energiezähler in HM einzubinden.
Leider bietet EQ3 in diese Richtung gar nichts an.
Die Smartmeter in Österreich geben Daten über die IR-Schnittstelle zwar immer aus, jedoch verschlüsselt (AMIS AES128 OMS Mode 5).
Den ESI-IEC hatte ich zum testen auch. Dieser empfängt zwar Daten, kann diese aber nicht auswerten da die Möglichkeit fehlt eine Verschlüsselung einzugeben.
Nach langer Suche und sehr viel lesen hab ich dann einen Lesekopf mit ESP8266 nach EN 13757 gefunden der diese Möglichkeit bietet und die Daten per JSON, MQTT und auch per Modbus/TCP zur Verfügung stellt.
Die Zählerdaten werden alle 5 Sekunden aktualisiert ohne den DC durch die Decke zu jagen, die Einbindung über CCU-Jack ein Kinderspiel.
Derzeit läuft das ganze aber noch auf meinem RPi3-B Testsystem, da CCU-Jack auf meiner Tinkerboard RM nicht laufen will und mir immer die virtuellen Geräte raushaut.
Viel spielen kann ich mit dem TB natürlich auch nicht, da dies mein produktives System ist, wo der WAF sehr schnell in den Keller geht.
Ein paar Fragen hätte ich aber dennoch.
- kann man Werte/Topics die per MQTT geliefert werden in CCU-Jack invertieren bzw. bearbeiten? Das z.Bsp. der PV Ertrag negativ dargestellt wird oder gewisse Werte einfach umrechnen?
- Ich nutze die virtuelle Energiemessung, da der virtuelle Energiezähler in kWh anzeigt die realen Werte aber Wh sind. Demzufolge stimmen die angezeigten Werte um den Faktor 1000 nicht. Ist zwar nur ein optischer "Fehler" aber kann man das irgendwie beeinflussen?
Das sind die Werte vom Zähler die per MQTT geliefert werden: Einheit ist immer Wh/varh oder W/var. Saldo ist die saldierte Wirkleistung.
Code: Alles auswählen
{"1.8.0":60625026,"2.8.0":2195717,"3.8.1":6494309,"4.8.1":13459742,"1.7.0":1878,"2.7.0":486,"3.7.0":210,"4.7.0":557,"1.128.0":0,"saldo":1392}