Seite 1 von 1

CCU-Jack Anbindung Shelly Pro 3em

Verfasst: 23.03.2024, 18:47
von harry-g
Hat schon jemand den Shelly Pro 3EM angebunden.
Das sieht sehr viel anders aus als bei dem in der Anleitung beschriebenen Shelly 3EM. Ich habs nicht geschafft.

Siehe Anhang.
pro3em.jpg

Re: CCU-Jack Anbindung Shelly Pro 3em

Verfasst: 23.03.2024, 18:57
von harry-g
Ich habe im virtuellen Gerät in der CCU unter
'ANALOG_INPUT_TRANSMITTER|TOPIC' Folgendes eingetragen:

shellypro3em-34987a456938/status/em:0/a_act_power

Es wird aber immer 0 angezeigt.

Re: CCU-Jack Anbindung Shelly Pro 3em

Verfasst: 23.03.2024, 20:20
von harry-g
Hallo,
ich habs jetzt.
Der Shelly Pro 3EM muss so ähnlich konfiguriert werden wie der Shelly Plus 1PM. Mit Such-Pattern:
So funktioniert es für die a_act_power:

TOPIC: shellypro3em-34987a456938/status/em:0
PATTERN: {{(parseJSON .).a_act_power}}
EXTRACTOR: TEMPLATE

Das sollte bitte mal im Handbuch beschrieben werden.

Re: CCU-Jack Anbindung Shelly Pro 3em

Verfasst: 24.03.2024, 10:46
von gnom
nur der Vollständigkeit halber, hatte das mal hier beschrieben

Re: CCU-Jack Anbindung Shelly Pro 3em

Verfasst: 24.03.2024, 14:15
von harry-g
Hallo gnom,
ja, ich sehe das gerade. Du hast exakt das beschrieben, was ich jetzt auch rausgefunden habe. Sorry, Deine Beschreibung hätte mir sicher ein paar Stunden Arbeit gespart. Habe ich aber nicht gefunden.

Re: CCU-Jack Anbindung Shelly Pro 3em

Verfasst: 24.03.2024, 14:55
von gnom
mußte selber erst mal wieder suchen :)